Sieger BK13W18 kein Warmwasser

Diskutiere Sieger BK13W18 kein Warmwasser im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Die Heizung bereitet kein Heißwasser. Die WW-Temperatur zeigt mal 119°, 114° oder auch --- --- --- an. Auch...

Sigrid

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2013
Beiträge
1
Hallo,

ich brauche dringend Hilfe. Die Heizung bereitet kein Heißwasser. Die WW-Temperatur zeigt mal 119°, 114° oder auch --- --- --- an. Auch die Einmalladung geht nicht, es kommt nur kaltes Wasser. Ich denke, die Anlage heizt nicht auf, weil der Fühler meint die 60° sind überschritten. Was kann die Ursache sein?

Weiß jemand was da nicht in Ordnung oder kaputt ist?

Danke schon mal Sigrid
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Wenn wie oben beschrieben wurde die Warmwassertemperatur mal 114°C bzw. 119°C anzeigt dann scheint der WW-Fühler defekt zu sein. Wenn der Fühler Werte oberhalb des eingestellten Sollwertes anzeigt wird keine WW Bereitung durchgeführt.
 
Thema:

Sieger BK13W18 kein Warmwasser

Sieger BK13W18 kein Warmwasser - Ähnliche Themen

  • SIEGER CRC 50

    SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
  • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

    Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
  • Sieger S55A kein Datum

    Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
  • Ölheizung erst beim zweiter Anlauf (Sieger Baugleich Brötje Buderus)

    Ölheizung erst beim zweiter Anlauf (Sieger Baugleich Brötje Buderus): Sieger (Baugleich: Brötje Buderus) erst beim zweiter Anlauf lauft er gut. Manchmal lauft er tag(e) ohne probleme Oft auch Störung nach Störung...
  • Einstellmöglichkeit Heizkennlinie Sieger HG15 WK

    Einstellmöglichkeit Heizkennlinie Sieger HG15 WK: Ich besitze eine Sieger HG15 Therme mit einer ES73 und witterungsgeführter Regelung und bin auf der Suche für die Einstellmöglichkeit...
  • Ähnliche Themen

    • SIEGER CRC 50

      SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
    • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

      Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
    • Sieger S55A kein Datum

      Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
    • Ölheizung erst beim zweiter Anlauf (Sieger Baugleich Brötje Buderus)

      Ölheizung erst beim zweiter Anlauf (Sieger Baugleich Brötje Buderus): Sieger (Baugleich: Brötje Buderus) erst beim zweiter Anlauf lauft er gut. Manchmal lauft er tag(e) ohne probleme Oft auch Störung nach Störung...
    • Einstellmöglichkeit Heizkennlinie Sieger HG15 WK

      Einstellmöglichkeit Heizkennlinie Sieger HG15 WK: Ich besitze eine Sieger HG15 Therme mit einer ES73 und witterungsgeführter Regelung und bin auf der Suche für die Einstellmöglichkeit...
    Oben