Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Heizung meines neuen gebrauchten Hauses und der Techniker kommt nicht weiter bzw. es sieht ein wenig nach Blindflug aus :-(
Ich habe mal die mir bekannten Fehlerbilder zusammengefasst. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen!
Grüße aus Hamburg
Fehler Vitodens 333f Baujahr 2015
Aktuelle Daten:
-Die Heizkörper werden warm auch wenn nur der Betriebsmodus WW-Aufbereitung eingestellt ist. Die Umschaltung (Umschaltventil) zwischen WW- und Heizwärmeerzeugung funktioniert nicht. Der lineare Schrittmotor für die Steuerung des Ventils steht auf Mittelstellung. Der Motor wurde ausgetauscht keine Veränderung.
Weitere Fehlerbilder:
ich habe ein Problem mit meiner Heizung meines neuen gebrauchten Hauses und der Techniker kommt nicht weiter bzw. es sieht ein wenig nach Blindflug aus :-(
Ich habe mal die mir bekannten Fehlerbilder zusammengefasst. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen!
Grüße aus Hamburg
Fehler Vitodens 333f Baujahr 2015
Aktuelle Daten:
- Es werden keine aktiven Störungen angezeigt.
- Warmwasserzeiten von 05:00Uhr bis 19:00Uhr, Heizzeiten in der Woche Morgens und ab dem späten Mittag und am Wochenende von 7:00 bis 23:00Uhr
- Außenfühler zeigt richtige die Temp. an
- Raumtemp. auf 20Grad eingestellt
-Die Heizkörper werden warm auch wenn nur der Betriebsmodus WW-Aufbereitung eingestellt ist. Die Umschaltung (Umschaltventil) zwischen WW- und Heizwärmeerzeugung funktioniert nicht. Der lineare Schrittmotor für die Steuerung des Ventils steht auf Mittelstellung. Der Motor wurde ausgetauscht keine Veränderung.
Weitere Fehlerbilder:
- Wenn z.B. Warmwasser erzeugt wird, dann geschieht dies nur für einen kurzen Moment. Die Kesseltemperatur geht auf 80Grad (Übertemperatur?!) hoch und die Brennerflamme schaltet dann ab. Das Gebläse läuft gefühlt ständig. An der Infoanzeige erscheint eine max. Temp. von 35Grad WW obwohl über 50Grad Soll-Temp. eingestellt ist. Der Speicher wird somit nicht komplett aufgeheizt sondern wohl nur die oberste Schicht. Dies spricht dafür, dass heißes Wasser an der Zapfstelle ankommt dies aber nur in geringen Mengen. Durch das nicht erreichen der Soll-Temp. taktet die HZ natürlich wie verrückt!
- Es konnte noch nicht wirklich feststellt werden ob der reine HZ Betrieb ordnungsgemäß funktioniert!