SIEGER TG11-2 mit Siegermatic S 28 BE Brenner springt nicht an

Diskutiere SIEGER TG11-2 mit Siegermatic S 28 BE Brenner springt nicht an im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend, ich habe einen Heizkessel Typ Sieger TG11-2. Zu diesem Brenner wird eine Steuerung Siegermatic S 28 BE und eine Siegermatic S 48 DB...

eifelmen

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2013
Beiträge
4
Guten Abend,
ich habe einen Heizkessel Typ Sieger TG11-2. Zu diesem Brenner wird eine Steuerung Siegermatic S 28 BE und eine Siegermatic S 48 DB genutzt. Letztere wurde vor einigen Jahren als Ersatzsteuerung beschafft. In dem Display der Steuerung (und zwar in beiden Steuerungen) zeigt das Brennersymbol an, dass der "Befehl" zum Anspringen des Brenners gegeben ist. Der Brenner springt jedoch nicht an.
Umgestellt auf Handsteuerung springt der Brenner an und läuft problemlos. Für die "Fachleute" liegt die Ursache ganz klar an der Steuerung und ich solle mir eine neue Steuerung/Elektronic kaufen.
Logisch wäre es aber m.E. , wenn ein Bauteil in der Steuerung hinter der Elektronic, dass die Aufgabe hat, den Brenner zu starten, defekt wäre.

Hat vielleicht jemand eine Idee?

Vielen Dank und viele Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.622
Brennerrelais der Regelung defekt.

Auch wenn dies nur ein einzelnes Bauteil der Regelung ist, darf es nicht getauscht werden, es sei denn der Hersteller bietet das Bauteil einzeln an.

Im Falle von Sieger ist das nicht der Fall.

Wie alt ist denn die Anlage?
 

eifelmen

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2013
Beiträge
4
Die Anlage ist von 1996.
 

eifelmen

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2013
Beiträge
4
Ein MAN RE 1.1 Baujahr 1997
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.622
Das ist vermutlich die Ursache

Durch den ständig hohen Anlaufstrom des Brennermotors " verbrennt" das Brennerrelais der Regelung.


Abhilfe: Laß dir vom Hersteller eine Anleitung schicken, wo der Brenner über ein Schütz/externes Relais geschaltet wird.
Dein Fachmann würde diese Schaltung auch auswendig hinbekommen. Hier gehts um die Bauartzulassung.
Oder du läßt es einfach so und die neue Relelung überlebt das wieder 6-7 Jahre. Dann ist eh eine neue Anlage fällig


Trotzdem musst du nochmal in den sauren Apfel beißen und Geld in eine neue Regelung investieren.
 

eifelmen

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2013
Beiträge
4
Vielen Dank für die Tipps.
Habe noch irgendwo eine komplette Platine liegen, die mit der siegermatic s48 DB gekauft wurde und hoffe, dass die noch funktioniert.

LG
 
Thema:

SIEGER TG11-2 mit Siegermatic S 28 BE Brenner springt nicht an

SIEGER TG11-2 mit Siegermatic S 28 BE Brenner springt nicht an - Ähnliche Themen

  • Sieger Heizölkessel BE 1.1 mit Steuerung S 52 D

    Sieger Heizölkessel BE 1.1 mit Steuerung S 52 D: Heizung startet nicht automatisch Brenner startet nur im Handbetrieb, aber das Brennersymbol wird im Display nicht sichtbar. Sowie der Handbetrieb...
  • Anfängerfragen Steilheit Sieger 2001

    Anfängerfragen Steilheit Sieger 2001: Schönen guten Abend, wir haben ein Haus gekauft und haben noch ein paar Fragen zur Funktion unserer Heizung, wir sind absolute Neulinge auf dem...
  • Heizkörper werden nicht warm - Sieger BK 11 LW 18

    Heizkörper werden nicht warm - Sieger BK 11 LW 18: Habe ja darüber schon geschrieben und auch dazu Infos erhalten, aber nichts hilft. Der Ventileinsatz des 3-Wege-Ventils ist augetauscht und immer...
  • Sieger TG11_BE mindest Wassertemperaur einstellen ???

    Sieger TG11_BE mindest Wassertemperaur einstellen ???: Hallo und Servus, ich hab eine Ölheizung von 2003 SIEGER TG 11-BE , läuft eigentlich gut aber ich bekomm die Wassertemperatur nicht richtig...
  • Sieger TG11 Umwälzpumpe schaltet sich willkürlich ab.

    Sieger TG11 Umwälzpumpe schaltet sich willkürlich ab.: Hallo, ich habe eine Sieger TG11 BE und seit Monaten das Problem, daß die Umwälzpumpe zeitweise nicht läuft. Erst dachte ich an einen...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben