Thermoblock VC110EU

Diskutiere Thermoblock VC110EU im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo hat jemand ein Tip! HAbe ein Thermoblock VC 110. Die heizung springt über den Reglernicht mehr an, habe ein neuen Regler geholt, aber selbes...

caoticombz

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2007
Beiträge
1
Hallo hat jemand ein Tip!
HAbe ein Thermoblock VC 110. Die heizung springt über den Reglernicht mehr an, habe ein neuen Regler geholt, aber selbes spiel!

Vielen dank!
 

Brettli

Mitglied seit
16.12.2007
Beiträge
2
Hallo

Also zu deinem Problem wenn du den raumregler schon getauscht hast, dann musst du so vor gehen als erstes musste überprüfen ob die pumpe noch anspringt, könnte sein das die pumpe hängt.

wenn die pumpe funktioniert musst du mal den stecker vom ntc fühler abziehen der sitzt oben links am heizungswärmetauscher.

und wenn er dann immernoch nicht angeht dann musst du die leiterplatte und den elektronischen regler tauschen.

gruß MIchael
 

Axel

Mitglied seit
28.02.2008
Beiträge
4
Ist ja schon ein bißchen spät für die Antwort, aber einfach mal prüfen ob überhaupt eine Anforderung vorliegt oder nicht. Läuft die Möhre im SF-Modus?
Hat der STB blockiert?
 
Thema:

Thermoblock VC110EU

Thermoblock VC110EU - Ähnliche Themen

  • Vaillant thermoblock vc 112 E

    Vaillant thermoblock vc 112 E: Moin Leute, Beim Zünden des Brenners klackert die Heizung und immer so beim 2 ten versuch geht der brenner an..Kann es sein das es vom...
  • Wasser nachfüllen - Vaillant Thermoblock atmoTEC

    Wasser nachfüllen - Vaillant Thermoblock atmoTEC: Hallo an alle, ich bin im September in eine Mietwohnung mit Gastherme gezogen. Ich habe zuvor nie mit einer Gastherme geheizt, kenne mich also...
  • Vaillant Thermoblock VC 196 E-C macht laute Geräusche im Brennerbetrieb

    Vaillant Thermoblock VC 196 E-C macht laute Geräusche im Brennerbetrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Thema: Der o.g. Thermoblock macht im Brennerbetrieb laute Geräusche. Nach 2-3 Minuten...
  • Vaillant Thermoblock VCW 184 XEU HL zündet nicht im Heizbetrieb

    Vaillant Thermoblock VCW 184 XEU HL zündet nicht im Heizbetrieb: Hallo zusammen, folgendes Problem! Wenn meine Therme auf Heizbetrieb stelle (Stufe 6) schaltet sich die Wasserpumpe ein und im Normalfall kurz...
  • Vaillant Thermoblock VC 112E und Thermostat mit GSM Modul

    Vaillant Thermoblock VC 112E und Thermostat mit GSM Modul: Hallo, wir haben einen alten Vaillant Thermoblock VC 112E im Einsatz. Dieser wird eigentlich mit einem Fernbedienungsgerät betrieben (VRC...
  • Ähnliche Themen

    Oben