Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden

Diskutiere Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, bei der vor ca. 8 Wochen bei uns installierten Anlage (bestehend aus CGB-2 mit BM-2 (FW 1.1) , Solarspeicher SM-2 mit Steuerung SM-1)...

lochi007

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
2
Guten Tag,

bei der vor ca. 8 Wochen bei uns installierten Anlage (bestehend aus CGB-2 mit BM-2 (FW 1.1) , Solarspeicher SM-2 mit Steuerung SM-1) wird in der Fachmannebene des Solarbereichs in der BM-2 nur der Menüpunkt "Relaistest" angezeigt. Die Anzeige "Parameter Gesamtliste SOL / P Solarmodul" fehlt. Das BM-2 erkennt die SM-1 und der e-bus wird am SM-1 als bestehend angezeigt (Anzeige leuchtet grün), die Kollektor- und Speichertemperatur werden am BM-2 auf der Seite "Solar" angezeigt.

Woran kann es liegen, dass ich die SM-1 Parameter nicht über das BM-2 anzeigen/anpassen kann?

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Beste Grüße
T. Lochner
 

lochi007

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
2
Lösung

Hallo,

da ich hier noch keine Antwort erhalten habe, mir der freundliche Wolf-Service aber bereits weiter helfen konnte, will ich die Lösung kurz ergänzen, falls das Problem noch anderswo auftreten sollte.
Die Lösung besteht in einem einfachen Update der Software des BM-2 Moduls auf die Version 1.2 (von 1.1).

Beste Grüße
T. Lochner
 
Thema:

Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden

Solarmodul SM-1 an BM-2 Steuerung anbinden - Ähnliche Themen

  • Daten aus Solarmodul SM1

    Daten aus Solarmodul SM1: Ich betreibe eine Therme CGB-K-20. Ich versuche Daten zu finden, z.B.: Ertrag, Solarleistung und ähnliches. Vielleicht bin ich zu dumm, jedenfalls...
  • Wolf Solarmodul SM1 defekt- Ersatzteilbeschaffung

    Wolf Solarmodul SM1 defekt- Ersatzteilbeschaffung: Guten Morgen, ich hoffe hier im richtigen Bereich zu posten. Falls nicht bitte ich um entsprechende Verschiebung. An unserer Wolf Heizungsanlage...
  • Wolf Solarmodul SM1 - liefert nicht die richtige Temperatur - defekt ?

    Wolf Solarmodul SM1 - liefert nicht die richtige Temperatur - defekt ?: Hallo zusammen, ich habe eine CGB K 20 Brennwerttherme im 2. STock, kombiniert mit einer Wolf Solaranlage und Solarmodul SM1. Die Solaranlage ist...
  • Vitodens 200 mit Solarmodul 1 - Erstinbetriebnahme

    Vitodens 200 mit Solarmodul 1 - Erstinbetriebnahme: Servus, ich habe im Keller meines EFH eine Vitodens 200 (WB2B) hängen. Wir haben jetzt mit einem wassergeführten Ofen unser Heizungssystem...
  • Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator

    Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator: Hallo, unsere Heizungsanlage ist nicht so alt, daß sich eine Modernisierung wirklich lohnt. Der Warmwasserspeicher (der auch den Heizkreislauf...
  • Ähnliche Themen

    • Daten aus Solarmodul SM1

      Daten aus Solarmodul SM1: Ich betreibe eine Therme CGB-K-20. Ich versuche Daten zu finden, z.B.: Ertrag, Solarleistung und ähnliches. Vielleicht bin ich zu dumm, jedenfalls...
    • Wolf Solarmodul SM1 defekt- Ersatzteilbeschaffung

      Wolf Solarmodul SM1 defekt- Ersatzteilbeschaffung: Guten Morgen, ich hoffe hier im richtigen Bereich zu posten. Falls nicht bitte ich um entsprechende Verschiebung. An unserer Wolf Heizungsanlage...
    • Wolf Solarmodul SM1 - liefert nicht die richtige Temperatur - defekt ?

      Wolf Solarmodul SM1 - liefert nicht die richtige Temperatur - defekt ?: Hallo zusammen, ich habe eine CGB K 20 Brennwerttherme im 2. STock, kombiniert mit einer Wolf Solaranlage und Solarmodul SM1. Die Solaranlage ist...
    • Vitodens 200 mit Solarmodul 1 - Erstinbetriebnahme

      Vitodens 200 mit Solarmodul 1 - Erstinbetriebnahme: Servus, ich habe im Keller meines EFH eine Vitodens 200 (WB2B) hängen. Wir haben jetzt mit einem wassergeführten Ofen unser Heizungssystem...
    • Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator

      Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator: Hallo, unsere Heizungsanlage ist nicht so alt, daß sich eine Modernisierung wirklich lohnt. Der Warmwasserspeicher (der auch den Heizkreislauf...

    Werbepartner

    Oben