Hallo Freunde der Solarfocus EcotopZero Pelletanlagen,
auch ich bin Eigentümer (ca. 6 Monate) einer solchen 15kW Anlage und auch ich habe mir da einige Sorgen gemacht und bin dann immer wieder dem Solarfocusservice auf den Wecker gegangen. Danke an Solarfocus für wiederkehrende telefonische Aufklärungen.
Ja, die Ascheanzeige erscheint erst nicht und das liegt an der Programmierung eben dieser Anlage. CHM hat Bilder gemacht und die Anlage startet angeblich erst nach erreichen des ESLfz Wertes (Verbrauch an Pellets; Standard 1500kg). ab diesem Verbrauchten Pelletwert ist die Anzeige aktiv.
Kann man auch absenken, dann kommt es halt früher. Ich hatte nur das Thema das der aktuelle ESLZ Wert nicht hochzählte! Was aber dann mal geschah (durch was auch immer) und somit die Anzeige auch schließlich funktionierte.
Wenn man vor dem Erreichen der 1500kg Pelletverbrauch die Box entleert, Kesselreinigung durchführt und quitiert unterbricht man diese Startroutine.
Also falls man nervös ist bezüglich Asche - reinigen aber erst einmal KEINE Quitierung machen (war bei mir Werksauskunft). Steht natürlich auch nirgends.
Ja, auch bei mir war der Bereich hinter der Brennraumtür sehr hoch mit Asche zugesetzt und laut meinen Infos ist es in gewissem Maße auch gewollt.
Fakt ist, das es sich sehr schnell recht hoch vor der Tür anhäuft, das Guckloch dann nicht mehr zu gebrauchen ist, aber dahinter schnell abfällt.
Die gemessenen Aschewerte waren bei mir jedoch noch unter 0,4% vom Pelletverbrauch und auch der Aschekasten füllt sich erst quasi nach der Brennraumauskleidung. Ob das dann so praktisch ist mit dem Guckloch sei mal dahin gestellt.
Wie häufig man schauen muß hängt somit vom individuellen Verbrauch ab (0,4% Asche).
Und ja die Dokumentation hat viel Potential nach oben.
Wußtet ihr das man den Pelletverbrauch anzeigen kann - kann man einfach freischalten und dann wißt ihr welche Wärmemenge erzeugt wurde und wieviel Pellets durchgelaufen sind. Nicht unwichtig auch für das Thema Asche.
Als weiteren Tip hätte ich noch die Saugimpulsdauer für Pellets vom Standardwert 45 Min zu senken. D.h. im Falle einer Pelletverstopfung und das kann auch einfach so passieren, wenn es sich ein wenig verklemmt, läuft die Saugturbine 45 Minuten bis die Anlage zur nächsten Pelletsonde umschaltet. Und wenn es dumm läuft wird die Sonde auch noch einmal angefahren und läuft dann wieder 45 Minuten - das ganze ist also nicht dienlich für die Lebensdauer der Turbine. Den genauen Ablauf der Fehlerroutine bei diesem Fehlerfall konnte mir auch der Solarfocusservicetechniker nicht erklären.
Bei mir waren die gemessenen Saugzeiten für Pellets nicht länger als 1:10 Minuten und ich habe den niedrigst möglichen Wert von 5 Minuten eingestellt. Die Saugzeit ist natürlich abhängig von der Schlauchlänge.
Viel wichtiger ist noch das Thema Software!! In Version V21.110 (siehe hier auch gelistete Bilder) war bei mir ein Fehler enthalten, der nach Stromausfall/stromlos schalten quasi 100% zu einem Fehler führte. Anzeige "Restsauerstoffgehalt zu hoch". Anlage geht in Endlosschleife ohne konsequent zu heizen. D.h. heizt erst und dann erfolgt nach kurzer Brenndauer der Fehler. Bei mir war dann die Pellet Einschubimpulstabelle gelöscht!
Über intitialisieren funktioniert dann zwar die Anlage wieder, aber eben nur bis zum nächsten Stromausfall (zumindest war es bei mir so).
Die Software gibt es mittler Weile in der Version V23.020 und die behebt den Fehler. Die ist zudem etwas netter von der Anzeige, zeigt aber auch zusätzliche Infos in der mySolarfocus App und dem Display. Mit der neuen Software verschwindet die %-Angabe der Ascheanzeige auf dem Display und änderte sich der Wert bei mir um fast die Hälfte (in my Solarfocus App).
Sehr zu empfehlen ist auch die Solarfocus Connect Verbindung - dann haben die Werksprofis direkten Zugang.
Abgesehen von dem Hickhack mit der Ascheanzeige und der Softwareversionsgeschichte (V21.110) läuft die Anlage aber komplett fehlerfrei und ich bin sehr zufrieden! Doku ist deutlich verbesserungsfähig und die Lautstärke der Pelletansaugung wollte wohl mit einem Düsenjet konkurrieren.