Zunächst erstmal vielen Dank das Du Dich da so reinfuchst! Ist sicher nicht einfach mit Bildern und der nicht profimäßigen Skizze...
Zum Verständnis hier noch ein paar Nachfragen sowie antworten auf Deine Fragen:
"Die kleine Anlage sollte nie mit dem Boiler vom Haus (COSMO) kombiniert werden."
Du meinst also, die kleine Anlage (auf dem Gartenhaus) ist in sofern mit dem Cosmo-Speicher verbunden, als das die Anlage mit dem VL/RL mit dem Klöckner-Speicher direkt verbunden ist und dieser dann mit dem Cosmo Speicher?
"Die Große Solaranlage sollte den Cosmo Puffer und den Klöckner Puffer speisen. So wie es hier realisiert wurden ist, zwar suboptimal ausgeführt, aber der Gedanke ist OK."
So hatte ich das auch gedacht, nur frage ich mich, warum nur der Cosmo-Speicher aufheizt und nicht der Klöckner-Speicher. Die vielen Absperrhebel sind alle geöffnet. Habe hier und da mal den ein oder anderen Hebel geschlossen (z.B. die jeweiligen Hebel so geschlossen, dass der Vor- und Rücklauf von der größeren Anlage auf dem Hausdach, nur in den Klöckner-Speicher laufen sollte), aber die Temperatur im Klöckner-Speicher nicht anstieg.
"Meine Vermutung bis hier hin: Das Problem liegt in der Kommunikation mit der Pumpe welche Rot im Schuppen ist. Die Müsste von 2 oder 3 Regelungen angesprochen werden.
Pauschal:
1. Solar regelung als Sekundär Kreis Pumpe,
2. Pool Steuerung in Verbindung mit einer Delta T Steuerung zur Nachheizung wenn Energie im Klöckner Boiler..."
Laut meiner Recherche im Internet über den SMT400 Regler ist eine umfangreiche Steuerung möglich. Das mit einer Delta T Steuerung habe ich auch gelesen, aber schlau bin ich davon wie vom häkeln - ist wohl eher was für einen Fachmann wie dich
Blöde Frage: Wenn die Regelung im Keller mit der roten Pumpe im Schuppen kommunizieren soll, müsste sie auch per Kabel miteinander direkt verbunden sein oder? Könnte es sein, dass "einfach" nur die falschen Einstellungen im Regler eingestellt sind?
"Dann nahm das Drama seinen Lauf. Der Puffer Kreislauf wurde mit dem Trinkwasser Boiler Cosmo kurzgeschlossen, (warum ?? keine Ahnung). Das sieht auf dem Bild auch recht neu aus das Tstück... Sowohl im Kaltwasser, wie auch oben im Warmwasser."
Was genau meinst du mit kurzgeschlossen? Direkt verbunden?
Welches T-Stück auf welchem Bild meinst Du? Dieses?
Sind die Sekundär Leitungen raus zum schuppen Trinkwasserleitungen.
Du meinst ob das Wasser der Leitungen z.b. für die Spüle im Gartenhaus sind?
Nein, da liegt eine separate Leitung.
Gibt es irgendwo noch Systemtrennungen wie plattenwärme tauscher oder so??
Andere Plattenwärmetauscher gibt es nicht und andere Systemtrennungen soweit ich weiss auch nicht, welche anderen Möglichkeiten der Systemtrennung gibt es noch?