Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden

Diskutiere Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, bei der vor ca. 8 Wochen bei uns installierten Anlage (bestehend aus CGB-2 mit BM-2 (FW 1.1) , Solarspeicher SM-2 mit Steuerung SM-1)...

lochi007

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
2
Guten Tag,

bei der vor ca. 8 Wochen bei uns installierten Anlage (bestehend aus CGB-2 mit BM-2 (FW 1.1) , Solarspeicher SM-2 mit Steuerung SM-1) wird in der Fachmannebene des Solarbereichs in der BM-2 nur der Menüpunkt "Relaistest" angezeigt. Die Anzeige "Parameter Gesamtliste SOL / P Solarmodul" fehlt. Das BM-2 erkennt die SM-1 und der e-bus wird am SM-1 als bestehend angezeigt (Anzeige leuchtet grün), die Kollektor- und Speichertemperatur werden am BM-2 auf der Seite "Solar" angezeigt.

Woran kann es liegen, dass ich die SM-1 Parameter nicht über das BM-2 anzeigen/anpassen kann?

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Beste Grüße
T. Lochner
 

lochi007

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
2
Lösung

Hallo,

da ich hier noch keine Antwort erhalten habe, mir der freundliche Wolf-Service aber bereits weiter helfen konnte, will ich die Lösung kurz ergänzen, falls das Problem noch anderswo auftreten sollte.
Die Lösung besteht in einem einfachen Update der Software des BM-2 Moduls auf die Version 1.2 (von 1.1).

Beste Grüße
T. Lochner
 
Thema:

Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden

Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden - Ähnliche Themen

  • Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul

    Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul: Hallo zusammen, ich habe eine alte Schneider Ölheizung die einen Hygienespeicher über 2 Pumpen befüllt (Heizwasser und Warmwasser...
  • SolarModul aktivieren

    SolarModul aktivieren: Hallo, ich habe vor einiger Zeit bei meiner Heizung GBH172 die Zirkulationspumpe anhand Servicemenü (Menü 2.CL , 0 oder 1) aktivieren können...
  • Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben

    Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben: Guten Tag zusammen, Folgende Situation Altes System: Vaillant VC 196 Bj 2009 Vaillant solarmodul vr68 Vaillant calorMATIC 430 Das Solarmodul...
  • Solarmodul FM 244

    Solarmodul FM 244: Hallo, ich brauche mal euer Schwarmwissen zum Solarmodul FM244. Wo werden denn die Fühler angeschlossen. Ich habe schon eine Solarthermie mit der...
  • Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?

    Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?: Hallo an die Fachleute für die Wolf Heizungsgeräte, ich habe in unserem Solarmodul einen Drehzahlregler der Solar-Umwälzpumpe. Mir fällt immer...
  • Ähnliche Themen

    • Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul

      Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul: Hallo zusammen, ich habe eine alte Schneider Ölheizung die einen Hygienespeicher über 2 Pumpen befüllt (Heizwasser und Warmwasser...
    • SolarModul aktivieren

      SolarModul aktivieren: Hallo, ich habe vor einiger Zeit bei meiner Heizung GBH172 die Zirkulationspumpe anhand Servicemenü (Menü 2.CL , 0 oder 1) aktivieren können...
    • Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben

      Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben: Guten Tag zusammen, Folgende Situation Altes System: Vaillant VC 196 Bj 2009 Vaillant solarmodul vr68 Vaillant calorMATIC 430 Das Solarmodul...
    • Solarmodul FM 244

      Solarmodul FM 244: Hallo, ich brauche mal euer Schwarmwissen zum Solarmodul FM244. Wo werden denn die Fühler angeschlossen. Ich habe schon eine Solarthermie mit der...
    • Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?

      Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?: Hallo an die Fachleute für die Wolf Heizungsgeräte, ich habe in unserem Solarmodul einen Drehzahlregler der Solar-Umwälzpumpe. Mir fällt immer...
    Oben