Hat eine der beiden Einstellwerte (Tagesheizgrenze / Sommer-, Winterheizgrenze) einen Vorrang.
Mal angenommen wir hätten folgendes Szenario:
Komfortsolltemperatur: 23°C
Sommer-, Winterheizgrenze: 15°C
Tagesheizgrenze:0°C
gedämpfte Außentemperatur: 17°C
aktuelle Außentemperatur: 14°C
Würde die Heizung jetzt heizen?
Laut aktueller Außentemperatur (14°C) < Tagesheizgrenze (23°C-1°C=22°C) ja, laut Sommer-, Winterheizgrenze nein, da die gedämpfte Außentemperatur (17°C) ja noch über der Sommer-, Winterheizgrenze liegt.
gleiche Frage bei folgendem Szenario:
Komfortsolltemperatur: 23°C
Sommer-, Winterheizgrenze: 15°C
Tagesheizgrenze:0°C
gedämpfte Außentemperatur: 14°C
aktuelle Außentemperatur: 23°C
Gibt es einen Vorrang zwischen Tagesheizgrenze und Sommer-, Winterheizgrenze oder hat der Vorrang, der zuerst schalten würde?
Mal angenommen wir hätten folgendes Szenario:
Komfortsolltemperatur: 23°C
Sommer-, Winterheizgrenze: 15°C
Tagesheizgrenze:0°C
gedämpfte Außentemperatur: 17°C
aktuelle Außentemperatur: 14°C
Würde die Heizung jetzt heizen?
Laut aktueller Außentemperatur (14°C) < Tagesheizgrenze (23°C-1°C=22°C) ja, laut Sommer-, Winterheizgrenze nein, da die gedämpfte Außentemperatur (17°C) ja noch über der Sommer-, Winterheizgrenze liegt.
gleiche Frage bei folgendem Szenario:
Komfortsolltemperatur: 23°C
Sommer-, Winterheizgrenze: 15°C
Tagesheizgrenze:0°C
gedämpfte Außentemperatur: 14°C
aktuelle Außentemperatur: 23°C
Gibt es einen Vorrang zwischen Tagesheizgrenze und Sommer-, Winterheizgrenze oder hat der Vorrang, der zuerst schalten würde?