Spezialschraube am Buderus Brenner

Diskutiere Spezialschraube am Buderus Brenner im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo. Kann mir jemand sagen wie man das passende Werkzeug an einem alten Buderus Brenner nennt ?(Bild) Ich möchte lediglich die Düse und...

DasBrot

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2020
Beiträge
2
Hallo.
Kann mir jemand sagen wie man das passende Werkzeug an einem alten Buderus Brenner nennt ?(Bild) Ich möchte lediglich die Düse und Elektrode tauschen. (Wartungskit vorhanden) Ohne einen Namen für das Werkzeug ist es schwer etwas passendes zu finden.

Gruß
Bernd
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Das ist normal Inbus.
Da hat nur jemand einen falschen Inbusschlüssel reingesteckt und abgebrochen.

Gegenfrage: Warum möchtest du hier öffnen?
Nach dem Öffnen des Brenners ist bei Wiederinbetriebnahme immer eine Abgasanalyse notwendig.
Demnach :
Ich möchte lediglich die Düse und Elektrode tauschen.
.... geht ohne einschlägige Kenntnisse ( welche Werte eingestellt werden müssen) und Messgerät nicht..
 

DasBrot

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2020
Beiträge
2
@Wolfhaus
@Hausdoc
Danke für die Antworten.

Daran habe ich auch zuerst gedacht.
Allerdings befindet sich zwischen scheinbar abgebrochenem Imbus und Sechskant eine Lücke. Theoretisch kann sich das vermeindlich abgebrochene darin frei drehen. Auch ist die Beschriftung der Schraube eine Andere wie bei der zweiten Schraube. Mit der Wasserpumpenzange habe ich zuerst probiert. Aber sie sitzt so fest das ich mich nicht getraut habe mehr Kraft an zu wenden. Ich hoffe es ist nicht so etwas wie auf dem Bild. Aber ist sieht verdammt so aus.

Nein Einstellungen möchte ich nicht vornehmen. Laut Schornsteinfeger ist auch alles Supi. Ab und an zündet der Brenner jedoch nicht, da die Elektrode zur hälfte runtergebrannt ist ..... Der Vorbesitzer des hauses hat vermutlich 10 Jahre keine Wartung gemacht. Ich bin Laie ... allerdings einer der 2 Jahre Heizungsbau gelernt hat, bevor er sich anders orientiert hat. Ich habe eine solche Schraube jedoch noch nie gesehen. Ich würde also nie auf den Gedanken kommen an anderem herumzustellen ausser Die Düse, die Elektrode, die Dichtung, und den Filter zu tauschen.... naja und die Reinigung natürlich.;)
 

Anhänge

Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Aber sie sitzt so fest das ich mich nicht getraut habe mehr Kraft an zu wenden
Nach fest kommt abgerissen, wer kann sagen wer hier was vermurkst hat? Was dir dann auch nichts nutzt.
Was kann kommen; versuchen rausdrehen und die Schraube bricht ab, dann bleibt nur noch ausbohren und Gewinde neu schneiden. Das bringt nicht mal jeder Handwerker.
Ich hoffe es ist nicht so etwas wie auf dem Bild
Nein das steckt was in der Inbuss Aufnahme was du auch nicht rausbekommst weil mit Sicherheit das Reste vom Schlüssel sind!
Was du denkst sind Torx- Schlüssel, was aber nicht zutreffend ist, bei der Schraube aus #4 Bild ist das eine Torx- Schraube.
Nein Einstellungen möchte ich nicht vornehmen.
Das muss aber neu eingestellt werden
Die Düse, die Elektrode,
... verlangen eine neue Einstellung! und das ist auch aus gutem Grund so vorgegeben. @Hausdoc hat es dir geschrieben und ich sage dir es auch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Nein Einstellungen möchte ich nicht vornehmen. Laut Schornsteinfeger ist auch alles Supi.
Wenn du den Brenner einmal öffnest sind die letzen Einstellungen verändert!!!

Tauscht du jetzt einfach die Düse und schaltest wieder ein könnte der Brenner tödliche Kohlenmonoxidkonzentration produzieren.
Deswegen nach jedem Düsentausch Neueinstellung.

Ich würde also nie auf den Gedanken kommen an anderem herumzustellen ausser Die Düse, die Elektrode, die Dichtung, und den Filter zu tauschen.... naja und die Reinigung natürlich.
Dir bleibt die Reinigung allein. ;) ..... Ausdehnungsgefäß könntest du auch selbst prüfen.
 
Thema:

Spezialschraube am Buderus Brenner

Spezialschraube am Buderus Brenner - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben