Hallo,
Ich habe eine 19 Jahre alte Elco Ultron 22 Logon E. Ich gehöre zu den Glücklichen, die mit diesem Gerät nur positive Erfahrungen gemacht haben. In den 19 Jahren hatten wir keinen Defekt, außer der üblichen "Verschleißteile" wie Fühler und Glühzünder.
Die Heizung wurde am Anfang jährlich und dann unregelmäßig gewartet, da sich "mein" Heizungsmonteur zur Ruhe gesetzt hat und seine Firma in eher schlechte (unzuverlässige) Hände weitergegeben hat.
Im letzten Jahr (Sommer) ging dann gar nichts mehr (Fehler A).
Habe eine andere Heizungsfirma kommen lassen. Der Inhaber (Meister) meinte dann, das Gebläse/Lüfter hätte einen Totalschaden und müsste erneuert werden. Es käme Strom am Gebläse an, aber es würde nicht laufen. Er zeigte meiner Frau auch Werte auf seinem Multimeter. Er wollte die Teile bestellen, meinte es würde um die 600 Euro kosten.
Abends habe ich dann mal die Beschreibung durchgelesen, die ich dem "Meister" extra hingelegt habe und habe etwas gegoogelt. Siehe da, da stand was von einem Sicherheitstemperaturbegrenzer. Also das Gerät aufgemacht, den roten Knopf gedrückt und die Heizung lief wieder. Dann festgestellt, dass in der Kondensatwanne sehr viel von dieser Ablagerung war und alles sauber gemacht.
Die Heizung lief über den Winter einwandfrei weiter.
Im März habe habe ich festgestellt, dass der Wasserdruck schwankt. Zeitgleich fiel die Anlage immer mal wieder mit Fehler A aus. Also die nächste Heizungsfirma kontaktiert. Der "Meister" meinte dann, dass die beiden Ausgleichsbehälter (Heizung/Warmwasser) defekt seien, das Gebläse sowieso und noch weitere Teile. Alles zusammen ca. 1800 Euro.....
Also erstmal wieder gegoogelt.
Die Ausgleichbehälter wieder mit Luft befüllt und die Druckschwankungen waren Geschichte.
Leider ist es jetzt so, dass der STB immer häufiger auslöst und zwar immer bei der Erwärmung des Wassers im Wasserspeicher, also wenn die Heizung voll hochfährt.
Hat da jemand einen Tipp?
Ich habe eine 19 Jahre alte Elco Ultron 22 Logon E. Ich gehöre zu den Glücklichen, die mit diesem Gerät nur positive Erfahrungen gemacht haben. In den 19 Jahren hatten wir keinen Defekt, außer der üblichen "Verschleißteile" wie Fühler und Glühzünder.
Die Heizung wurde am Anfang jährlich und dann unregelmäßig gewartet, da sich "mein" Heizungsmonteur zur Ruhe gesetzt hat und seine Firma in eher schlechte (unzuverlässige) Hände weitergegeben hat.
Im letzten Jahr (Sommer) ging dann gar nichts mehr (Fehler A).
Habe eine andere Heizungsfirma kommen lassen. Der Inhaber (Meister) meinte dann, das Gebläse/Lüfter hätte einen Totalschaden und müsste erneuert werden. Es käme Strom am Gebläse an, aber es würde nicht laufen. Er zeigte meiner Frau auch Werte auf seinem Multimeter. Er wollte die Teile bestellen, meinte es würde um die 600 Euro kosten.
Abends habe ich dann mal die Beschreibung durchgelesen, die ich dem "Meister" extra hingelegt habe und habe etwas gegoogelt. Siehe da, da stand was von einem Sicherheitstemperaturbegrenzer. Also das Gerät aufgemacht, den roten Knopf gedrückt und die Heizung lief wieder. Dann festgestellt, dass in der Kondensatwanne sehr viel von dieser Ablagerung war und alles sauber gemacht.
Die Heizung lief über den Winter einwandfrei weiter.
Im März habe habe ich festgestellt, dass der Wasserdruck schwankt. Zeitgleich fiel die Anlage immer mal wieder mit Fehler A aus. Also die nächste Heizungsfirma kontaktiert. Der "Meister" meinte dann, dass die beiden Ausgleichsbehälter (Heizung/Warmwasser) defekt seien, das Gebläse sowieso und noch weitere Teile. Alles zusammen ca. 1800 Euro.....
Also erstmal wieder gegoogelt.
Die Ausgleichbehälter wieder mit Luft befüllt und die Druckschwankungen waren Geschichte.
Leider ist es jetzt so, dass der STB immer häufiger auslöst und zwar immer bei der Erwärmung des Wassers im Wasserspeicher, also wenn die Heizung voll hochfährt.
Hat da jemand einen Tipp?