Hallo Zusammen,
ich häng mich hier mal an das Thema. Selbes Problem wie bei Dieter49.
Mein Gerät: Buderus Logamax Plus GB162
Mein Problem tritt leider nur sporadisch auf, was die Suche leider erschwert:
Es ist so, das hin und wieder (zu unterschiedlichen Zeiten, und unterschiedlichen Außentemperaturen, mehrerer Heizkörper sind geöffnet) kein WW in den Heizkreislauf gepumpt wird. Der Brenner hat dann ordentlich Themeratur 55°-70°, der Vorlauf vom Heizkreislauf ist auf einem minimum ~15°, das Lämpchen für Heizung leuchtet, jedoch in das 3-WV in Warmwasser Position. Die Diagnose im Wartungsmenü zeigt mir an, das 3-WV währe auf Heizung. Wenn ich dies dort einmal auf Warmwasser stelle, macht das 3-WV ein kurzes Geräusch, jedoch ändert sich die Postion vom 3-WV nicht. Sobald ich das Wartungsmenü verlasse, fährt das 3-WV in Heizungs Position und der Heizkreislauf wird wieder ordentlich befeuert.
Das 3-WV kann im Wartungsmenü korrekt hin-und her bewegt werden, in so fern gehe ich davon aus, das es in Ordnung ist. Das 3-WV wurde auch schon durch einen Fachmann getauscht. Ich hab das Gefühl, das die Anlage irgendwo einen Fehler macht und die Position in Gewissen Situationen falsch ausließt oder interpretiert.
Das war jetzt viel Text, ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Fals jemand das Problem kennt oder einen Idee hat währe ich sehr Dankbar.
Freundliche Grüße
euer Peter