Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator

Diskutiere Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, unsere Heizungsanlage ist nicht so alt, daß sich eine Modernisierung wirklich lohnt. Der Warmwasserspeicher (der auch den Heizkreislauf...

astu

Threadstarter
Mitglied seit
11.09.2014
Beiträge
2
Hallo,


unsere Heizungsanlage ist nicht so alt, daß sich eine Modernisierung wirklich lohnt. Der Warmwasserspeicher (der auch den Heizkreislauf mit bedient) hat keine "zweite Zuführung" für eine weitere Energiequelle und ist in die Zentralheizung integriert. Nach Modernisierung von Dach und anderen Dämmmaßnahmen ist der Energiebedarf für das Heizen wesentlich weniger geworden, trotzdem möchte ich in der Übergangszeit gerne die Kraft der Sonne anzapfen.

Ist es möglich Solarmodule direkt mit Niedertemperatur Radiatoren zu koppeln, also ohne "Speicher"? Mein Ziel ist, 1 bis 2 solcher Heizkörper im Haus an zentraler Stelle zu positionieren (etagenübergreifend offenes Treppenhaus) um tagsüber darüber die Heizungsanlage zu unterstützen. Den kompletten Heizbedarf möchte ich zunächst nicht solar bedienen, da mir die Investition zu hoch ist (diverse Angebote liegen vor). Auch der Wirkungsgrad wäre nicht so entscheidend - durch die wenigen Systemkomponenten die ich erwarte (als Laie stellt man sich das einfach vor :) ) kostet es weniger Geld und muss nicht so viel Ertrag bringen.

Wäre sehr an einer technischen Betrachtung / Beantwortung der Frage interessiert, der wirtschaftlich Teil ergibt sich ja dann aus den nötigen Komponenten.

Freue mich auf einen regen Austausch :)
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wenn der ökologische höher als der wirtschaftliche Gedanke ist, lässt sich so einiges machen.
Nur muss das Heizmedium Glükol oder ähnlich sein und da weiß ich gerade nicht, wie die Heizkörper darauf reagieren.

LG ThW
 

astu

Threadstarter
Mitglied seit
11.09.2014
Beiträge
2
Hallo,

Glükol wegen des Frostschutzes? Was mache ich denn im Sommer mit der überschüssigen Energie, nimmt ein System ohne Speicher Schaden wegen "aufhitzen", oder dreh ich einfach den Hahn zu und es ist inaktiv?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Du kannst mit der Solaranlage einen Plattenwärmetauscher bedienen, welcher letztlich parallel (oder Reihe) zum vorhandenen Kessel Warmwasser + Heizung bedient.

Allerdings würde ich trotzdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung anstellen.

Sinniger kann eine Photovoltaikanlage sein, welche bei Überschuss über einen Elektroheizstab Warmwasser oder Heizung erwärmt.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ich dachte dabei grob betrachtet an ein eigenes System. Etwa so....
20140911_155210.jpg

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.365
Ich denke ohne Pufferspeicher wird das nichts gescheites. Das Volumen der zwei Heizkörper ist deutlich zu klein für die Energiemenge die da Sommertags vom Dach kommt. Der "Pott" würde überkochen. Wenn es draußen warm ist, benötige ich drinnen keine Heizung ! Also die Wärme ab in den Puffer, damit ich die gespeicherte Wärme in den Morgen- bzw. Abendstunden wieder entnehmen kann.
 
Thema:

Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator

Solarmodul(e) direkt an Niedertemperatur Radiator - Ähnliche Themen

  • Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul

    Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul: Hallo zusammen, ich habe eine alte Schneider Ölheizung die einen Hygienespeicher über 2 Pumpen befüllt (Heizwasser und Warmwasser...
  • SolarModul aktivieren

    SolarModul aktivieren: Hallo, ich habe vor einiger Zeit bei meiner Heizung GBH172 die Zirkulationspumpe anhand Servicemenü (Menü 2.CL , 0 oder 1) aktivieren können...
  • Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben

    Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben: Guten Tag zusammen, Folgende Situation Altes System: Vaillant VC 196 Bj 2009 Vaillant solarmodul vr68 Vaillant calorMATIC 430 Das Solarmodul...
  • Solarmodul FM 244

    Solarmodul FM 244: Hallo, ich brauche mal euer Schwarmwissen zum Solarmodul FM244. Wo werden denn die Fühler angeschlossen. Ich habe schon eine Solarthermie mit der...
  • Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?

    Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?: Hallo an die Fachleute für die Wolf Heizungsgeräte, ich habe in unserem Solarmodul einen Drehzahlregler der Solar-Umwälzpumpe. Mir fällt immer...
  • Ähnliche Themen

    • Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul

      Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul: Hallo zusammen, ich habe eine alte Schneider Ölheizung die einen Hygienespeicher über 2 Pumpen befüllt (Heizwasser und Warmwasser...
    • SolarModul aktivieren

      SolarModul aktivieren: Hallo, ich habe vor einiger Zeit bei meiner Heizung GBH172 die Zirkulationspumpe anhand Servicemenü (Menü 2.CL , 0 oder 1) aktivieren können...
    • Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben

      Vaillant VC 206 mit calorMatic 430 und Solarmodul VR68 betreiben: Guten Tag zusammen, Folgende Situation Altes System: Vaillant VC 196 Bj 2009 Vaillant solarmodul vr68 Vaillant calorMATIC 430 Das Solarmodul...
    • Solarmodul FM 244

      Solarmodul FM 244: Hallo, ich brauche mal euer Schwarmwissen zum Solarmodul FM244. Wo werden denn die Fühler angeschlossen. Ich habe schon eine Solarthermie mit der...
    • Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?

      Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?: Hallo an die Fachleute für die Wolf Heizungsgeräte, ich habe in unserem Solarmodul einen Drehzahlregler der Solar-Umwälzpumpe. Mir fällt immer...
    Oben