sepp400 hat ja leider nicht sehr viel Infos zu seiner Heizung gegeben, d.h. vielleicht wurde bei ihm ja z.B. schon lange keine Wartung mehr gemacht und somit kommt die Ionisationselektrode ggf. als Fehlerquelle in Frage.
@rayigen85
D.h. Du hast diesen Fehler echt bereits
seit 2013 und Dein Heizungsbauer kann bzw. konnte den Fehler bisher nicht finden und beseitigen?
Hm - Heizungsfachmann wechseln oder - wie bereits vorgeschlagen - den Werkskundendienst beauftragen.
BTW: Hat Dein Heizungsbauer, nachdem die Störung aufgetreten ist, der Verbrennungsparameter gemessen und wenn ja waren die Werte ok?
Hat er beim Austausch der Elektroden deren Abstände gemessen?
Edit: Ich habe das Posting hier noch einmal geändert, nachdem ich mir Deinen Beitrag aus dem Jan. in Ruhe durchgelesen habe.
Du schreibst ja in dem anderen Beitrag das der Fehler nach einer Wartung mal schon nach 4 Wochen wieder auftauchte und mal erst nach einem Jahr. Hm - das ist wirklich ziemlich ungewöhnlich. Das deutet
vielleicht darauf hin das die Ursache wenig bei der Heizung selber und eher bei irgendwelchen äußeren Einflüssen zu suchen ist?
Nach so vielen Jahren Ärger mit diesem Fehler und so vielen unterschiedlichen Versuchen ihn in den Griff zu bekommen, würde ich pers. wahrscheinlich noch einmal ganz von vorne beginnen. D.h.:
1. Anderen Heizungsfachmann besorgen (und hoffen das der vielleicht direkt eine Idee zur Lösung des Problems hat).
2. Wartung durchführen lassen.
3. Heizung zurück auf Werkseinstellungen stellen (lassen) und von dem neuen Heizungsfachmann die Heizung kompl. neu einstellen lassen.
VG Jim