Frage: Fürs SV ist doch ausschließlich das Typenschild/Herstellerangaben des WW Speichers ausschlaggebend, egal ob da ein MAG dran ist oder nicht. Oder NICHT ?!?
Da steht der Maximale zulässige Druck vom Boiler drauf ja...
Beispiel: 10 Bar sind die Meisten Warmwasser Boiler freigegeben im 1 Familien Haus... Meistens finde ich auch SV mit 10 Bar in Verbindung mit einem Brauchwasser MAG vor.
ABER ist ein MAG im Trinkwasser Bereich im Einsatz, so ist der Druck immer um die 5-6 Bar im Boiler...
Entferne ich das MAG unter nicht Beachtung des SV, so wird ein Alter Boiler beim nächsten aufheizen von seine typischen 5-6 bar auf 10bar aufgeheizt.
Und so wars gewesen das ich es schon hatte das da 2 - 3 Boiler kaputt gegangen sind nach Demontage vom Trinkwasser MAG.
Und dem Kunden ist es shit egal ob der Boiler für 10 bar zugelassen ist, wenn er nach meinem da sein kauptt ist...
Seit dem ich also jedes mal ein SV 6 Bar rein schraube ist alles gut.