Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage bzgl. der Steuerungsänderung meiner Heizungsanlage. Zuerst einmal zusammenfassend ein paar Fakten, sodass ihr den Zusammenhang versteht.
Seit einem halben Jahr bin ich im Besitz eines Hauses (150 qm Wohnfläche) mit Waldrandlage. Die Heizungsanlage (inkl. 3x 1500l Tanks) des Anwesens befindet sich in einem kleinen Nebengebäude (wird auch nur als Heizungsgebäude genutzt). Die Heizungsverohrrung zum Wohnhaus verläuft in einem großen Rohr gebündelt und gedämmt im Erdreich. Diese Strecke beträgt etwa 15-20 Meter. Ich bin mir bewusst dass diese Lösung energetisch betrachtet nicht gerade perfekt ist. Aber so ist das nunmal. Die Fernbedienung ist aktuell an der Küchenwand aufgeschraubt, wo die Rohre unterputz ins Haus gelangen. Da meine Küche und das Esszimmer gemeinsam einen Raum bilden, ist das auch okay. Die beiden Heizkörper (Küche und Esszimmer) habe ich aktuell ohne Thermostat laufen (also komplett ungedrosselt). Die Absenkungsart läuft derzeit auf "RAUMHAL". Die Heizkörper in allen anderen Räumen sind mit elektronischen Danfoss-Thermostaten bestückt, doch dazu später mehr... Folgende Heizungsanlage ist verbaut:
- Buderus Stahlheizkessel S115UT
- Buderus Regelgerät HS2105
- Buderus Fernbedienung BFU
Da ich im Zuge einer Modernisierung auch auf eine SmartHome-Lösung (Z-Wave Komponenten) gesetzt habe - meine Danfoss-Thermostate kommunizieren bereits damit, so habe ich eine Einzelraumregelung erreicht - habe ich nun die Überlegung angestellt, die Heizprogramme (Zeiten für Tag/Nachtbetrieb) ebenfalls von meiner Steuerungszentrale (Fibaro HC2) aus fernzusteuern.
Das Ganze kann man mit einem kleinen Kommunikationsbaustein realisieren, welcher über zwei potentialfreie Ausgänge verfügt. Einen Ausgang verbinde ich mit dem Knopf "Tag" der Fernbedienung, den anderen mit "Nacht" der FB. Der Rest ist reine Programmierarbeit. Kurz gesagt geschiet das Gleiche als würde ich manuell den "Tag" oder "Nacht"-Kopf drücken. Somit hätte ich alles zusammengefasst und kann meine Heizungsregelung schnell, einfach und bequem meinen Bedürfnissen anpassen.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem:
Das Regelgerät der Heizung schaltet ja nur im "AUT"-Modus in Abhängigkeit der Außentemperatur (Standard 17 Grad) "verzögert" auf Sommer-, bzw. Winterbetrieb um. Im Sommerbetrieb wird ja die Wohnraumheizung ausgeschaltet. Ich würde mein eingestelltes Programm der SmartHome-Zentrale gerne das ganze Jahr über so laufen lassen, somit wäre jedoch der "AUT"-Modus der HS2105 nie aktiv. Resultierend erfolgt kein automatischer Sommer/Winterbetrieb.
Ich habe einfach die Befürchtung dass die HS2105 bei jedem Wechsel von "Nacht" zu "Tag" (wenn auch nur kurz) den Heizungsbetrieb einschaltet, selbst wenn es warm genug draußen ist.
Kann mir das jemand bestätigen?
Oder anders herum gefragt:
Wenn ich in der HS2105 die Sommer-/Winterumschaltung auf "WINTER" einstelle, schaltet sich dann (wenn auch nur kurz) beim Wechsel von "Tag" zu "Nacht" der Heizungsbetrieb ein?
Ich weiß dass das Ganze ein Wenig speziell ist, weshalb ich mich auch an Euch wende... Hoffe jedoch das Problem verständlich erläutert zu haben und würde mich über eure Antworten oder Fragen sehr freuen.
Schöne Grüße
Michael
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage bzgl. der Steuerungsänderung meiner Heizungsanlage. Zuerst einmal zusammenfassend ein paar Fakten, sodass ihr den Zusammenhang versteht.
Seit einem halben Jahr bin ich im Besitz eines Hauses (150 qm Wohnfläche) mit Waldrandlage. Die Heizungsanlage (inkl. 3x 1500l Tanks) des Anwesens befindet sich in einem kleinen Nebengebäude (wird auch nur als Heizungsgebäude genutzt). Die Heizungsverohrrung zum Wohnhaus verläuft in einem großen Rohr gebündelt und gedämmt im Erdreich. Diese Strecke beträgt etwa 15-20 Meter. Ich bin mir bewusst dass diese Lösung energetisch betrachtet nicht gerade perfekt ist. Aber so ist das nunmal. Die Fernbedienung ist aktuell an der Küchenwand aufgeschraubt, wo die Rohre unterputz ins Haus gelangen. Da meine Küche und das Esszimmer gemeinsam einen Raum bilden, ist das auch okay. Die beiden Heizkörper (Küche und Esszimmer) habe ich aktuell ohne Thermostat laufen (also komplett ungedrosselt). Die Absenkungsart läuft derzeit auf "RAUMHAL". Die Heizkörper in allen anderen Räumen sind mit elektronischen Danfoss-Thermostaten bestückt, doch dazu später mehr... Folgende Heizungsanlage ist verbaut:
- Buderus Stahlheizkessel S115UT
- Buderus Regelgerät HS2105
- Buderus Fernbedienung BFU
Da ich im Zuge einer Modernisierung auch auf eine SmartHome-Lösung (Z-Wave Komponenten) gesetzt habe - meine Danfoss-Thermostate kommunizieren bereits damit, so habe ich eine Einzelraumregelung erreicht - habe ich nun die Überlegung angestellt, die Heizprogramme (Zeiten für Tag/Nachtbetrieb) ebenfalls von meiner Steuerungszentrale (Fibaro HC2) aus fernzusteuern.
Das Ganze kann man mit einem kleinen Kommunikationsbaustein realisieren, welcher über zwei potentialfreie Ausgänge verfügt. Einen Ausgang verbinde ich mit dem Knopf "Tag" der Fernbedienung, den anderen mit "Nacht" der FB. Der Rest ist reine Programmierarbeit. Kurz gesagt geschiet das Gleiche als würde ich manuell den "Tag" oder "Nacht"-Kopf drücken. Somit hätte ich alles zusammengefasst und kann meine Heizungsregelung schnell, einfach und bequem meinen Bedürfnissen anpassen.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem:
Das Regelgerät der Heizung schaltet ja nur im "AUT"-Modus in Abhängigkeit der Außentemperatur (Standard 17 Grad) "verzögert" auf Sommer-, bzw. Winterbetrieb um. Im Sommerbetrieb wird ja die Wohnraumheizung ausgeschaltet. Ich würde mein eingestelltes Programm der SmartHome-Zentrale gerne das ganze Jahr über so laufen lassen, somit wäre jedoch der "AUT"-Modus der HS2105 nie aktiv. Resultierend erfolgt kein automatischer Sommer/Winterbetrieb.
Ich habe einfach die Befürchtung dass die HS2105 bei jedem Wechsel von "Nacht" zu "Tag" (wenn auch nur kurz) den Heizungsbetrieb einschaltet, selbst wenn es warm genug draußen ist.
Kann mir das jemand bestätigen?
Oder anders herum gefragt:
Wenn ich in der HS2105 die Sommer-/Winterumschaltung auf "WINTER" einstelle, schaltet sich dann (wenn auch nur kurz) beim Wechsel von "Tag" zu "Nacht" der Heizungsbetrieb ein?
Ich weiß dass das Ganze ein Wenig speziell ist, weshalb ich mich auch an Euch wende... Hoffe jedoch das Problem verständlich erläutert zu haben und würde mich über eure Antworten oder Fragen sehr freuen.
Schöne Grüße