sieger estar es 73 heizungswasser auffüllen

Diskutiere sieger estar es 73 heizungswasser auffüllen im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo leute habe ein problem, mein sieger Heizung muss heizungswasser auf gefüllt werden im Display zeigt er mir H7 an. ein Wasserschlauch ist...

JokeX8

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2013
Beiträge
4
hallo leute

habe ein problem, mein sieger Heizung muss heizungswasser auf gefüllt werden im Display zeigt er mir H7 an.

ein Wasserschlauch ist vorhanden an der Therme ist auch ein Wasserhahn. wird dort es auf gefüllt? oder wie gehe ich vor.

aus der bedinungsanleitung werde ich auch nicht schlau draus. danke schon mal für die anwaorten

mfg johann
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Läuft die Anlage noch?
 

JokeX8

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2013
Beiträge
4
ja sie läuft noch
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Dann mach dir erst mal keine Sorgen. Falls die lezte Wartung schom länger als 9 Monate zurückliegt, lass das durchführen.
Dein Fachmann erklärt dich auch das Auffüllen. BTW sollte im Zuge der Wartung das Ausdehnungsgefäß geprüft werden.
 

JokeX8

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2013
Beiträge
4
aber im Badezimmer wird die fussboden Heizung nicht mehr richtig warm frau meckert schon
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Das hat mit dem vorhandenen Fülldruck nichts zu tun.

Welche Bodenheizung hast du da?
 

JokeX8

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2013
Beiträge
4
schlangen und Handtuch trockner

im Display wird P 0.9 und H7 im wechsel angezeigt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Der Anlagendruck beträgt 0,9 bar - mehr als genug.

Ich nehm an , du hast eine RTL Box.
Falls hier ggf Luft drin steckt, muss der Fachmann das Spülen und entlüften.


Mit etwas Wasser nachfüllen bekommst du das deswegen nicht gebacken.
 
Thema:

sieger estar es 73 heizungswasser auffüllen

sieger estar es 73 heizungswasser auffüllen - Ähnliche Themen

  • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

    Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
  • Sieger S55A kein Datum

    Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
  • Fehler Code Sieger eStar es62

    Fehler Code Sieger eStar es62: Hallo Zusammen kann jemand mir sagen was dieser Fehler bedeutet Danke für eure Unterstüzung
  • Sieger BK 15 eStar es73

    Sieger BK 15 eStar es73: Hallo zusammen, das hier ist mein zweiter Post um mein immer noch vorhandenes Problem zu lösen. Die ursprüngliche Problematik habe ich in diesem...
  • Sieger eStar eS 73

    Sieger eStar eS 73: schönen guten abend, ich habe folgendes problem und zwar versuche ich seit einiger zeit meine heizung richtig einzustellen ( haus gekauft ) aber...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

      Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
    • Sieger S55A kein Datum

      Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
    • Fehler Code Sieger eStar es62

      Fehler Code Sieger eStar es62: Hallo Zusammen kann jemand mir sagen was dieser Fehler bedeutet Danke für eure Unterstüzung
    • Sieger BK 15 eStar es73

      Sieger BK 15 eStar es73: Hallo zusammen, das hier ist mein zweiter Post um mein immer noch vorhandenes Problem zu lösen. Die ursprüngliche Problematik habe ich in diesem...
    • Sieger eStar eS 73

      Sieger eStar eS 73: schönen guten abend, ich habe folgendes problem und zwar versuche ich seit einiger zeit meine heizung richtig einzustellen ( haus gekauft ) aber...
    Oben