Nun In Ihren Fall...
Könnte bei einer Phasen Ausfall Störung Meldung schon mal an dieses Schaltgerät liegen, denn laut dem Geräte Hersteller hat dieses eine maximale Geräte Lebensdauer,
Elektrische Schaltspiele von 30000 und eine
Gesamt Verlustleistung bei den Schaltkontakten von 18,55 Watt die dort im Schaltgerät zu Verlustwärme Freigesetzt werden. Hier noch das Hersteller Produkt Hersteller Datenblatt
Hager ESC 440
Ihr Elektro Fachbetrieb, kann dort eine Kontakt Prüfung vornehmen, in dem der Laststrom (die Vorsicherungen Entfernt werden) dann bei Eingeschaltenen Schaltrelais (Wärmepumpe in Betrieb nehmen ohne den Kompressor) dann den Lastklemmen (1,3,5,7) zu den Lastklemmen 2,4,6,8 dann mit ein Ohm Messgerät zum Beispiel...
Hier mal dieses alte
aber Bewährte Siemens Wheatstone Messbrücke
mit ein sehr kleinen Ohm Messbereich,
Ideal für Kontaktmessungen.
Und damit können dann bei diesen Leistung Schütz die Kontakt Widerstände (im Eingeschalteten Zustand) die Leistung Kontakte auf ein niedrigen Widerstand hin
mit Überprüft werden. Genau das gleiche Meßverfahren, kann dann bis in die Wärmepumpe und zum Wärmepumpen Kompressor weiter Verfolgt werden.
Es gibt auch Wärmepumpen, die haben eine Einschalt Leistung Platine aber erst mit einer Strom Leistung über 6,0 KW diese sind für Ihre Probleme bei einer nicht ganz richtig Ausgelegte Wärmepumpe
(das Takten) für ein Frühzeitigen Ausfall Bekannt. Hier noch einmal die Service
Universal Service Technische Unterlage dort kann der Service Elektriker die Laststrom Schaltbilder mit zur Fehlersuche Einsehen.
Und hier,
bei einer anderen Wärmepumpe mit so ein Überlastung Wärmeschaden...
Aber das aus der Internet Ferne, alles genau zu Erläutern... ist so nicht hier alles im Forum möglich, hier könnte über Ihren Installation Fachbetrieb dann der Orginal Hersteller Werkskundendienst mit dazu Bestellt werden. Vorteil, dieser hat dann die wichstigsten Ersatzteile sind mit in sein Kundendienstwagen Vorhanden. Und im gleichen Fall können auch vor Ort die etw. gemachen Installation Planung oder Montage Fehler damit Aufgedeckt werden