Hallo Heizungsexperten,
ich bin auf der Suche nach einem
modulierenden Gasbrennwert-Kessel, der folgende Merkmale aufweisen
sollte:
1.Gesamtfläche des Objekts 200qm,
wobei aufgrund der Dämmung und 3-fach Verglasung von einer Heizlast
von 50-60W/qm auszugehen ist, was nach Berechnung mit EasyPlan von
Heimeier gem. Software bestätigt wird, so dass ein modulierender
Kessel mit 15KW inkl. Reserve und Warmwasser ausreichen dürfte.
2.Unabhängige Ansteuerung von 2 HK
(1. FBH Erdgeschoss und 2. Heizkörper im 1.OG/KG)
3.Die vorhandene Zirkulationsleitung
soll wieder genutzt werden.
4.Das System ist mit Heimeier
EasyPlan unter Einsatz der aktuellen AFC-Technologie, sprich
FBH-Heizkreisverteiler „Dynacon“ mit 8-Abgängen und an den
Heizkörpern mit A-exact hydraulisch zumindest lt. Annahmen
abgeglichen; Druck- und Volumenstrom-messungen haben bisher keine
stattgefunden.
5.Das komplette Haus ist vernetzt,
d.h. alle Räume haben KNX-RTR und zusätzlich 1-wire
Temperatursensoren im Estrich, Wand und Decke; es besteht somit die
sinnvolle Möglichkeit Soll- und Isttemperaturen der Räume auf den
KNX-Bus zu senden und somit den Wärmebedarf der Räume zu erfassen;
diese Informationen sollten möglichst genutzt werden und auf dem
Touch-Panel (Einbau-Panel-PC) im Wohnzimmer über einem Homeserver
o.ä. mittels verfügbarer Gebäudeautomationssoftware visualisiert
werden
6.Nun das Wichtigste: die Regelung
Wie unter 5. bereits angedeutet, soll die
Kesselvorlauftemperatur aufgrund der höchsten lt. KNX/EIB
gesendeten Soll-Temperatur eines Raumes (Wärmebedarf) geregelt
werden, d.h. die Regelung soll die KNX/EIB entweder direkt oder über
ein Gateway (á la Theben KNX OT(OpenTherm) -Box, leider nur 1 HK
ansteuerbar, somit nicht einsetzbar) wenn nötig mit einem anderes
Bussystem kommunizieren;
Sprich, ich bin auf der Suche nach einem
Kessel, der nicht nur hydraulisch über die Rücklauftemperatur
modulieren kann, sondern auch eine Modulation über die Regelung
zulässt, da der genaue ermittelte Wärmebedarf aufgrund der
höchsten Soll-/Ist Temperaturdifferenz desjenigen Raumes bekannt
ist.
Alle mir bekannten Hersteller schalten über die Regelung
nach Erreichen der Soll-Vorlauftemperatur den Kessel hart ab und
nutzen nicht die moderne Modulation des Kessels von der Reglerseite!
Gerne könnt und sollt Ihr mir hier widersprechen und
Gasbrennwert-Kessel nennen, die diese Anforderungen erfüllen, denn
gerade hier sehe ich das größte Energieeinsparpotential, da die
Höhe des Wärmebedarfs aus den Räumen via 1-wire (ggf. auch über
LAN) und KNX bekannt ist.
Ich kenne zwar die KNX/EIB-Module der
Hersteller Viessmann und Buderus, jedoch führen diese nicht zum
Ziel der modulierenden Ansteuerung des Kessels, sondern ermitteln
nur die Max-Solltemperatur für den Kessel.
Folge, ständiges unnötiges Takten ohne sinnvoll zu modulieren.
Für Eure Hilfe bei der Suche eines Kessels sowie die passende Regelung
nach den gewünschten Anforderungen bedanke ich mich im Voraus bei
Euch.
Gruß
Torsten
ich bin auf der Suche nach einem
modulierenden Gasbrennwert-Kessel, der folgende Merkmale aufweisen
sollte:
1.Gesamtfläche des Objekts 200qm,
wobei aufgrund der Dämmung und 3-fach Verglasung von einer Heizlast
von 50-60W/qm auszugehen ist, was nach Berechnung mit EasyPlan von
Heimeier gem. Software bestätigt wird, so dass ein modulierender
Kessel mit 15KW inkl. Reserve und Warmwasser ausreichen dürfte.
2.Unabhängige Ansteuerung von 2 HK
(1. FBH Erdgeschoss und 2. Heizkörper im 1.OG/KG)
3.Die vorhandene Zirkulationsleitung
soll wieder genutzt werden.
4.Das System ist mit Heimeier
EasyPlan unter Einsatz der aktuellen AFC-Technologie, sprich
FBH-Heizkreisverteiler „Dynacon“ mit 8-Abgängen und an den
Heizkörpern mit A-exact hydraulisch zumindest lt. Annahmen
abgeglichen; Druck- und Volumenstrom-messungen haben bisher keine
stattgefunden.
5.Das komplette Haus ist vernetzt,
d.h. alle Räume haben KNX-RTR und zusätzlich 1-wire
Temperatursensoren im Estrich, Wand und Decke; es besteht somit die
sinnvolle Möglichkeit Soll- und Isttemperaturen der Räume auf den
KNX-Bus zu senden und somit den Wärmebedarf der Räume zu erfassen;
diese Informationen sollten möglichst genutzt werden und auf dem
Touch-Panel (Einbau-Panel-PC) im Wohnzimmer über einem Homeserver
o.ä. mittels verfügbarer Gebäudeautomationssoftware visualisiert
werden
6.Nun das Wichtigste: die Regelung
Wie unter 5. bereits angedeutet, soll die
Kesselvorlauftemperatur aufgrund der höchsten lt. KNX/EIB
gesendeten Soll-Temperatur eines Raumes (Wärmebedarf) geregelt
werden, d.h. die Regelung soll die KNX/EIB entweder direkt oder über
ein Gateway (á la Theben KNX OT(OpenTherm) -Box, leider nur 1 HK
ansteuerbar, somit nicht einsetzbar) wenn nötig mit einem anderes
Bussystem kommunizieren;
Sprich, ich bin auf der Suche nach einem
Kessel, der nicht nur hydraulisch über die Rücklauftemperatur
modulieren kann, sondern auch eine Modulation über die Regelung
zulässt, da der genaue ermittelte Wärmebedarf aufgrund der
höchsten Soll-/Ist Temperaturdifferenz desjenigen Raumes bekannt
ist.
Alle mir bekannten Hersteller schalten über die Regelung
nach Erreichen der Soll-Vorlauftemperatur den Kessel hart ab und
nutzen nicht die moderne Modulation des Kessels von der Reglerseite!
Gerne könnt und sollt Ihr mir hier widersprechen und
Gasbrennwert-Kessel nennen, die diese Anforderungen erfüllen, denn
gerade hier sehe ich das größte Energieeinsparpotential, da die
Höhe des Wärmebedarfs aus den Räumen via 1-wire (ggf. auch über
LAN) und KNX bekannt ist.
Ich kenne zwar die KNX/EIB-Module der
Hersteller Viessmann und Buderus, jedoch führen diese nicht zum
Ziel der modulierenden Ansteuerung des Kessels, sondern ermitteln
nur die Max-Solltemperatur für den Kessel.
Folge, ständiges unnötiges Takten ohne sinnvoll zu modulieren.
Für Eure Hilfe bei der Suche eines Kessels sowie die passende Regelung
nach den gewünschten Anforderungen bedanke ich mich im Voraus bei
Euch.
Gruß
Torsten