Hallo liebes Forum,
ich habe folgende Problemstellung:
Sieger HG10 WG24, Raumcontroller CRC50 zeigt nur fast nur noch V.2.06 (und blinkt manchmal). Warmwasser funktioniert. Heizung bleibt dann kalt.
Im "Schornsteinfeger-Modus" (Schalter an UBA4001 gesetzt) werden die Heizkörper warm (also 3-Wege-Ventil funktioniert, wurde letztes Jahr erneuert, wie auch die Heizungspumpe)
bereits gestest:
- Verbindungskontakte Raumcontroller CRC50 an Schnittstellencontroller SC50 (Verteilerkasten in der Heizung).
- Verbindungskontakte Schnittstellencontroller SC50 an Anschlussbox der UBA4001.
- Beide LED in SC50 leuchten dauerhaft (kein Blinken)
- Spannung Bussleitung zwischen Schnittsellencontroller SC50 und Raumcontroller CRC50 -> Ohne CRC 50 liegen da 9,6 bis 10,6V DC an (laut Beschriftung auf CRC50 sollten das 12V sein?). Mit angeschlossenen CRC50 liegen nur noch 5,6V DC an (soll das so sein?!?)
- Spannungsversorgung von UBA4001 : 24V AC
- Anschluss an SC50, ohne CRC50: ohne: 10.8V, mit 5,6V
- Spannung am Eingang von Spannungregler regelbaren LM317T (der mit dem Kühlkörper) vom Schnittstellenconrtoler: etwa 16V DC (die eingermaße gleichgerichtete Wechsellspannung vom Trafo der UBA4001)
- Am Ausgang des LM317T: ca. 10V
-
=> erste Vermutung: LM317T nach der Betriebszeit nun defekt. Neuen eigelötet => gleiches Fehlerbild...
Daher nun Schnittstellencontroller aus Heizung entfernt und Brücke zwischen Klemme 3 und 4 in der Anschlussbox gesetzte (Werkszustand ohne Raumregler nach Schaltplan der Heizung auf sieger.net), in der Hoffnung das die Heizung dann zumindest erstmal funktioniert.
Ergebnis: Warmwasser funktioniert weiterhin, aber Heizkörper werden immer noch nur warm , wenn man den Schornsteinfeher-Schalter umlegt (trotz <19°C Außentemperatur). Anscheinend erkennt die Elektronik keinen Heizungswärmebedarf?!?
Nun die Fragen:
Lohnt es sich die Schaltung im Schnittstellencontroller SC50 weiter zu analysen, ob da ein defekt in der Spannungsregelung vorliegt. Am Ausgang des regelbaren Spannungregler LM317T hängt auch noch ein 5V-Festspannungregler L7806CV, vermutlich für die Elektronik-Spannungversorgung. Eventuell ist ja auch der defekt. Oder andere Bauteile zur Regelung der Spannung des LM317T?!?
Oder liegt der Fehler erfahrungsgemäß eher wo anders. Die Elektronik registriert ja auch ohne SC50 keinen Heizwärmebedarf? Also vielleicht ist der Außentemperaturfühler (auch) defekt. Wie kann ich den prüfen? Ist das wahrscheinlich?
Oder liegt der Fehler eher im Raumtemperatur-Regler CRC50, da die Spannung ja bei Anschluss von diesem einbricht?!?.
Danke im Vorraus für Hinweise.
ich habe folgende Problemstellung:
Sieger HG10 WG24, Raumcontroller CRC50 zeigt nur fast nur noch V.2.06 (und blinkt manchmal). Warmwasser funktioniert. Heizung bleibt dann kalt.
Im "Schornsteinfeger-Modus" (Schalter an UBA4001 gesetzt) werden die Heizkörper warm (also 3-Wege-Ventil funktioniert, wurde letztes Jahr erneuert, wie auch die Heizungspumpe)
bereits gestest:
- Verbindungskontakte Raumcontroller CRC50 an Schnittstellencontroller SC50 (Verteilerkasten in der Heizung).
- Verbindungskontakte Schnittstellencontroller SC50 an Anschlussbox der UBA4001.
- Beide LED in SC50 leuchten dauerhaft (kein Blinken)
- Spannung Bussleitung zwischen Schnittsellencontroller SC50 und Raumcontroller CRC50 -> Ohne CRC 50 liegen da 9,6 bis 10,6V DC an (laut Beschriftung auf CRC50 sollten das 12V sein?). Mit angeschlossenen CRC50 liegen nur noch 5,6V DC an (soll das so sein?!?)
- Spannungsversorgung von UBA4001 : 24V AC
- Anschluss an SC50, ohne CRC50: ohne: 10.8V, mit 5,6V
- Spannung am Eingang von Spannungregler regelbaren LM317T (der mit dem Kühlkörper) vom Schnittstellenconrtoler: etwa 16V DC (die eingermaße gleichgerichtete Wechsellspannung vom Trafo der UBA4001)
- Am Ausgang des LM317T: ca. 10V
-
=> erste Vermutung: LM317T nach der Betriebszeit nun defekt. Neuen eigelötet => gleiches Fehlerbild...
Daher nun Schnittstellencontroller aus Heizung entfernt und Brücke zwischen Klemme 3 und 4 in der Anschlussbox gesetzte (Werkszustand ohne Raumregler nach Schaltplan der Heizung auf sieger.net), in der Hoffnung das die Heizung dann zumindest erstmal funktioniert.
Ergebnis: Warmwasser funktioniert weiterhin, aber Heizkörper werden immer noch nur warm , wenn man den Schornsteinfeher-Schalter umlegt (trotz <19°C Außentemperatur). Anscheinend erkennt die Elektronik keinen Heizungswärmebedarf?!?
Nun die Fragen:
Lohnt es sich die Schaltung im Schnittstellencontroller SC50 weiter zu analysen, ob da ein defekt in der Spannungsregelung vorliegt. Am Ausgang des regelbaren Spannungregler LM317T hängt auch noch ein 5V-Festspannungregler L7806CV, vermutlich für die Elektronik-Spannungversorgung. Eventuell ist ja auch der defekt. Oder andere Bauteile zur Regelung der Spannung des LM317T?!?
Oder liegt der Fehler erfahrungsgemäß eher wo anders. Die Elektronik registriert ja auch ohne SC50 keinen Heizwärmebedarf? Also vielleicht ist der Außentemperaturfühler (auch) defekt. Wie kann ich den prüfen? Ist das wahrscheinlich?
Oder liegt der Fehler eher im Raumtemperatur-Regler CRC50, da die Spannung ja bei Anschluss von diesem einbricht?!?.
Danke im Vorraus für Hinweise.