Gut.
Also der Kodierschalter muss exakt auf der 1 stehen. Ist es nicht der Fall blinkt die LED rot.
Blinkt die grün, ist es die halbe Miete. Ist es dauerhaft grün, wäre es perfekt.
Das Modul mm100 wird auch auf 1 gestellt.
Von den Kabel Verbindung besteht ein Bus Verbindung vom Heizgerät zum sm200 und eine weitere Verbindung zum mm100?
An welche klemme wurde hier am gb172 angeschlossen?
Ich würde die gb172 neu starten.
Danach würde ich an deiner Stelle die automatische Konfiguration starten. Und dann gucken was passiert.
Dann Mal durch die einzelnen Programme klicken. Heizkreis 1 muss stehen : am Modul.
Solar frag er: Anlage gefüllt ? Ohne diese Bestätigung gibt's keine pumpen Funktion.
Und wie gesagt, lass die Einstellung 9 sein.
Damit gibt das Modul eine Fremdspannung aus, und das mag die gb172 überhaupt nicht. Das ist für eine autarke Anlage bestimmt, die hast du nicht.