Hallo zusammen,
ich hab da mal zu der Oben gennanten Therme eine vielleicht garnicht allzu schwere Frage.
Vorne weg, sie zündet nicht, jedoch war schon der Vaillant Kundendienst bei mir und hat sie (zeitweise zumindest) wieder gangbar bekommen.
Aber mal ganz von Vorne... Es fing vor einer Woche damit an, dass der Wasserdruck zu niedrig war, was halt alle paar Wochen so der Fall ist. Also habe ich, wie schon öfters gemacht, die Therme abgeschaltet und mit der bereits angeschlossenen Wasserzufuhr den Druck wieder auf ~2bar gebracht. In der Regel funktioniert zu diesem Zeitpunkt die Zündung wieder, nur diesemal nicht
Also den Heizungsinstallateur an gerufen...der hat den Gasdruck gemessen (25mbar), also alles ok soweit. Dann hat er festgestellt, dass im Düsenstock jedoch nichts ankam. Vermutung war, dass die Elektronik einen abbekommen hat. Also hat er den Vaillant Kundendienst angerufen, da die ja immer Ersatzteile dabei haben. Der kam auch direkt und hat bemerkt, dass der Stift (der angeblich von einer Membran betätigt wird und die Gaszufuhr regelt) nicht ausgelöst wird. Diesen hat er dann einmal manuell betätigt, da er der Meinung war, dass sich Luft davor gesammelt habe. Und in der Tat ging die Therme dann auch wieder. Auch nach ein paar Testläufen hat die keine Zicken mehr gemacht.
Nach etwa einem Tag gings dann aber wieder los mit den Zündaussetzern, bis letztlich wieder nichts mehr ging.
Nach der ganzen Story also die Frage, wo finde ich diese Membran die der gute Mensch dort mal so eben selbst betätigt hat? Das hat ja funktioniert, wenn auch nur für kurze Zeit. Würde mir aber zumindest für die nächste warme Dusche helfen
Oder hat jemand eine Idee wie ich, oder der Installateur, das Problem ganz in den Griff bekommt?
Besten Gruß
ich hab da mal zu der Oben gennanten Therme eine vielleicht garnicht allzu schwere Frage.
Vorne weg, sie zündet nicht, jedoch war schon der Vaillant Kundendienst bei mir und hat sie (zeitweise zumindest) wieder gangbar bekommen.
Aber mal ganz von Vorne... Es fing vor einer Woche damit an, dass der Wasserdruck zu niedrig war, was halt alle paar Wochen so der Fall ist. Also habe ich, wie schon öfters gemacht, die Therme abgeschaltet und mit der bereits angeschlossenen Wasserzufuhr den Druck wieder auf ~2bar gebracht. In der Regel funktioniert zu diesem Zeitpunkt die Zündung wieder, nur diesemal nicht
Also den Heizungsinstallateur an gerufen...der hat den Gasdruck gemessen (25mbar), also alles ok soweit. Dann hat er festgestellt, dass im Düsenstock jedoch nichts ankam. Vermutung war, dass die Elektronik einen abbekommen hat. Also hat er den Vaillant Kundendienst angerufen, da die ja immer Ersatzteile dabei haben. Der kam auch direkt und hat bemerkt, dass der Stift (der angeblich von einer Membran betätigt wird und die Gaszufuhr regelt) nicht ausgelöst wird. Diesen hat er dann einmal manuell betätigt, da er der Meinung war, dass sich Luft davor gesammelt habe. Und in der Tat ging die Therme dann auch wieder. Auch nach ein paar Testläufen hat die keine Zicken mehr gemacht.
Nach etwa einem Tag gings dann aber wieder los mit den Zündaussetzern, bis letztlich wieder nichts mehr ging.
Nach der ganzen Story also die Frage, wo finde ich diese Membran die der gute Mensch dort mal so eben selbst betätigt hat? Das hat ja funktioniert, wenn auch nur für kurze Zeit. Würde mir aber zumindest für die nächste warme Dusche helfen
Oder hat jemand eine Idee wie ich, oder der Installateur, das Problem ganz in den Griff bekommt?
Besten Gruß