mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.575
Ich kopiere das jetzt mal:
Und zeigt mir doch belege das dies zugelassen ist...
Temporär gleich nicht dauerhaft. Egal welcher systemtrenner verwendet wird..Mit der besagten Formulierung in der DIN EN 1717 wird lediglich festgestellt, dass auch bei einer nur kurzzeitigen Verbindung von Trink- und Nichttrinkwassersystemen kein geringerer Absicherungsgrad gewählt werden darf. Dies ist unabhängig davon, ob die Befüllung der Heizungsanlage über eine ständig vorhandene Verbindung (z. B. Rohrverbindung) oder über eine nur temporär vorhandene Verbindung (z. B. Schlauch) erfolgt, muss entsprechend der DIN EN 1717 ein Systemtrenner BA oder CA zur Absicherung verwendet werden.
Und zeigt mir doch belege das dies zugelassen ist...