beppobroetje
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.01.2012
- Beiträge
- 10
Hi zusammen
Bin ziemlich alt, aber neu hier und neuer Besitzer einer Broetje Heizung auf Empfehlung der
Verbraucherzentrale NRW (Fachberatung)
Deshalb dachte ich den Namen dranzuhängen.
Leider habe ich mit der Heizung ziemliche Probleme.
Aus der Elektronik kommend kenne ich Regelverhalten.
Hier scheinen Standards und eigene Vorstellungen (Einstellungen zum Sparen)
auseinander zu driften. Alle Probleme heute noch nicht..
Um diese Fragen geht es heute:
Vor-Rückläufe beim Solarpufferspeicher HydroComfort SPZ650/800/1000
Wie richtig definiert??
Gibt es Bautechnische Angaben der Steigrohrhöhen im Pufferspeicher?
Wenn ja , auf welchen Höhen liegen sie??
Zuerst ein paar Daten meiner Anlage und warum ich frage:
120qm Wohnpfläche Bj2011 Reihenbungalow nicht unterkellert SPZ650 steht auf dem Dachboden incl Pumpen .
7,5 qm Solarfläche ssw 30Grad
Brenner WGB20E unten und ein ISR-SSR ,
ca 1,5 Abgasrohr durch Betondecke und Dach.
1 Heizkreis Fussbodenheizung 5 Schleifen davon 3xWZ , 1x Dusche, 1x Bad
1 Heizkreis Heizkörper
2 Flächenheizkörper im WZ zusätzlich (besonderer Gewohnheitswunsch)
2 Badheizkörper (Du-Bad)
5 Flächenheizkörper Küche Schlaf,Gast,Vorrat-Garage.(Modell Kermi Allergiefreundlich)
Einstellungen am ISR 20,1C Raumkomfort
Erreicht werden dann locker 24 C wenn manuell alle Heizkörperregler aufgedreht werden .
Trinkwasser 43 C ausreichend für unseren Bedarf (2Personen) persönlich definiert.
Da der Gasverbrauch mir in der Übergangszeit zu hoch erschien trotz Solareinstrahlung höher teilweise höher gegenüber gleicher Außentemperatur ohne Solareinstrahlung.
Und das gleiche bei Kesselbetrieb.
Habe nun Excel „angeschmissen“ und alle Daten vom Display erfasst und aufgezeichnet.
(Datenlogger Ruheständler zuk. Rentner) Broetje kennt(oder will)keinen Datenlogger.
Bei den Abfragen mit dem Stellrad kommt es zu kuriosen Aussätzern der Software,
die nur durch „Kaltstart“ ein uns aus schalten wieder neu startet.
Bei Brötje, trotz Beweisfotos, verweist man mich an den „armen“Installateurmeister und auf die Software Siemens .
Trotzdem sind nun einige Dinge ersichtlich, der Installateurmeister(zertifiziert) ist geständig:
Kesseltemp Auslieferungsstandard 70 auf 55 C gesetzt
Pumpennachlauf von Standard 2 auf 5 Minuten gesetzt
Grund war:
Bei Kesseltemp Überhöhung und normaler Abschaltung von 79 C lief der Kessel trotzdem hoch auf 95 Störung , Wasserablass (Sieden), es musste alle 2 Wochen Wasser nachgefüllt werden.
Heulen des Brenners(im Forum ja auch bekannt), konnte durch CO2 Einstellung und
Service Einsatz von Broetje nicht beseitigt werden.
Erst das Aufspielen der neuen Software lässt keine manipulerte Rekonstruktion des Geräusches direkt zu
( Steuerungsanforderung Temp hochsetzen, ca 30sek., Brenner geht in Vollast,
Temp schrittweise runter setzen, dabei „schwingt“ die Gebläseleistung nicht mit der Flamme(subjektiv gesehen)).
Ist aber für kurze Zeit beim runtermodulieren aus einer bestimmten
Arbeitsphase immer noch vorhanden. Die ich noch nicht erfassen konnte.
Zudem tritt eine starke Vibration(ca 18Hz) auf.
Sollte jemand das kennen, stellt zum konvertieren in den hörbaren Bereich ein leeres Glas in dem sich ein Metalllöffel befindet auf das Kesselgehäuse!!!
Allerdings hatte die neue Software wieder nur 2 Minuten Pumpennachlaufzeit
Die ich dann auf 5 Minuten setzte – Mein Meister hat keine Erklärung ( bekommen?).
Wird weiter beobachtet.
Da für mich als Elektroniker die Umschichtungen an Hand der erstellten Graphiken Rückschlüsse auf falsche Anschlüsse des Speichers schließen lassen, ist hier meine
Anfrage an alle , da von Brotje kein Support zu bekommen ist:
Im Hydroplan 00055_01 von Brötje , @ GreenRabbit ?? , erkennt man von rechts nach links:
NT Rück, NT Vor, HT Vor ,HT Rück.
Technische Angaben Broetje
342 156 06.10 Solarpufferspeicher HydroComfort SPZ650/800/1000 Blatt 5-6
Abb.1 von links nach rechts:
Pos 12 NT Rück, 15 NT Vor, 16 HT Rück , 17 HAT Vor . !!!
entgegen Hydroplan 00055_01 und der Internetadresse:
http://www.alternative-haustechnik.de/Speichertechnik/Broetje/Broetje-HydroComfort-SPZ.html
Außerdem gibt es in Broetje Prospekten unterschiedliche publizierte Darstellungen, wenn auch nur für Kauflaien gedacht ,die keine einheitliche fachliche Linie erkennen lassen.
Mein Installateurmeister meinte der HT Vor – Rück sei dann „Wurscht“.
Bei mir ist der SPZ nach den technischen Angaben Brotje 342 156 06.10 Solarpufferspeicher angeschlossen.
Gibt es technische Angaben der Steigrohrhöhen im Speicher des SPZ?
Denn der Kesselbauer wir diese ja wohl nicht nach Pi*Schnautze verschweißt haben weil er
Wurst aß.
Euer
beppo broetje ohne Wurscht mit Frust. ?(
Bin ziemlich alt, aber neu hier und neuer Besitzer einer Broetje Heizung auf Empfehlung der
Verbraucherzentrale NRW (Fachberatung)
Deshalb dachte ich den Namen dranzuhängen.
Leider habe ich mit der Heizung ziemliche Probleme.
Aus der Elektronik kommend kenne ich Regelverhalten.
Hier scheinen Standards und eigene Vorstellungen (Einstellungen zum Sparen)
auseinander zu driften. Alle Probleme heute noch nicht..
Um diese Fragen geht es heute:
Vor-Rückläufe beim Solarpufferspeicher HydroComfort SPZ650/800/1000
Wie richtig definiert??
Gibt es Bautechnische Angaben der Steigrohrhöhen im Pufferspeicher?
Wenn ja , auf welchen Höhen liegen sie??
Zuerst ein paar Daten meiner Anlage und warum ich frage:
120qm Wohnpfläche Bj2011 Reihenbungalow nicht unterkellert SPZ650 steht auf dem Dachboden incl Pumpen .
7,5 qm Solarfläche ssw 30Grad
Brenner WGB20E unten und ein ISR-SSR ,
ca 1,5 Abgasrohr durch Betondecke und Dach.
1 Heizkreis Fussbodenheizung 5 Schleifen davon 3xWZ , 1x Dusche, 1x Bad
1 Heizkreis Heizkörper
2 Flächenheizkörper im WZ zusätzlich (besonderer Gewohnheitswunsch)
2 Badheizkörper (Du-Bad)
5 Flächenheizkörper Küche Schlaf,Gast,Vorrat-Garage.(Modell Kermi Allergiefreundlich)
Einstellungen am ISR 20,1C Raumkomfort
Erreicht werden dann locker 24 C wenn manuell alle Heizkörperregler aufgedreht werden .
Trinkwasser 43 C ausreichend für unseren Bedarf (2Personen) persönlich definiert.
Da der Gasverbrauch mir in der Übergangszeit zu hoch erschien trotz Solareinstrahlung höher teilweise höher gegenüber gleicher Außentemperatur ohne Solareinstrahlung.
Und das gleiche bei Kesselbetrieb.
Habe nun Excel „angeschmissen“ und alle Daten vom Display erfasst und aufgezeichnet.
(Datenlogger Ruheständler zuk. Rentner) Broetje kennt(oder will)keinen Datenlogger.
Bei den Abfragen mit dem Stellrad kommt es zu kuriosen Aussätzern der Software,
die nur durch „Kaltstart“ ein uns aus schalten wieder neu startet.
Bei Brötje, trotz Beweisfotos, verweist man mich an den „armen“Installateurmeister und auf die Software Siemens .
Trotzdem sind nun einige Dinge ersichtlich, der Installateurmeister(zertifiziert) ist geständig:
Kesseltemp Auslieferungsstandard 70 auf 55 C gesetzt
Pumpennachlauf von Standard 2 auf 5 Minuten gesetzt
Grund war:
Bei Kesseltemp Überhöhung und normaler Abschaltung von 79 C lief der Kessel trotzdem hoch auf 95 Störung , Wasserablass (Sieden), es musste alle 2 Wochen Wasser nachgefüllt werden.
Heulen des Brenners(im Forum ja auch bekannt), konnte durch CO2 Einstellung und
Service Einsatz von Broetje nicht beseitigt werden.
Erst das Aufspielen der neuen Software lässt keine manipulerte Rekonstruktion des Geräusches direkt zu
( Steuerungsanforderung Temp hochsetzen, ca 30sek., Brenner geht in Vollast,
Temp schrittweise runter setzen, dabei „schwingt“ die Gebläseleistung nicht mit der Flamme(subjektiv gesehen)).
Ist aber für kurze Zeit beim runtermodulieren aus einer bestimmten
Arbeitsphase immer noch vorhanden. Die ich noch nicht erfassen konnte.
Zudem tritt eine starke Vibration(ca 18Hz) auf.
Sollte jemand das kennen, stellt zum konvertieren in den hörbaren Bereich ein leeres Glas in dem sich ein Metalllöffel befindet auf das Kesselgehäuse!!!
Allerdings hatte die neue Software wieder nur 2 Minuten Pumpennachlaufzeit
Die ich dann auf 5 Minuten setzte – Mein Meister hat keine Erklärung ( bekommen?).
Wird weiter beobachtet.
Da für mich als Elektroniker die Umschichtungen an Hand der erstellten Graphiken Rückschlüsse auf falsche Anschlüsse des Speichers schließen lassen, ist hier meine
Anfrage an alle , da von Brotje kein Support zu bekommen ist:
Im Hydroplan 00055_01 von Brötje , @ GreenRabbit ?? , erkennt man von rechts nach links:
NT Rück, NT Vor, HT Vor ,HT Rück.
Technische Angaben Broetje
342 156 06.10 Solarpufferspeicher HydroComfort SPZ650/800/1000 Blatt 5-6
Abb.1 von links nach rechts:
Pos 12 NT Rück, 15 NT Vor, 16 HT Rück , 17 HAT Vor . !!!
entgegen Hydroplan 00055_01 und der Internetadresse:
http://www.alternative-haustechnik.de/Speichertechnik/Broetje/Broetje-HydroComfort-SPZ.html
Außerdem gibt es in Broetje Prospekten unterschiedliche publizierte Darstellungen, wenn auch nur für Kauflaien gedacht ,die keine einheitliche fachliche Linie erkennen lassen.
Mein Installateurmeister meinte der HT Vor – Rück sei dann „Wurscht“.
Bei mir ist der SPZ nach den technischen Angaben Brotje 342 156 06.10 Solarpufferspeicher angeschlossen.
Gibt es technische Angaben der Steigrohrhöhen im Speicher des SPZ?
Denn der Kesselbauer wir diese ja wohl nicht nach Pi*Schnautze verschweißt haben weil er
Wurst aß.
Euer
beppo broetje ohne Wurscht mit Frust. ?(