Solarkollektor / Volumenstrom Vaillant VFK145

Diskutiere Solarkollektor / Volumenstrom Vaillant VFK145 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, nachdem ich erfolgeich mit der Neubefüllung meiner Solaranlage war, stelle ich mir die Frage, ob der eingestellte Volumenstrom von 3 l/min...

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Hallo,

nachdem ich erfolgeich mit der Neubefüllung meiner Solaranlage war, stelle ich mir die Frage, ob der eingestellte Volumenstrom von 3 l/min überhaupt passend ist.
Ich habe lediglich eine Füllmenge von ca. 8-10l in der Anlage ...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.379
Eigentlich ist der Volumenstrom noch etwas geringer. Teste bei nicht voller Sonneneinstrahlung, ob die VL Temperatur konstant über ca 65 ° bleibt.

BTW: Welchen Vordruck hast du am Ausdehnungsgefäß eingestellt?
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Es ist so ne Kombitherme, wenn die Temp am Kollektor steigt, steigt auch die Umlauftemp. , da bleibt nix konstant...

Gemäß Anleitung soll die Kollektorfläche x 0.66 als Wert genommen werden, was mir aber in dem Fall zu hoch vorkommt
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Was sagt denn nun der PRAKTIKER dazu ?
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Was meinst du, den Volumenstrom von 3l/min ? Oder den Anlagendruck ?
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Gibt's dazu Berechnungsmöglichkeiten ? Wie werden die ca. 4kW ermittelt ?
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Habe den Durchfluss auf ca. 2l/min verringert, jetzt ist die Spreizung bei 20K, ob das so sein soll, keine Ahnung.

Leider gibt es noch keine Antwort zur Berechnungsmöglichkeit :unsure:
 
Thema:

Solarkollektor / Volumenstrom Vaillant VFK145

Solarkollektor / Volumenstrom Vaillant VFK145 - Ähnliche Themen

  • Solarkollektor heizt, Wasser kalt

    Solarkollektor heizt, Wasser kalt: Wir haben auf dem Dach (2.OG) drei Solarkollektoren, im EG steht der Wassertank und die Rohre der Leitung kommen an. Die Temperatur auf der...
  • GBH 192 150iT Temperaturfühler am Solarkollektor

    GBH 192 150iT Temperaturfühler am Solarkollektor: Hallo, ich habe eine Frage zur Anbringung des Temperaturfühlers am Solarkollektors. Ich habe seit 3 Tagen die GBH 192 mit 4 Solarkollektoren und...
  • Solarkollektor

    Solarkollektor: Hallo, Meine Anlage für die Solarkollektoren macht pfeiffende und reibende Geräusche. Ist seit September im Betrieb. Geräusche sind vor allem bei...
  • Solarkollektor Logasol SKS 3.0 s

    Solarkollektor Logasol SKS 3.0 s: Servus miteinander, ich habe einen undichten Solarkollektor Logasol SKS 3.0 s von Buderus auf dem Dach. Kann man diesen Typ reparieren oder muß...
  • Wasserführender Küchenherd 'Ostara' reicht nicht aus; evtl. Solarkollektor nachrüsten?

    Wasserführender Küchenherd 'Ostara' reicht nicht aus; evtl. Solarkollektor nachrüsten?: Hallo, ich saniere seit 3 Jahren einen Altbau von 1780. Ich habe alles selbst gemacht, bis auf die Heizung. Auf diesem Fachgebiet kannte ich mich...
  • Ähnliche Themen

    • Solarkollektor heizt, Wasser kalt

      Solarkollektor heizt, Wasser kalt: Wir haben auf dem Dach (2.OG) drei Solarkollektoren, im EG steht der Wassertank und die Rohre der Leitung kommen an. Die Temperatur auf der...
    • GBH 192 150iT Temperaturfühler am Solarkollektor

      GBH 192 150iT Temperaturfühler am Solarkollektor: Hallo, ich habe eine Frage zur Anbringung des Temperaturfühlers am Solarkollektors. Ich habe seit 3 Tagen die GBH 192 mit 4 Solarkollektoren und...
    • Solarkollektor

      Solarkollektor: Hallo, Meine Anlage für die Solarkollektoren macht pfeiffende und reibende Geräusche. Ist seit September im Betrieb. Geräusche sind vor allem bei...
    • Solarkollektor Logasol SKS 3.0 s

      Solarkollektor Logasol SKS 3.0 s: Servus miteinander, ich habe einen undichten Solarkollektor Logasol SKS 3.0 s von Buderus auf dem Dach. Kann man diesen Typ reparieren oder muß...
    • Wasserführender Küchenherd 'Ostara' reicht nicht aus; evtl. Solarkollektor nachrüsten?

      Wasserführender Küchenherd 'Ostara' reicht nicht aus; evtl. Solarkollektor nachrüsten?: Hallo, ich saniere seit 3 Jahren einen Altbau von 1780. Ich habe alles selbst gemacht, bis auf die Heizung. Auf diesem Fachgebiet kannte ich mich...
    Oben