Poerni schrieb:
Und wenn im Speicher 65°c angezeigt werden,, dann kann ich das Problem nicht so recht erkennen. Sind dir 65°C Warmwasser zu wenig oder wie muss ich das jetzt verstehen?
Ich habe doch eigentlich nur das getan, was du oben schriebst. Deshalb bin ich nun etwas irritiert. Und nein, 65 Grad sind natürlich ok, jedoch steht auch dazu weiter oben geschrieben, dass das Wasser nur bei herausgezogenem Themperaturfühler aufheizt.
Nicht so ganz, weil ich glaube wir schreiben da mit 2 oder mehr unterschiedlichen Sprachen.
Also alles nochmals auf Null gestellt!
Du hast 2 Dinge im Keller stehen oder wo auch immer. Das eine ist der Kessel, der die Wärme produziert und das andere macht Warmwasser im Sinne von Warmwasser und hat mit dem Kessel nur am Rande etwas zu tun. So und muss ich mal wissen wie das alles überhaupt geregelt wird?
Wenn du einen Speicherfühler, immer vorausgesetzt es ist der Speicherfühler, dann kühlt dieser ab und kommt unter Sollwert, den du meißt an der Regelung eingestellt hast. Dadurch bekommt die Regelung den Befehl Warmwasser aufzuheizen, also den Speicher, wo das Wasser am Ende aus dem Wasserhahn fließen soll. Jetzt kommt es darauf an! Warum hast du den Speicherfühler rausgezogen? Hattest du kein Warmwasser oder wie? Wenn die Regelung dann reagiert und der Sollwert hat bzw. einen Sollwert von sagen wir 60°C, muss entweder die Temperatur bereits erreicht gewesen sein oder aber die Regelung spinnt. Du gibst einfach zu wenig Infos!
So bitte mal beantworten:
Wie hoch ist die Kesseltemperatur?
Wie hoch ist die Warmwassertemperatur?
Wie hoch ist die Sollwerteinstellung Warmwasser?
Wie hoch ist der Kesselthermostat eingestellt?
Sollte die Warmwassertemperatur zu niedrig sein, läuft die Ladepumpe überhaupt an?
Schaltet ein eventuelles Umschaltventil bei Anforderung?
Wie nennt sich die Regelung exakt?????????