Ich denke mal nicht das ich die selber Updaten kann?
Nein braust du auch nicht weil das zu dem Kessel passen muss. Was bei dir fehlt kann mann verschmerzen.
Ich gehe davon aus, das wenn ich schreibe "das einstellen" das du das auch gemacht hat! Oder bei Problemen das dann schreibst.
Beim Heizprogramm nutzt du ja was passendes. Wenn du ein eigenes schreiben willst musst du das dann für alle 7 Wochentage für jeden Tag einzeln machen.
----- weiter mit Einstellungen..
-Raumvorlauf hast du ja eingestellt
------
-Auslegungstemperatur auf 65 Grad stellen
-Max Vorlauf auch auf 65 Grad
-Raumeinfluss +3k einstellen
-Absenkart = Raumhalt
-Raum- Offset +2 einstellen
-Heizkreisoptimierung = ja
-Frostschutz = Raum
-----
....und das war es erst mal.
Leider können wir das nicht so richtig testen, da wir dafür eine Außentemperatur ab 0 Grad und tiefer benötigen.
Da müssen wir dann auch den
Raumtemperaturabgleich machen und möglicherweise erneut was ändern. Zu den HK- Ventileinstellungen kommen wir dann auch. Mit dem Raumabgleich stellen wir dann auch den Regelabgleich mit ein. Du kannst dir schon mal überlegen wie du das gerne hättest.
Die Regelhysterese beträgt 0,5 Grad und kann nicht geändert werden.
Angenommen die Ramsolltemperatur ist auf 20 Grad eingestellt. dann ergeben sich 3 Möglichkeiten.
1. Temperatur sinkt auf 19,5 Grad ab und es wird bis 20 Grad aufgeheizt (max min)
2. Temperatur sinkt auf 19,8 Grad ab und es wird bis 20,2 Grad aufgeheizt (hier sind alle Werte im Bereich von 0,5 Grad möglich)
3. Temperatur sinkt auf 20,0 Grad ab und es wird bis 20,5 Grad aufgeheizt (max angehoben)
überlege dir wie du das gerne hättest.
hier Richtwerte HK- Ventil;
- Sternchen-Symbol: zirka 5°C, Frostschutz
- Stufe 1: zirka 12°C
- Stufe 2: zirka 16°C
- Stufe 3: zirka 20°C
- Stufe 4: zirka 24°C
- Stufe 5: zirka 28°C (im Führungsraum wird das durch die es 73 geregelt)
--------
Wenn du Fragen hast, gerne, ansonsten müssen wir winterliche Bedingungen abwarten.
Bitte notiere dir Einstellung alt und neu. Und erfasse den Energieverbrauch in den Sommermonaten je Monat, damit wir den Verbrauch für das Warmwasser abschätzen können das hat dann später Bedeutung um zu ermitteln ob alles optimal arbeitet.