Hallo zusammen,
heute habe ich - weil Sonntag - mal persönlich das "Schauspiel" verfolgen können/müssen, dass die Solaranlage der Heizung in die Überhitzung lief.
Ab 110 Grad schaltet meine Steuerung in den Rückkühlmodus - was nichts anderes heisst, als die Solarpumpe mit 100 % laufen zu lassen. Kurioserweise bedient sie sich dabei des gerade aktiven oberen Solar-Registers und schickt unnötig heißere Flüssigkeit zum Kühlen hoch. Ich habe einige Heizkörper imKeller aufgedreht, was auch gut kühle Temperaturen im Puffer unten erzeugt hat - leider ist die Maßnahme verpufft, weil dieser untere Bereich an Flüssigkeit über das untere Solarregister nicht eingesetzt wurde. Kühlleistung war nicht ausreichend und die Anlage lief ab 130 Grad in die Überhitzung und stoppt.
Hier die Bilder dazu
Zur Erläuterung: beim oberen Solarregister zeigt der grüne Pfeil nach links (Sp1), beim unteren Solarregister zeigt der grüne Pfeil nach unten (Sp2).
Ferner rechts aussen die gerade aktive Rücklauftemperatur zum Kollektor hoch.
Dass mein Heizkörperaufdrehen gewirkt hat, sieht man an der veränderten Sp2 Temperatur von vorher 42 auf danach 38 Grad
Die 47 Grad RL Temperatur im letzten Bild sagen nichts mehr aus, weil die Anlage schon länger überhitzt ist und die Temperatur des RL schon wieder abgekühlt ist.
Wie läuft das bei Euch / bei anderen Anlagen?
Ich würde schon erwarten, dass die Kühlmaßnahme immer den unteren Bereich verwenden sollte.
Steuerungsproblem? Hydraulikproblem?
Viele Grüße Pellets_Fan
heute habe ich - weil Sonntag - mal persönlich das "Schauspiel" verfolgen können/müssen, dass die Solaranlage der Heizung in die Überhitzung lief.
Ab 110 Grad schaltet meine Steuerung in den Rückkühlmodus - was nichts anderes heisst, als die Solarpumpe mit 100 % laufen zu lassen. Kurioserweise bedient sie sich dabei des gerade aktiven oberen Solar-Registers und schickt unnötig heißere Flüssigkeit zum Kühlen hoch. Ich habe einige Heizkörper imKeller aufgedreht, was auch gut kühle Temperaturen im Puffer unten erzeugt hat - leider ist die Maßnahme verpufft, weil dieser untere Bereich an Flüssigkeit über das untere Solarregister nicht eingesetzt wurde. Kühlleistung war nicht ausreichend und die Anlage lief ab 130 Grad in die Überhitzung und stoppt.
Hier die Bilder dazu
Zur Erläuterung: beim oberen Solarregister zeigt der grüne Pfeil nach links (Sp1), beim unteren Solarregister zeigt der grüne Pfeil nach unten (Sp2).
Ferner rechts aussen die gerade aktive Rücklauftemperatur zum Kollektor hoch.
Dass mein Heizkörperaufdrehen gewirkt hat, sieht man an der veränderten Sp2 Temperatur von vorher 42 auf danach 38 Grad
Die 47 Grad RL Temperatur im letzten Bild sagen nichts mehr aus, weil die Anlage schon länger überhitzt ist und die Temperatur des RL schon wieder abgekühlt ist.
Wie läuft das bei Euch / bei anderen Anlagen?
Ich würde schon erwarten, dass die Kühlmaßnahme immer den unteren Bereich verwenden sollte.
Steuerungsproblem? Hydraulikproblem?
Viele Grüße Pellets_Fan