RaKu
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.10.2021
- Beiträge
- 2
Nach dem Umschalten vom Warmwasserbetrieb auf Warmwasser plus Heizung zeigte sich, dass die Außentemperatur ignoriert wird und die Vorlauftemperatur immer weiter steigt (bei 15 Grad Außentemperatur >60 Grad), was ich durch Runterregeln mit dem VT-Regler auf 1 ausgebremst habe. Normalerweise steht der VT-Regler auf max = 7 und die VRC-VC regelt entsprechend der Außentemperatur.
Habe die VRC-VC überprüft und getauscht: kein Effekt
Habe den Außentemperaturfühler überprüft: Ok mit 2550 Ohm bei ca. 15 Grad ?
Habe die Verbindungsleitung zum Außentemperaturfühler überprüft: alles OK, und oben bei der Therme kommt auch genau der Widerstandswert an.
Hat jemand die Ohm-Sollwerte des Außentemperaturfühlers zum Vergleich?
Status d.47 zeigt jedenfalls "-" an, das ist vermutlich die Außentemperatur im absoluten Minus, leider habe ich aber keine verlässlichen Angaben für das Gerät, aber wenn, dann wäre der Außentemperaturfühler wohl defekt.
Habe die VRC-VC überprüft und getauscht: kein Effekt
Habe den Außentemperaturfühler überprüft: Ok mit 2550 Ohm bei ca. 15 Grad ?
Habe die Verbindungsleitung zum Außentemperaturfühler überprüft: alles OK, und oben bei der Therme kommt auch genau der Widerstandswert an.
Hat jemand die Ohm-Sollwerte des Außentemperaturfühlers zum Vergleich?
Status d.47 zeigt jedenfalls "-" an, das ist vermutlich die Außentemperatur im absoluten Minus, leider habe ich aber keine verlässlichen Angaben für das Gerät, aber wenn, dann wäre der Außentemperaturfühler wohl defekt.