Steuerung Kollektorpumpe über Solarvor- und Rücklauf mit ISR SSR (und EWMW) möglich?

Diskutiere Steuerung Kollektorpumpe über Solarvor- und Rücklauf mit ISR SSR (und EWMW) möglich? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich möchte mich noch einmal an die Brötje Experten wenden. Meine Frage lautet, ob es möglich ist mit dem ISR-SSR und ggf. dem...

IQ512

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2016
Beiträge
5
Hallo zusammen,

ich möchte mich noch einmal an die Brötje Experten wenden. Meine Frage lautet, ob es möglich ist mit dem ISR-SSR und ggf. dem Erweiterungsmodul EWMW
die Kollektorpumpe über Fühler am Solarvor- und Solarrücklauf zu steuern?
Aktuell ist eine Drehzahlgeregelte Pumpe am ISR-SSR angeschlossen, diese wird allerdings nur über die Messung von Kollektorfühler und einem Fühler im unteren Drittel des
Pufferspeichers gesteuert.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Kollektorpumpe am Abend zu lange läuft und dabei entweder keinen Ertrag mehr in den Puffer einlagert oder sogar wieder etwas Wärme aus dem Puffer abtransportiert (wenn man mit der Hand testet, fühlt sich der Rücklauf minimal wärmer an, als der Vorlauf zum Puffer hin).
Neben dem ISR-SSR habe ich seit ca. 2 Jahren ein EWMW Erweiterungsmodul herumliegen, aber nie angeschlossen. Das Erweiterungsmodul scheint mir laut Anleitung nur für die Ertragsmessung konfigurierbar sein, was aber laut den (wenigen) Antworten in meinem anderen Thread nicht zusammen mit einer Drehzahlregelung der Kollektorpumpe funktioniert :-(
Ich denke aber, dass die Drehzahlregelung wertvoller ist als die Ertragsmessung.

Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen...Falls benötigt kann ich natürlich mehr Details zu meiner Anlage schreiben.
Schon einmal vielen Dank.

Gruß,
Christoph
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.030
Hallo Christoph,

ich würde sagen, nein. Wird nicht möglich sein!
Relevant für die Solarschaltung ist ja die Differenz zwischen dem Solarvorlauffühler und dem Pufferspeicherfühler bzw. dem unteren Trinkwasserfühler....

Laut deiner Schilderung muss ja der untere Trinkwasserfühler oder der Kollektorfühler eine nicht korrekte Temperatur liefern! Sonst würde die Pumpe nicht laufen!
Schau mal, ob der untere Fühler wirklich komplett bis Anschlag in der Tauchhülse sitzt!
 

IQ512

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2016
Beiträge
5
Hallo,

danke für die Antwort.
Noch einmal kurz zur Konstellation. Ich habe ca 15qm Solarkollektoren auf dem Dach, womit ein 1000l Pufferspeicher geladen wird.
Oben auf dem Dach am Kollektorfeldausgang, also sozusagen am Anfang des Solarenvorlaufs, sitzt ein Fühler (Kollektorfühler) und irgendwo im unteren Bereich
des Pufferspeichers sitzt ein Fühler. Die Differenz zwischen diesen beiden gemessenen Temperaturen sorgt dafür, dass die Kollektorpumpe anläuft.
Soweit so gut und auch so wie du beschrieben hast.

Nachdem ich jetzt noch einmal darüber nachgedacht habe, könnte ich mir folgendes Problem vorstellen.
Der Wärmetauscher innerhalb des Cosmo Pufferspeichers verläuft laut schematischen Darstellungen etwa von der Mitte des Pufferspeichers in Spiralen an der Wand entlang bis etwa unten in den Puffer. Die letzte Windung wird dann offenbar noch einmal gerade wieder hoch geführt, denn Vor- und Rücklaufanschluss des Puffers sind beide auf gleicher Höhe etwa in der Mitte des Puffers.
Der 1000l Puffer ist über 2m hoch, d.h. Mitte bis unten sind etwas über ein Meter. Abhängig von der Position des unteren Pufferspeichertemperaturfühlers könnte es doch jetzt sein, dass nur ganz unten im Puffer eine so niedrige Temperatur gemessen wird, dass der Vergleich zum Kollektorfühler eine Differenz ergibt, dass die Kollektorpumpe weiter läuft. Wenn aber sagen wir mal 2/3 des Wärmetauschers durch die Schichtung noch von warmem Wasser umgeben sind, dann wird ggf. die Sole durch den Wärmetauscher eher erwärmt, als dass sie Wärme an den Puffer abgibt. Wäre das nicht denkbar?

Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, stellt sich für mich natürlich die Frage woher man weiß auf welcher Höhe der untere Pufferfühler korrekt angebracht ist?
Wenn er zu hoch sitzt, dann kann man den Puffer ja auch nicht komplett voll laden, weil dann schon vorher "erkannt" wird, dass der Puffer voll ist oder wofür wird der untere Fühler noch genutzt?

Auf Grund dieser gegensätzlichen Intentionen des unteren Pufferspeicherfühlers, kam mir eben die Idee den solaren Vor- und Rücklauf für die Messung zu nutzen. Ggf. kann man aber mit dem EWMW auch einen weiteren Pufferfühler realisieren, sozusagen oben, mitte, unten, so dass der ganz unten zum durchladen des Puffers verwendet wird und der eher mittlere zum starten/stoppen der Kollektorpumpe...vielleicht wäre in die Richtung etwas möglich...

Wie ihr seht ich bin etwas ratlos und wäre für jede Idee zur Verbesserung dankbar!

Gruß,
Christoph
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.030
Halli Hallo!
Also die Möglichkeit der Solarladung über Vor- und Rücklaufmessung ist definitiv nicht machbar! Nicht mit einem EWM, nicht mit zwei EWM´s ect........es ist in der Software nicht vorgesehen und wird auch in den nächsten 25 Jahren wohl nicht geändert werden!

Einen Denkfehler hast du hier nicht! Klar kann es sein, dass der Fühler in der einen oder anderen Situation zu tief sitzt.........in genau soviel anderen Situationen macht er da wo er sitzt durchaus Sinn!

Keine Ahnung, wieviel Fühlerhülsen der COSMO Speicher besitzt.,....der Fühler sollte im unteren Drittel sitzen!

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Steuerung Kollektorpumpe über Solarvor- und Rücklauf mit ISR SSR (und EWMW) möglich?

Steuerung Kollektorpumpe über Solarvor- und Rücklauf mit ISR SSR (und EWMW) möglich? - Ähnliche Themen

  • Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???

    Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???: Guten liebe Fachleute, halb verzweifelt möchte ich mich an Euch wenden in der Hoffnung mir etwas weiter zu helfen. Ich hatte mit den...
  • Steuerung Heizungspumpe an WTC 45A

    Steuerung Heizungspumpe an WTC 45A: Hallo und schöne Grüße aus Thüringen, meine Frage bezieht sich auf die Ansteuerung der nachgeschalteten Heizkreispumpe an unserer WTC 45A. Im...
  • WOlf GG-EK-24 / Steuerungsplatine, 3 Wege Ventil, Feuerungsautomat

    WOlf GG-EK-24 / Steuerungsplatine, 3 Wege Ventil, Feuerungsautomat: Hallo, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal in einem Heizungsforum anmelde, aber jetzt ist es soweit. Bei meiner Freundin sind wohl Teile der...
  • Einfache Solarsteuerung mit Heizungsunterstützung gesucht

    Einfache Solarsteuerung mit Heizungsunterstützung gesucht: Hallo und guten Tag, ich bin auf der Suche nach Ideen für eine neue Solarsteuerung, die meine bestehende EMZ Nano Basic ersetzen soll. Geregelt...
  • Steuerung SV331B von DeDietrich

    Steuerung SV331B von DeDietrich: Schönen guten Abend ! Bin eben grade erst diesem Forum beigetreten. Ich hätte eine Frage zu der Steuerung SV331B von DeDietrich. Die Nachlaufzeit...
  • Ähnliche Themen

    • Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???

      Pumpensteuerung Schäfer DPSM 20 verstellt???: Guten liebe Fachleute, halb verzweifelt möchte ich mich an Euch wenden in der Hoffnung mir etwas weiter zu helfen. Ich hatte mit den...
    • Steuerung Heizungspumpe an WTC 45A

      Steuerung Heizungspumpe an WTC 45A: Hallo und schöne Grüße aus Thüringen, meine Frage bezieht sich auf die Ansteuerung der nachgeschalteten Heizkreispumpe an unserer WTC 45A. Im...
    • WOlf GG-EK-24 / Steuerungsplatine, 3 Wege Ventil, Feuerungsautomat

      WOlf GG-EK-24 / Steuerungsplatine, 3 Wege Ventil, Feuerungsautomat: Hallo, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal in einem Heizungsforum anmelde, aber jetzt ist es soweit. Bei meiner Freundin sind wohl Teile der...
    • Einfache Solarsteuerung mit Heizungsunterstützung gesucht

      Einfache Solarsteuerung mit Heizungsunterstützung gesucht: Hallo und guten Tag, ich bin auf der Suche nach Ideen für eine neue Solarsteuerung, die meine bestehende EMZ Nano Basic ersetzen soll. Geregelt...
    • Steuerung SV331B von DeDietrich

      Steuerung SV331B von DeDietrich: Schönen guten Abend ! Bin eben grade erst diesem Forum beigetreten. Ich hätte eine Frage zu der Steuerung SV331B von DeDietrich. Die Nachlaufzeit...

    Werbepartner

    Oben