Heizi54
Profi
- Mitglied seit
- 17.01.2020
- Beiträge
- 896
Die folgenden Aussagen gelten für die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung und Automatikbetrieb. (Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das bei dir so eingestellt.)@Heizi54:
Hallo Heizi54,
ich wollte hier nochmals eine Rückmeldung geben. Nach gut sechs Wochen komme ich mit den von Dir empfohlenen Einstellungen (siehe Beitrag #8) recht gut klar - wohlwissend, dass der Zeitraum noch in der Übergangszeit lag. Da sich mein Haus auf ca. 450 Meter über NHN befindet, werde ich Deine Einstellempfehlungen für den Heizbetrieb im kommenden Winter ausprobieren können.
HEIZUNG:
Auslegungstemperatur (Steilheit): 46° C
Tagestemperatur (Parallelverschiebung): 29° C
Nachttemperatur (Parallelverschiebung): 23° C
Tag-/Nachtumschaltung: 24° C
Nun frage ich mich, ob die Vorlauftemperatur 46° C vielleicht zu niedrig ist im Hinblick auf den Brennwerteffekt
Ich habe gelesen, dass bei Brennwertgeräten der Energiegewinn durch den Brennwerteffekt auf der Kondensation von Wasser aus dem Abgas des Kessels beruhen würde. Diese Kondensation könne nur dann erfolgen, wenn das Heizungswasser, das zum Kessel strömt, kühler als 55° C sei. Je kühler es ankäme, desto höher sei die Effizienz. Die Rücklauftemperatur sei hier also ganz entscheidend und hänge von der Höhe der Vorlauftemperatur und der Temperaturspreizung ab. Beispielhaft wurde angeführt, dass bei einer Spreizung von 20° C sowie einer Temperatur von 60° C im Vorlauf und 40° C im Rücklauf das Brennwertgerät gut funktioniere.
Bei der Vorlauftemperatur 46° C wird die Rücklauftemperatur um die 30° C liegen. Wird der Brennwerteffekt dadurch beeinträchtigt
Beste Grüße, Ozzy
Wenn du die Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizkennlinie) auf 46 stellst, dann bedeutet das nicht, dass die Vorlauftemperatur bei 46°C liegt oder liegen soll. Die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ergibt sich in Abhängigkeit von drei Einflussgrößen:
1.) Auslegungstemperatur (Steilheit der Heizkennlinie); stellt man auf der Serviceebene des ERC ein
2.) Tages-/Nachttemperatur (jeweils die Parallelverschiebung der Heizkennlinie); stellt man auf der Bedienebene des ERC im Tages-/Nachtprogramm ein
3.) Außentemperatur; stellt der liebe Gott bzw. die Natur ein
Das hatte ich alles schon mal im Beitrag 8 erläutert.
Zuletzt bearbeitet: