Der Verzweifelte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 23.03.2013
- Beiträge
- 41
Guten Tag, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu
folgendem Problem. Wir haben eine 18 Jahre alte Junkers Heizung mit 80 Liter
Warmwasserspeicher. Diese Heizung wurde kürzlich generalüberholt.
Gestern bemerkte ich im Keller, am Hauswasseranschluß eine
Pfütze. Das Manometer des Druckminderes, direkt hinter der Wasseruhr, stand auf
10 Bar. Aus der Hanfung des Manometers wurde Wasser raus gedrückt. Dieser hohe
Druck entsteht nur dann, wenn wir gebadet haben und der Warmwasserspeicher neu
geladen wird. Aus irgend einem Grund drückt der Speicher in die
Kaltwasserleitung zurück.
Mein Heizungsbauer sagt, das wäre normal, denn meine Sicherheitsgruppe
wäre mit 10 Bar abgesichert. Bis 10 Bar würde der Speicher also in die Wasserleitung
zurück drücken. Ich soll mir ein neues Manometer kaufen dass bis 16 Bar geht
und gut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wozu sollte ich
den Wasserdruck erst mit einem Druckminderer auf 5 Bar begrenzen, wenn mir dann
von der anderen Seite 10 Bar aus dem Speicher zurück drücken? Das Sicherheitsventil oben an der Heizung (das
mit der grünen Banderole) ist nach Aussage meines Heizungsbauers in Ordnung,
erhat es ausgebaut und kontrolliert.
Hat der Mann Recht, oder bindet er mir einen Bären auf?
folgendem Problem. Wir haben eine 18 Jahre alte Junkers Heizung mit 80 Liter
Warmwasserspeicher. Diese Heizung wurde kürzlich generalüberholt.
Gestern bemerkte ich im Keller, am Hauswasseranschluß eine
Pfütze. Das Manometer des Druckminderes, direkt hinter der Wasseruhr, stand auf
10 Bar. Aus der Hanfung des Manometers wurde Wasser raus gedrückt. Dieser hohe
Druck entsteht nur dann, wenn wir gebadet haben und der Warmwasserspeicher neu
geladen wird. Aus irgend einem Grund drückt der Speicher in die
Kaltwasserleitung zurück.
Mein Heizungsbauer sagt, das wäre normal, denn meine Sicherheitsgruppe
wäre mit 10 Bar abgesichert. Bis 10 Bar würde der Speicher also in die Wasserleitung
zurück drücken. Ich soll mir ein neues Manometer kaufen dass bis 16 Bar geht
und gut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wozu sollte ich
den Wasserdruck erst mit einem Druckminderer auf 5 Bar begrenzen, wenn mir dann
von der anderen Seite 10 Bar aus dem Speicher zurück drücken? Das Sicherheitsventil oben an der Heizung (das
mit der grünen Banderole) ist nach Aussage meines Heizungsbauers in Ordnung,
erhat es ausgebaut und kontrolliert.
Hat der Mann Recht, oder bindet er mir einen Bären auf?