2 Module mit je Code 2 ist falsch....
Der Mischer muss auf 2 und der Ungemischte Heizkreis auf 1.
Aber nicht einfach umstellen, sondern Anlage Stromlos, und dann umstellen.
Danach muss die Regelung neu eingestellt werden:
Also Strom wieder an.
Der Einfachste weg wäre dann, die Auto Konfig im Service menü durchlaufen zu lassen...
Ich behaupte mal das die Ganzen Einstellungen sowieso irgendwo auf Werkseinstellungen stehen werden, so brauch man da nicht viel Notieren.
Anhand des Fotos, sieht das für mich aus, als ob der Weichen Sensor am Heizgerät angeschlossen ist, nicht am Modul. (fragt er bei der Konfiguration).
Dann lässt ihn durchlaufen. Im Anschluss gehst auf Heizkreis 1 und kontrollierst ob er auf Heizkörper steht.
Weiter dann im Heizkreis 2, ob da Fussbodenheizung hinterlegt ist.
Dann kommt drauf an, ob du für den Warmwasserkreis eine Zirkulation hast. Wenn diese am Heizgerät angeschlossen ist, muss diese u.U. noch unter Warmwasser aktiviert werden.
Ich muss gestehen, das ich schon viel ausprobiert habe, aber 2 Module gleich zu codieren, wüsste ich auch nicht, was da alles passiert. Da könnte auch das Problem vom Weichen Sensor her kommen. (ist für mich zwar nicht Plausibel, aber möglich)...
Bei Zweifel Frag...