Ich steh grad vor nem Problem.
Hatte ja das Problem mit der Warmwasseraufbereitung meiner Vaillant VCI 196/3-5 Brennwerttherme. Diese brachte kein Warmwasser mehr zu Tage.
Der Heizungsmonteur, der die damals eingebaut hatte, war sich des Fehlers nicht sicher, und hat deshalb den Werkskundendienst zu mir geordert.
Dieser hat mir dann ne neue Speicherladepumpe eingebaut, wodurch erstmal wieder Warmwasser verfügbar war. Diese Pumpe hatte aber wohl ab Werk ne Macke, und wurde eine Woche später erneut getauscht.
Jetzt zeigt sich aber, das die Probleme immer noch nicht abnehmen. Bei deaktiviertem Speicherbetrieb (Im Heizgerät integrierter 20L WW-Speicher actoSTOR) heizt die Therme das WW auf Übertemp (>85°C) auf, und schaltet dann ab. Nach abkühlen nimmt diese dann wieder den Betrieb auf. Auf diese Art wird das Warmwasser aber keine 25°C warm. Wenn ich dann den Speicherbetrieb einmal kurz aktiviere, "fängt" sich das Ding, und heizt nichtmehr bis zum abschalten hoch, sondern pendelt sich bei eingestellten 55°C grad ein, und läuft durch. Zitat des angerufenen Werkskundendentechnikers...."Da wird wohl die Elektronikplatine des Speichers ne Macke haben." Diese soll am 10.50 getauscht werden.
Meine bedenken sind jetzt, das die alte Speicherladepumpe gar nicht kaputt war, und ich mir die 275,-€ hätte sparen können. Die Rep der Platine ist mit 75,-+Steuer und Handwerkerleistung zwar immernoch "teuer", aber schon eher zu verkraften.
Meine Frage ist jetzt, was mach ich wegen der Pumpe? Ich vermute, diese wurde grundlos getauscht. Würdet ihr diese drin lassen, oder wieder zurück tauschen lassen?
Wer kommt im V-Fall für die kosten des grundlosen Pumpentauschs auf? Und was ist, wenns diese Elektronikplatine auch nicht ist?
Ich hab kein Bock, alle Teile tauschen zu lassen, bis dann irgendwann durch Zufall der Fehler gefunden wird.
Is ja quasi so, als wenn mir die Autowerkstatt sagt, ich bräuchte n neues Motorsteuergerät, weil ne Zündkerze hin ist....
Was würdet ihr machen? 8| ?(
MFG Andy
Hatte ja das Problem mit der Warmwasseraufbereitung meiner Vaillant VCI 196/3-5 Brennwerttherme. Diese brachte kein Warmwasser mehr zu Tage.
Der Heizungsmonteur, der die damals eingebaut hatte, war sich des Fehlers nicht sicher, und hat deshalb den Werkskundendienst zu mir geordert.
Dieser hat mir dann ne neue Speicherladepumpe eingebaut, wodurch erstmal wieder Warmwasser verfügbar war. Diese Pumpe hatte aber wohl ab Werk ne Macke, und wurde eine Woche später erneut getauscht.
Jetzt zeigt sich aber, das die Probleme immer noch nicht abnehmen. Bei deaktiviertem Speicherbetrieb (Im Heizgerät integrierter 20L WW-Speicher actoSTOR) heizt die Therme das WW auf Übertemp (>85°C) auf, und schaltet dann ab. Nach abkühlen nimmt diese dann wieder den Betrieb auf. Auf diese Art wird das Warmwasser aber keine 25°C warm. Wenn ich dann den Speicherbetrieb einmal kurz aktiviere, "fängt" sich das Ding, und heizt nichtmehr bis zum abschalten hoch, sondern pendelt sich bei eingestellten 55°C grad ein, und läuft durch. Zitat des angerufenen Werkskundendentechnikers...."Da wird wohl die Elektronikplatine des Speichers ne Macke haben." Diese soll am 10.50 getauscht werden.
Meine bedenken sind jetzt, das die alte Speicherladepumpe gar nicht kaputt war, und ich mir die 275,-€ hätte sparen können. Die Rep der Platine ist mit 75,-+Steuer und Handwerkerleistung zwar immernoch "teuer", aber schon eher zu verkraften.
Meine Frage ist jetzt, was mach ich wegen der Pumpe? Ich vermute, diese wurde grundlos getauscht. Würdet ihr diese drin lassen, oder wieder zurück tauschen lassen?
Wer kommt im V-Fall für die kosten des grundlosen Pumpentauschs auf? Und was ist, wenns diese Elektronikplatine auch nicht ist?
Ich hab kein Bock, alle Teile tauschen zu lassen, bis dann irgendwann durch Zufall der Fehler gefunden wird.
Is ja quasi so, als wenn mir die Autowerkstatt sagt, ich bräuchte n neues Motorsteuergerät, weil ne Zündkerze hin ist....
Was würdet ihr machen? 8| ?(
MFG Andy