mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.575
Dann würde ich halt den Sensor nochmal in Augenschein nehmen...
Nur mal so am rande: der Sensor der weiche ist gleich der setpoint der höchsten sollwert Temperatur, sprich heizkreis 1. Und wenn der immer unter Rücklauf liegt vom Heizgeräte liegt, was soll denn die Therme dann machen? Der kann nur Vollgas.
Denke, die Anlage würde schon ohne diesen Sensor besser laufen. Dann wäre setpoint soll Temperatur direkt am brenner....
Kann zwar nicht die Lösung sein, aber eine Verbesserung, bis sich da einer mal hinbewegt...
Reset? Hmm. Wüsste nicht was es ändern sollte...
Nur mal so am rande: der Sensor der weiche ist gleich der setpoint der höchsten sollwert Temperatur, sprich heizkreis 1. Und wenn der immer unter Rücklauf liegt vom Heizgeräte liegt, was soll denn die Therme dann machen? Der kann nur Vollgas.
Denke, die Anlage würde schon ohne diesen Sensor besser laufen. Dann wäre setpoint soll Temperatur direkt am brenner....
Kann zwar nicht die Lösung sein, aber eine Verbesserung, bis sich da einer mal hinbewegt...
Reset? Hmm. Wüsste nicht was es ändern sollte...