Hallo,
bin frustrierter Besitzer einer Buderus Heizung und der mittlerweile 3 Monteur ist auch wieder ratlos :-((
Habe einen Gas-Umlaufwasserheizer U 104 WG/WKG Steuerung über Logamatic 41xx mit MEC 2 und Zentralmodul ZM424
Version MEC 6.08; Regelgerät 6.07

Neben der roten Störanzeige steht im MEC 2 folgende Info: Kessel 1; keine Verbindung; Störung

In den Untermenüs konnte ich folgende Infos rauslesen: Kesseltemperatur **; Außentemperatur wird richtig angezeigt

Warmwasser gemessen 0°

Der Aufruf des Fehlerprotokolls listet folgende Fehler: Störung 1; 2; und 4 jeweils Falsches Modul A; Störung 3 Verbindung BR 1

Die Heizung läuft nun ganztägig im Warmwasserbetrieb und schaltet immer nur kurzzeitig aus, dementsprechend hoch ist derzeitig mein Gasverbrauch.

Würde mich freuen, wenn mir jemand nen guten Tipp geben könnte.

Vielen Dank
Andy
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.940
Zustimmungen
499
Da ist ziemlich sicher die Busleiterplatte defekt.
Vieleicht presst du mal alle Stecker an den Flachbandkabeln dieser Busleiterplatte mit ner Kombizange/Pumpenzange nach. Ab und zu liegt der Fehler hier...
 
#3

openskiesflyer

Dabei seit
21.06.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
:) Danke für den Tipp!

Gibt es die Leiterplatte auch als Ersatzteil und was kostet sowas?

Gruß und Danke :)
 
#5

openskiesflyer

Dabei seit
21.06.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Heizung läuft wieder!

Das Zentralmodul wurde erneuert und die Heizung läuft wieder wie gewohnt. Danke noch mal für die Hilfe.

LG :)
 
#6
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.940
Zustimmungen
499
Darf ich fragen was du bezahlt hast??
 
#7

Buderus78

Dabei seit
09.06.2008
Beiträge
32
Zustimmungen
0
Hallo,



ich habe folgende Anmerkung.

Bei Umlaufwasserheizern oder Brennwertgeräten die noch mit einer alten UBA arbeiten, immer auf den Softwarestand schauen.

Eine Verbindung mit einem Regelgerät der Baureihe R41xx ist erst ab Software V1.5 möglich. Liegt der Softwarestand unter V1.5 muß die UBA getauscht werden. In der alten Softwarereihe wird die Regelung nicht erkannt. Des weiteren ist es sehr wichtig die Regelung an den Klemmen 3 und 4 anzuschließen. Nimmt man die Klemmen (wie bei der Regelung R4201, 5 und 10), es es möglich das Ihr Euch die UBA oder das Regelgerät zerschießt!!!!!!!!!!!!!!!!! Ein Fehler bei falschem Anschluß zerstört die Gewährleistung und es kommt zur Fehlermeldung :"keine Kommunikation mit Regelgerät!".
 
#8
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.940
Zustimmungen
499
Hierbei gilt:
RTFM ! ;)

Auch als "erfahrener Hase" sollte man immer noch mal einen Blick in die Montageanweisung werfen.

Ich hab es schon öfters erlebt , daß der Hersteller hier indirekt Fehler eingestanden hat.

(z.b. beim ersatzlosen Entfernen des Grasdruckwächters bei der GB 112....)
 
Thema:

Störung Buderus Logamatic

Störung Buderus Logamatic - Ähnliche Themen

  • Buderus loganagas g 124 lownox Störung - Warmwasser läuft - Heizung ist kalt

    Buderus loganagas g 124 lownox Störung - Warmwasser läuft - Heizung ist kalt: Hallo, ich habe seit gestern ein großes Problem mit meiner Heizung. Ich habe eine Buderus loganagas g 124 lownox vermutlich aus 1989 oder 90. So...
  • Buderus G_ 124LP Lownox-plus Brennerstörung

    Buderus G_ 124LP Lownox-plus Brennerstörung: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und Hoffe hier eine Lösung für das Problem mit meiner Gas-Zentralheizung zu bekommen: Buderus G_...
  • Buderus Logamatic 4211 - bei Störung laufen die Pumpen

    Buderus Logamatic 4211 - bei Störung laufen die Pumpen: Hallo, mir ist aufgefallen, wenn mein Brenner eine Störung hat, laufen alle Pumpen (Warmwasser & Heizkreislauf). In meinem Fall, ich habe eine...
  • Buderus G115 / BE 1.0 - 21 geht auf Störung - schwarzer Ruß an der Zündelektrode

    Buderus G115 / BE 1.0 - 21 geht auf Störung - schwarzer Ruß an der Zündelektrode: Hallo, es ist natürlich wie immer - es ist Winter und man braucht die Heizung, doch diese will nicht :S Mein Brenner ist jetzt echt lange ohne...
  • Stôrungsmeldung Buderus A01 810 "Warmwasser bleibt kalt"

    Stôrungsmeldung Buderus A01 810 "Warmwasser bleibt kalt": Einen schönen guten Tag allerseits. Meine Buderus Öl Heizung mit Warmwasserspeicher zeigt folgende Störungsmeldung: A01 810 Warmwasser bleibt...
  • Ähnliche Themen

    Oben