hi!
Hallo!
Also, die Luft-Wärmepumpen sind, auch bei uns, immer mehr im "kommen"!
Wirkungsfeld geht von Außentmeperaturen von ca. +36 bis ca. -20°C! Wobei, je kälter es wird, desto schlechter wird der COP! Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die "neuen" Wärmepumpen bis ca. -10 bis -12°C noch ganz gut arbeiten!
Von der Geräuschkulisse hat sich in den letzten Jahren wirklich eine Menge getan! Die neuen Wärmepumpen laufen mit rund 38 dB(A) in 10 Metern! In allgemeine Wohn- und
Kleinsiedlungsgebieten sind von 22 bis 6 Uhr 40dB(A) zulässig! Als Veranschaulichung:
- 25 dBA Atemgeräusche in 1 m Entfernung
- 35 dBA Sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit
- 40 dBA Lern- und Konzentrationsstörungen möglich
- 45 dBA Übliche Wohngeräusche durch Sprechen oder Radio im Hintergrund
- 50 dBA Kühlschrank aus 1 m Entfernung, Vogelgezwitscher im Freien bei 15 m Entfernung
Man sieht also, dass 38 db(A) oder auch 40 nicht wirklich "laut" sind! Direkt unter Nachbars Schlafzimmerfenster würde ich eine Wärmepumpe aber dennoch nicht aufstellen!
Gruß,
-GR-