Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Informationen auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir Hilfestellung bei dem Problem mit meiner Heizungsanlage. Es handelt sich um einen ca. 6 Jahre alten Öl-Brennwertkessel mit 160l Schichtenspeicher, COB-TS 20.
Ich lasse 2xtägl. das Wasser auf 55 Grad erhitzen (das dauert idR. ca. 20min) und einmal die Woche ist die Antilegionellen-Funktion aktiv, bei der das Wasser auf 65 Grad erhitzt wird. Hierbei bekomme ich regelmäßig die Fehlermeldungen "Störcode 52 - Maximale Speicherladezeit überschritten". Die Heizkörper werden bei der Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb warm.
HG20 Speicherladezeit habe ich auf 1h eingestellt, die anderen einschlägigen Parameter lauten:
HG22 Kesselmax.temp.: 85 grad
HG25 Kesselübertemp. bei Speicherladung: 30 Grad
A10 Warmwasser-Vorrang
Ich habe in einem anderen Beitrag über eine Wolf Wärmepumpe gelesen, dass dort die Ursache ein defektes Dreiwegeventil sein könnte, wodurch der Heizkreis nicht trennt. Ich konnte allerdings noch nicht herausfinden, ob der COB-TS auch ein solches Ventil hat. Gibt es hier jemanden, der so etwas auch an seiner Heizung beobachten konnte und weiß Rat?
Viele Grüße,
André
ich bin auf der Suche nach Informationen auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir Hilfestellung bei dem Problem mit meiner Heizungsanlage. Es handelt sich um einen ca. 6 Jahre alten Öl-Brennwertkessel mit 160l Schichtenspeicher, COB-TS 20.
Ich lasse 2xtägl. das Wasser auf 55 Grad erhitzen (das dauert idR. ca. 20min) und einmal die Woche ist die Antilegionellen-Funktion aktiv, bei der das Wasser auf 65 Grad erhitzt wird. Hierbei bekomme ich regelmäßig die Fehlermeldungen "Störcode 52 - Maximale Speicherladezeit überschritten". Die Heizkörper werden bei der Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb warm.
HG20 Speicherladezeit habe ich auf 1h eingestellt, die anderen einschlägigen Parameter lauten:
HG22 Kesselmax.temp.: 85 grad
HG25 Kesselübertemp. bei Speicherladung: 30 Grad
A10 Warmwasser-Vorrang
Ich habe in einem anderen Beitrag über eine Wolf Wärmepumpe gelesen, dass dort die Ursache ein defektes Dreiwegeventil sein könnte, wodurch der Heizkreis nicht trennt. Ich konnte allerdings noch nicht herausfinden, ob der COB-TS auch ein solches Ventil hat. Gibt es hier jemanden, der so etwas auch an seiner Heizung beobachten konnte und weiß Rat?
Viele Grüße,
André