Hallo Zusammen
Ich bin Manuel – und habe eine Frage zur Wärmepumpe Brötje BLW Split-K 8 B (mit Heizstab; altes Display ohne Drehknopf) – ich hoffe jemand von euch kann mir vielleicht ein Tipp geben - ich habe dazu leider noch nichts im Forum gefunden.
Wir haben besagte Wärmepumpe für unser (2018 gebautes KfW 55) Einfamilienhaus. Dafür haben wir auch einen PSW 100 Speicher. So weit, so gut – funktioniert auch alles ohne Probleme (bzw. mit der Heizung selbst hatten wir keine Probleme – nur mit ein paar Sachen ringsum)
Bis zur Installation unserer PV Anlage im Februar hatten wir das Gerät über einen separaten Stromzähler am WP Strom (Sperrzeiten gesteuert wurden das über den DEL-Eingang)
Mit der Installation der PV Anlage haben wir den WP Strom abgemeldet, und die Heizung läuft über normalen Anschluss. Signal zum DEL-Eingang läuft aber weiter – aber gesteuert vom PV-Wechselrichter. (Heißt, wenn genug Strom kommt, kommt das DEL-Signal (mindestens für 45min am Stück)).
Mein Problem in kurz: wenn das DEL-Signal kommt, startet das Warmwasser aufbereiten nicht sofort sondern, verzögert.
Das Problem in ausführlich erklärt (ich beziehe mich auf Warmwasser):
Bisher lief das ganze im Überheizen Modus (PV Modus der WP). D.h. wenn das DEL-Signal kommt, soll das Warmwasser um 15°C überheizt werden. (Bsp. Warmwasser ist auf 40°C gestellt, Schwellenwert auf 5°C, d.h. wenn 35°C im Speicher unterschritten werden, heizt die WP auf 40°C (keine Sonne) oder auf 55°C (Sonne)). Das funktioniert – aber wenn der Speicher tagsüber bei 38°C ist und bleibt kann ich die selbst produzierte Energie nicht nutzen, da der Heizvorgang nicht gestartetet wird. à Wenn die Sonne scheint und ich die Warmwasser-Produktion „auslösen“ möchte, muss ich die Warmwassertemperatur auf 44°C stellen (dann ist der Schwellenwert 39°C) und die WP beginnt SOFORT mit der Warmwasserproduktion.
Das hat 2 Nachteile:
wenn die Temperatur in der Nacht unter 35°C fällt, mache ich Warmwasser mit „eingekauften“ Strom
Wenn ich bspw. baden möchte, muss ich ggf. am Tag zur WP und die Warmwasserproduktion „auslösen“.
Also habe ich die WP auf Sperrzeit-Modus umgestellt. D.h. die WP darf nur heizen, wenn das DEL-Signal kommt (und ich eigenen Strom produziere). Das funktioniert auch irgendwie – Aber das Heizen startet NICHT SOFORT wenn das Signal kommt – sondern verzögert (ich weiß nicht wann, habe ich nicht bekommen, aber Wasser wird wärmer). Nun die Frage, wie bekomme ich es hin, dass das Heizen SOFORT beginnt, wenn das DEL-Signal kommt? Habe ich da eine Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Ideen.
Viele Grüße,
Manuel
Hintergrund Info – Der Schaltausgang im Wechselrichter ist so eingestellt, dass der geschaltet wird sobald 3 Minuten am Stück über 4000W eingespeist werden – dann ist der Schalter für 45 Minuten aktiv und geht wieder aus. Sobald dann wieder für 3 Min über 4000W eingespeist werden, läuft es wieder 45 Min.
Ich bin Manuel – und habe eine Frage zur Wärmepumpe Brötje BLW Split-K 8 B (mit Heizstab; altes Display ohne Drehknopf) – ich hoffe jemand von euch kann mir vielleicht ein Tipp geben - ich habe dazu leider noch nichts im Forum gefunden.
Wir haben besagte Wärmepumpe für unser (2018 gebautes KfW 55) Einfamilienhaus. Dafür haben wir auch einen PSW 100 Speicher. So weit, so gut – funktioniert auch alles ohne Probleme (bzw. mit der Heizung selbst hatten wir keine Probleme – nur mit ein paar Sachen ringsum)
Bis zur Installation unserer PV Anlage im Februar hatten wir das Gerät über einen separaten Stromzähler am WP Strom (Sperrzeiten gesteuert wurden das über den DEL-Eingang)
Mit der Installation der PV Anlage haben wir den WP Strom abgemeldet, und die Heizung läuft über normalen Anschluss. Signal zum DEL-Eingang läuft aber weiter – aber gesteuert vom PV-Wechselrichter. (Heißt, wenn genug Strom kommt, kommt das DEL-Signal (mindestens für 45min am Stück)).
Mein Problem in kurz: wenn das DEL-Signal kommt, startet das Warmwasser aufbereiten nicht sofort sondern, verzögert.
Das Problem in ausführlich erklärt (ich beziehe mich auf Warmwasser):
Bisher lief das ganze im Überheizen Modus (PV Modus der WP). D.h. wenn das DEL-Signal kommt, soll das Warmwasser um 15°C überheizt werden. (Bsp. Warmwasser ist auf 40°C gestellt, Schwellenwert auf 5°C, d.h. wenn 35°C im Speicher unterschritten werden, heizt die WP auf 40°C (keine Sonne) oder auf 55°C (Sonne)). Das funktioniert – aber wenn der Speicher tagsüber bei 38°C ist und bleibt kann ich die selbst produzierte Energie nicht nutzen, da der Heizvorgang nicht gestartetet wird. à Wenn die Sonne scheint und ich die Warmwasser-Produktion „auslösen“ möchte, muss ich die Warmwassertemperatur auf 44°C stellen (dann ist der Schwellenwert 39°C) und die WP beginnt SOFORT mit der Warmwasserproduktion.
Das hat 2 Nachteile:
wenn die Temperatur in der Nacht unter 35°C fällt, mache ich Warmwasser mit „eingekauften“ Strom
Wenn ich bspw. baden möchte, muss ich ggf. am Tag zur WP und die Warmwasserproduktion „auslösen“.
Also habe ich die WP auf Sperrzeit-Modus umgestellt. D.h. die WP darf nur heizen, wenn das DEL-Signal kommt (und ich eigenen Strom produziere). Das funktioniert auch irgendwie – Aber das Heizen startet NICHT SOFORT wenn das Signal kommt – sondern verzögert (ich weiß nicht wann, habe ich nicht bekommen, aber Wasser wird wärmer). Nun die Frage, wie bekomme ich es hin, dass das Heizen SOFORT beginnt, wenn das DEL-Signal kommt? Habe ich da eine Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Ideen.
Viele Grüße,
Manuel
Hintergrund Info – Der Schaltausgang im Wechselrichter ist so eingestellt, dass der geschaltet wird sobald 3 Minuten am Stück über 4000W eingespeist werden – dann ist der Schalter für 45 Minuten aktiv und geht wieder aus. Sobald dann wieder für 3 Min über 4000W eingespeist werden, läuft es wieder 45 Min.