Heizung entlüften würde ich sagen.
Lese mal bitte erst alles durch. Ich denke über Entlüften bin ich weit hinaus.
Na, ganz einfach: Du lötest, um dein Hirnschmalz zu nutzen. Was hat der Kunde davon, ausser Mehrkosten?wie soll ich deine Aussage verstehen ?
Du meinst sicher : Flachmänner pressen, oder ? Es geht nicht um schneller, sondern um handwerkliches Können. Der Betrieb lebt nicht schlecht von der Beseitigung vom Pfusch anderer "Fachmänner".Fachmänner pressen
Das nenne ich mal 'ne Ansage an die Kollegen.Flachmänner pressen
Wo hast du das denn abgelesen?Der Differenzdruck liegt bei mir aber ber ca. 1,2bar.
Nicht den Anlagendruck ablesen. Damit ist der Diffdruck 0 bar bei Pumpe aus, obwohl die Anzeige 1,2bar hat. Da dieser Druck vor und nach dem Ventil anliegen. Ich sehe z.B. bei mir, bei der Anzeige das der Anlagendruck um die 250mbar hoch geht, wenn die Pumpe anspringt. So ist auch das Überstromventil eingestellt. Trotzdem kann ein Ventil mal rauschen, wenn zu viele zu weit zu sind.Hab nochmal geforscht.
Das Eclipseventil soll mit einem max. Differenzdruck von 0,6bar betrieben werden um Geräusche zu vermeiden.
Der Differenzdruck liegt bei mir aber ber ca. 1,2bar.
Wie bekommt man den gesenkt bzw. was sind die Ursachdn für solch einen hohen Differenzdruck?
Es wurde ein manometer an def rücklaufleitung kurz vor der heizung eingebunden.Wo hast du das denn abgelesen?
Die Pumpe wurde bereits sehr stark gedrosselt und auch auch steuerfunktion geprüft. I.o.Zwei Möglichkeiten . Strangregulierventile rein diese Regel die Geräusche weg. Oder falls es dein fachmann vor Ort nicht schon gemacht E6-E7 nachbessern ... die Pumpe ist leistungsgebunden ... Heizleistung mal Drosseln.
Mit den Ventilen bist du das aufjedenfall los
Die beiden Ventile rauschen aber eigentlich immer und das so laut das es halt nicht als normal hingenommen werden kannNicht den Anlagendruck ablesen. Damit ist der Diffdruck 0 bar bei Pumpe aus, obwohl die Anzeige 1,2bar hat. Da dieser Druck vor und nach dem Ventil anliegen. Ich sehe z.B. bei mir, bei der Anzeige das der Anlagendruck um die 250mbar hoch geht, wenn die Pumpe anspringt. So ist auch das Überstromventil eingestellt. Trotzdem kann ein Ventil mal rauschen, wenn zu viele zu weit zu sind.
Was genau macht das ventil?Bleibt dir nur das verbauen von Strangregulierventilen Z.b Danfoss
Oder hat jemand noch ne andere Idee ... weiche?