Suleiman
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.07.2022
- Beiträge
- 1
Eurola 15kW
Derzeit läuft die Anlage nur auf Warmwasserbetrieb. Vor einer Woche merkte ich, dass kein Warmwasser mehr da war, die Anlage war auf Störung.
Bei der Störungsabfrage steht "Brenner". Viessmann Techniker war da, hat alles durchuntersucht und dann gemeint, der Feuerungsautomat (LGM18.35C2510) müsse defekt sein, da alle anderen Bauteile angeblich in Ordnung sind. Im Internet hab´ ich diese Platinen gefunden, gekauft, getauscht, ... keine Änderung.
Wenn ich die Therme einschalte, startet das Gebäse, zündet und läuft ca. 1-2 Minuten. Dann startet die Speicherpumpe, die Rohre werden heiss und nach 6 Sekunden geht die Anlage auf Störung. Nach ca 2 Stunden kann ich das Spiel wiederholen, vorher ist gleich wieder Störung nach dem Quittieren.
Beim Relaistest in der Diagnose in den Facheinstellungen läuft Speicherpumpe an, nach 6 Sekunden erfolgt Störung.
Es sieht so aus, als hätte der Fehler mit der Pumpe zu tun.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Derzeit läuft die Anlage nur auf Warmwasserbetrieb. Vor einer Woche merkte ich, dass kein Warmwasser mehr da war, die Anlage war auf Störung.
Bei der Störungsabfrage steht "Brenner". Viessmann Techniker war da, hat alles durchuntersucht und dann gemeint, der Feuerungsautomat (LGM18.35C2510) müsse defekt sein, da alle anderen Bauteile angeblich in Ordnung sind. Im Internet hab´ ich diese Platinen gefunden, gekauft, getauscht, ... keine Änderung.
Wenn ich die Therme einschalte, startet das Gebäse, zündet und läuft ca. 1-2 Minuten. Dann startet die Speicherpumpe, die Rohre werden heiss und nach 6 Sekunden geht die Anlage auf Störung. Nach ca 2 Stunden kann ich das Spiel wiederholen, vorher ist gleich wieder Störung nach dem Quittieren.
Beim Relaistest in der Diagnose in den Facheinstellungen läuft Speicherpumpe an, nach 6 Sekunden erfolgt Störung.
Es sieht so aus, als hätte der Fehler mit der Pumpe zu tun.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe