Speicherladepumpe aktivieren

Diskutiere Speicherladepumpe aktivieren im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wie aktiviere ich die speicherladepumpe? (Wasserhahnzeichen im bedienfeld) es Dauert ca 40s e bis es warm wird. Heizungen läuft...

Duese

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2019
Beiträge
5
Hallo zusammen, wie aktiviere ich die speicherladepumpe? (Wasserhahnzeichen im bedienfeld) es Dauert ca 40s e bis es warm wird. Heizungen läuft Top.
Wenn ich den Test über das menüfeld 51" speicherladepumpe an" mache funzt es. Aber im Normalbetrieb geht sie nicht an. Angeschlossen ist eine eurocontrol ko. Einstellungen sind alle Standard.

Bitte um hilfeeee
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.030
Hi!
Programmpunkt 12 muss auf 1 gestellt werden!
Also Pfeiltaste nach oben drücken, Punkt 12 auswählen, mit + auf 1 stellen, mit Pfeiltaste nach oben oder unten den Punkt zum Speichern verlassen, danach eine (egal welche) Betriebsarttaste zum verlassen des Menü´s drücken und fertig!
 

Duese

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2019
Beiträge
5
Hi Rabbit, Danke für die schnelle Antwort, jedoch ist Punkt 12 auf 1
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.030
Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden? Wenn ja, wo aufgeklemmt? Läuft diese?
 
Thema:

Speicherladepumpe aktivieren

Speicherladepumpe aktivieren - Ähnliche Themen

  • Vitola-et knechtet die Speicherladepumpe.

    Vitola-et knechtet die Speicherladepumpe.: Sehr geehrtes Forum, nach dem Erwerb eines älteren Hauses mit einer Viessmann Vitola-et (Bj. 1987) lerne ich gerade die Grundlagen der...
  • Speicherladepumpe Grundfos Alpha2 25-40-180

    Speicherladepumpe Grundfos Alpha2 25-40-180: Hallo, in meinem kürzlich gekauften Haus ist für die Befüllung des externen Warmwasserspeichers (Brauchwaser) eine Grundfos Alpha2 Pumpe verbaut...
  • Fehler 81Speicherladepumpe ecoCompact VSC 206/4-5 150

    Fehler 81Speicherladepumpe ecoCompact VSC 206/4-5 150: Hallo Fachleute, ich habe folgendes Problem. Die Heizung wurde 05/2016 montiert. Kurze Zeit später Ausfall der Warmwasseraufbereitung...
  • Speicherladepumpe

    Speicherladepumpe: Hallo ich suche eine neue Speicherladepumpe ist die Stratos PICO plus 25/1-6 etwas übertrieben oder eine gute Wahl brauche Hilfe, Zeitsteuerung...
  • Speicherladepumpe

    Speicherladepumpe: Hallo, ich habe eine Vaillant VSC 196 (BJ2005), bei mir ist nach 15 Monaten schon wieder die Speicherladepumpe kaputt. Es wird immer der Fehler...
  • Ähnliche Themen

    • Vitola-et knechtet die Speicherladepumpe.

      Vitola-et knechtet die Speicherladepumpe.: Sehr geehrtes Forum, nach dem Erwerb eines älteren Hauses mit einer Viessmann Vitola-et (Bj. 1987) lerne ich gerade die Grundlagen der...
    • Speicherladepumpe Grundfos Alpha2 25-40-180

      Speicherladepumpe Grundfos Alpha2 25-40-180: Hallo, in meinem kürzlich gekauften Haus ist für die Befüllung des externen Warmwasserspeichers (Brauchwaser) eine Grundfos Alpha2 Pumpe verbaut...
    • Fehler 81Speicherladepumpe ecoCompact VSC 206/4-5 150

      Fehler 81Speicherladepumpe ecoCompact VSC 206/4-5 150: Hallo Fachleute, ich habe folgendes Problem. Die Heizung wurde 05/2016 montiert. Kurze Zeit später Ausfall der Warmwasseraufbereitung...
    • Speicherladepumpe

      Speicherladepumpe: Hallo ich suche eine neue Speicherladepumpe ist die Stratos PICO plus 25/1-6 etwas übertrieben oder eine gute Wahl brauche Hilfe, Zeitsteuerung...
    • Speicherladepumpe

      Speicherladepumpe: Hallo, ich habe eine Vaillant VSC 196 (BJ2005), bei mir ist nach 15 Monaten schon wieder die Speicherladepumpe kaputt. Es wird immer der Fehler...

    Werbepartner

    Oben