Nein, leider nicht. Es wurde eine Stunde abgewartet... "Überraschenderweise" ging auch danach nichts. Es ist zum Heulen..Einen EX Ventil defekt kann man auch ohne Eingriff in den Kältekreis zweifelsfrei feststellen.......... anhand von Temperaturmessungen.
Wenn die verschiedenen Drücke und Temperaturen vom Kältemittelkreis nicht im Display stehen muss man schon die Monteurhilfe und Thermometer anschließen und ablesen welche Temperaturen und Drücke da herschen. Dann kann man feststellen ob es daran liegt.
Konnte der Monteur nicht mal händisch eine Abtauung des Verdampfers einleiten?
Inzwischen bin ich relativ sicher, dass die Sole nicht zirkuliert:
- Quellentemperatur ändert sich beim Relaistest kein Stück,
- die Solepumpe bricht nach ca. 20 Sekunden im Relaistest ab (zum Schutz gegen Überhitzung???)
- ich spüre keinen "Fluss" in der Leitung an der Anlage (nur zu Beginn, wenn die Pumpe anspringt),
- am Solestrang höre ich nichts; auch nicht, wenn ich das Absperrventil betätige.
Ich habe inzwischen den Kundendienst damit "konfrontiert". Wäre hier nicht die Spülung der Sole und eine mögliche Luftblase rauszudrücken nicht die sinnvollste Maßnahme, bevor man an anderen Dingen weiter herumprobiert?