Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen

Diskutiere Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; War bei mir bewusst so gewählt... Mein Puffer hat die Solar anschlüsse nach oben... Also ist eine Schwerkraft bremse im Vorlauf und eine im...
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Das hättest du aber eleganter lösen können (müssen).
War bei mir bewusst so gewählt...

Mein Puffer hat die Solar anschlüsse nach oben... Also ist eine Schwerkraft bremse im Vorlauf und eine im Rücklauf... Habe das alles auf Highflow optimiert und da habe ich Den Rückflussverhinderer in der Verschraubung 2 nummern Größer gewählt...

Hinweis schildchen sind vorhanden, aber noch nicht montiert... Möchte gerne einen Solar bypass noch nachrüsten, wo durch ich die Verschraubungen und lösen müsste... (kann es persönlich nicht haben, wenn man dann die Aufkleber zerstört, wird aber natürlich noch montiert...)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.401
Mein Puffer hat die Solar anschlüsse nach oben... Also ist eine Schwerkraft bremse im Vorlauf und eine im Rücklauf...
Dann macht es Sinn.

kann es persönlich nicht haben, wenn man dann die Aufkleber zerstört, wird aber natürlich noch montiert..
Schlimmer ist es keine aufzukleben und du kommst neu an die Anlage, findest keinen Hinweis darauf und suchst wie verrückt nach einer Ursache.
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
Das MAG hat 24l, Vordruck lt. Typschild 2,5bar, höchster Punkt ca. 9m, Anlagendruck immer 3-3.5bar, je nach Wetterlage.

Was soll ich da für einen Vorduck einstellen ?
- welches Volumen haben die Kollektoren?
- beträgt der höhenunterschied Hochpunkt-Manometer ebenfalls 9m?
- Ansprechdruck SiV: 6bar?
- im Idealfall kannst du mir noch das Füllvolumen des Solarkreises nennen (ist aber nicht von übergeordneter Bedeutung)
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
- welches Volumen haben die Kollektoren?
- beträgt der höhenunterschied Hochpunkt-Manometer ebenfalls 9m?
- Ansprechdruck SiV: 6bar?
- im Idealfall kannst du mir noch das Füllvolumen des Solarkreises nennen (ist aber nicht von übergeordneter Bedeutung)
- 2x 1,85l
- Delta h = 8m
- p(si) = 6bar
- 2x (l) 10m x (d)0,02 => 6,3l
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Hier scheint ein Fehler in der Installationsanleitung zu sein:

- Befüllpumpe an KFE-Hahn (8)
- Entleerungsschlauch an KFE-Hahn (13)

Das passt nicht zu der Beschreibung der Anlage. :unsure:

So wie ich die Anlage auf der Übersicht sehe, muss der Befüllschlauch an KFE-Hahn (13), da hier auch das Rückschlagventil zur Befüllung nur eine Richtung zulässt.

Was sagen die Experten ?
 

Anhänge

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Kann mir jemand mit o.g. Angaben weiterhelfen?
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
- 2x 1,85l
- Delta h = 8m
- p(si) = 6bar
- 2x (l) 10m x (d)0,02 => 6,3l
Hallo,
da das Kollektorvolumen mit 3,7l recht klein ist, hast Du mit einem 24l-MAG etwas Flexibilität. Ich würde dir z.B: vorschlagen:
- Vordruck: 2,0 bar (Überdruck=Messwert!)
- Anlagendruck: ca. 2,7 bar.
--> Damit hast du im Normalbetrieb 4,5l Solarmedium im MAG, das Dir als Puffer bei Volumenkontraktion zur Verfügung steht. Bei Stagnation befänden sich dann 4,5l+3,7l= 8,2l im MAG, was einen (Über)druck von ca. 3,6bar ergäbe (immer noch weit weg von den 6 bar des SiV).
Mit Anlagendruck 2,7 bar hast du am Hochpunkt immer noch 1,9bar (=2,9bar absolut), was einem Siedepunkt über 120°C entspricht.
Gruß, bendo
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
Hier scheint ein Fehler in der Installationsanleitung zu sein:

- Befüllpumpe an KFE-Hahn (8)
- Entleerungsschlauch an KFE-Hahn (13)

Das passt nicht zu der Beschreibung der Anlage. :unsure:

So wie ich die Anlage auf der Übersicht sehe, muss der Befüllschlauch an KFE-Hahn (13), da hier auch das Rückschlagventil zur Befüllung nur eine Richtung zulässt.

Was sagen die Experten ?
Hallo,
grundsätzlich würde ich Befüllpumpe an 13 und Entnahme an 8. Nache inem ersten Spüldurchgang würde ich aber auch mal die Befüllpumpe an 8 und die Entnahme an 13 (oder einem anderen der hintereinander noch kommenden Möglichkeiten), damit auch der Bereich zwischen 8 und 14 (über die Pumpe) entlüftet wird. Zuletzt noch ein Durchgang wieder Druckseite an 13, Entnahme an 8 (so wie es auch in der Skizze - abweichend von der Beschreibung - dargestellt ist).
Gruß, bendo
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Habe noch etwas zur Befüllung bei Vaillant gefunden:

Stellen Sie das Drei-Wege-Ventil (15) an der Solarsta-
tion auf 45° (Schwerkraftbremse außer Funktion)
• Lassen Sie die Befüllpumpe weitere 5 Minuten laufen,
um den Rohrstrang zwischen KFE-Hahn (1) und (16) zu
entlüften.
(entspricht an meiner Anlage KFE-Hahn (13) und (8))

Die Entlüftung im Pumpenzweig soll also mit Ventil (15) funktionieren. Das wird in der anderen Anleitung als "Drei-Wege-Kugelhahn mit Rückschlagventil" bezeichnet und hat das identische Symbol gem. meiner Anleitung.

Somit scheint es so zu sein, dass:
- beim Befüllen das Ventil umgestellt werden muss, so dass die Leitung von (13) zum Kollektor frei wird.
- später auf 45°, um auch den Pumpenstrang mit zu versorgen
- am Schluß wieder auf Ausgangsstellung, wie jetzt im Betrieb

Dann schaue ich mir das Vetil (15) mal an...
 
Zuletzt bearbeitet:

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Ventil (15) scheint es trotz Beschreibung nicht zu geben.

Die Zuleitung zum Befüllen wird auch vor der Pumpe angeschlossen, lediglich den Durchflußbegrenzer muss ich beim Befüllen wohl noch aufdrehen für den max. Volumenstrom.

Wo sind denn nun die Rückschlagventile ? in der Pumpe ?

Zwischen dem roten KFE-Hahn für die Entleerung und dem blauen KFE-Hahn zum Befüllen ist nur eine Verbindungsleitung, da ist kein weiteres Ventil oder ein Rückschlagventil zu sehen/verbaut.
 

Anhänge

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Keiner mehr hier im Thema unterwegs ???
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
Hallo,
VERMUTUNG: In der Baugruppe, in das auch das Durchflussmessgerät eingebaut ist (linkes Foto), befindet sich auch die Rückschlagklappe. Diese kann zusätzlich mit einem Inbusschlüssel in Ihrem Durchfluss (in Durchlassrichtung) begrenzt werden (so wird der Durchfluss eingestellt). Ob das technisch richtig beschrieben ist, sollen am besten andere bestätigen/widerlegen...
Gruß, bendo
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Habe das Rückschlagventil gefunden, das ist über dem Entleerungshahn unten, damit dürfte die Entlüftung der Pumpe geklärt sein, da der Zulauf VOR der Pumpe ist.
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
So, erledigt. Befüllpumpe bleibt noch dran und morgen wird nochmal nachgespült, war einfacher als gedacht.

Anlage befüllen, 20min laufen lassen, Entleerventil schließen, Druck bis 3bar aufbauen, Befüllventil schließen, Solarpumpe laufen lassen.

Das gleiche nochmal zum Entlüften und morgen gilt es ...
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
20211016_174636.jpg

Waren kaum Ablagerungen nach 10 Jahren ...
 

Nero99

Mitglied seit
07.04.2021
Beiträge
5
Und, hat jetzt alles funktioniert!?
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Ja, steht doch in #34 ... günstiger Nebeneffekt: die Spülpumpe gehört mir und kann auch zum Spülen der FBH benutzt werden ;)

Angebot vom Heizungsbauer für die Wartung des Solaranteils war ca. 300€
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Ich hatte vor der Aktion auf dem Dachboden an der Verrohrung der Kollektoren auch gluckern gehört, das ist weg :cool:
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
...günstiger Nebeneffekt: die Spülpumpe gehört mir und kann auch zum Spülen der FBH benutzt werden ;)....
Hallo,
ja, wobei Du da gehörig aufpassen musst: Das SiV der FBH spricht normal bei 3 bar an? Deine Spülpumpe schafft mehr. Wenn Du deine Schalthandlungen nicht immer sehr sauber durchführst spricht leicht mal das SiV an (was anschließend evtl. nicht mehr richtig dicht ist). Mir war das zu heiß, so dass ich - wie der HB - doch lieber zum Trinkwassernetz griff (Druck zwar ebenfalls >3bar, vom handling aber bedeutend einfacher).
Gruß, bendo
 
Thema:

Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen

Solarthermie / Solarflüssigkeit austauschen - Ähnliche Themen

  • Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar

    Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar: Hallo zusammen, Ich habe eine Flüssiggasheizung von Vissmann Vidodens 200 mit 3 Panelen Solarhermie und einen Pufferspeicher Vitocell 100 mit...
  • Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben

    Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben: Hallo, kann mir jemand nähere Informationen zu dem folgendem Hersteller nennen, ich konnte via Google Suche nichts über Solar (Original)...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten

    Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren unser Haus gekauft welches von 1972 war und die Technik darin auch seitdem nicht erneuert wurde. Von...
  • Solarthermie schaltet sich früh ab

    Solarthermie schaltet sich früh ab: Moin! Wir haben eine brandneue Heizungsanlage bekommen. Neben einem wasserführenden Ofen von Spartherm, einer KSOR 4 Kaminstation nebst AM200...
  • Ähnliche Themen

    Oben