Hallo zusammen,
Seit ich meine PV am Dach habe kann ich den Strombedarf deutlich granularer auswerten als über die alte Ferraris-Scheibe. So ist mir jetzt aufgefallen, dass grade jetzt in der berüchtigten Übergangszeit meine Inverter WP (Details siehe SIgnatur) sich echt einen Deppen taktet. Sie schaltet bis zu 15x/h Ein-Aus. Ich weiß, ganz lässt sich das wohl nicht verhindern. Optimal finde ich das aber auch nicht und habe schon etwas in der Heizungssteuerung gestöbert.
Da gibt es ja einen Punkt (4720->ff) für die Erzeugersperre. Diese wäre ja sogar konfiguriert. Tut aber mMn nicht das, was da eingestellt ist.
Sie ist bei mir auf folgende Werte konfiguriert:
4720 - Auto Erzeugersperre -> Mit B4 (das ist der Temperaturfühler vom Pufferspeicher)
4721 - Auto Erzeugersperre Schaltdifferenz -> 5°K
4722 - TempDiff Puffer/Heizkreis -> 0 (Standardwert)
4722 - Min Speichertemp Heizbetrieb 30°C
mit 4722 hab ich mich auch schon gespielt, das scheint mir aber keinen Effekt zu haben.
So wie ich das verstehe müsste die Pumpe, wenn sie mal einschaltet, doch erst wieder abschalten dürfen, wenn sie den Puffer um min. 5°K gehoben hat. Lt. meinen Temperaturfühlern tut sich da aber rein gar nichts in der kurzen Zeit wo das läuft. (vll. 0,2-0,4°K)
Meine WP heizt übrigens immer zuerst in den Puffer und von dort werden dann die Verbraucher versorgt.
Was dann eben zu folgendem Bild führt.
Danke schon mal
Seit ich meine PV am Dach habe kann ich den Strombedarf deutlich granularer auswerten als über die alte Ferraris-Scheibe. So ist mir jetzt aufgefallen, dass grade jetzt in der berüchtigten Übergangszeit meine Inverter WP (Details siehe SIgnatur) sich echt einen Deppen taktet. Sie schaltet bis zu 15x/h Ein-Aus. Ich weiß, ganz lässt sich das wohl nicht verhindern. Optimal finde ich das aber auch nicht und habe schon etwas in der Heizungssteuerung gestöbert.
Da gibt es ja einen Punkt (4720->ff) für die Erzeugersperre. Diese wäre ja sogar konfiguriert. Tut aber mMn nicht das, was da eingestellt ist.
Sie ist bei mir auf folgende Werte konfiguriert:
4720 - Auto Erzeugersperre -> Mit B4 (das ist der Temperaturfühler vom Pufferspeicher)
4721 - Auto Erzeugersperre Schaltdifferenz -> 5°K
4722 - TempDiff Puffer/Heizkreis -> 0 (Standardwert)
4722 - Min Speichertemp Heizbetrieb 30°C
mit 4722 hab ich mich auch schon gespielt, das scheint mir aber keinen Effekt zu haben.
So wie ich das verstehe müsste die Pumpe, wenn sie mal einschaltet, doch erst wieder abschalten dürfen, wenn sie den Puffer um min. 5°K gehoben hat. Lt. meinen Temperaturfühlern tut sich da aber rein gar nichts in der kurzen Zeit wo das läuft. (vll. 0,2-0,4°K)
Meine WP heizt übrigens immer zuerst in den Puffer und von dort werden dann die Verbraucher versorgt.
Was dann eben zu folgendem Bild führt.
Danke schon mal