Hallo,
ich hatte im Frühjahr schon die Probleme mit dem es73 und dem BK16. Der Ofen "schläft" einfach ein, nach ca. 1Tag, er steht dann quasi auf Stand By aber heißt nicht mehr, Kesseltemperatur ist dann ca. 17 - 20 Gard, auch wenn alle Heizkörper voll auf sind, tut sich da nichts. Er reagiert da einfach nicht mehr drauf.
Ich habe 2 Firmen da gehabt, Fühler getauscht (alle) Lüftereinheit, Pumpe kontrolliert, ganze Steuereinheit Testweise getausch etc.
Insgesamt ca 1500.-€ Rechnungen bezahlt :-(
Nicht nur Gas sondern auch Geld verbrannt....
Leider scheint der Siegerofen so ein High-Tech Ofen zu sein, dass kein Monteur da richtig was von wissen kann oder wissen will…ganz zu schweigen vom es73.
Also hier im Forum…na ja…da wurde auch nicht wirklich was geholfen, sorry…Tipps wie; baue doch mal den es73 in den Ofen vorübergehend, nur mal zum Testen, und auch dann nicht weiter helfen und eben nur mal eben schlau schnacken…oder wenn es dann Spannend wird, „da bin ich raus…..ja habe hier einige Threads durch, lieber lassen als Schlau daher sprechen.
Ich bin selber Mechaniker (KFZ) und ich weiß wie man schlau mal mein Kommentar dazu geben kann…auch wenn man keine Ahnung hat um hier im Forum dann zu glänzen, also lasst es bitte…..
Ich habe alle Einstellungen Probiert und getestet…mit es73 oder ohne es73 als Fernbedienung, also komplett im Menü als Fernbedienung heraus genommen....Temperatursteuerung draußen sowoe drinne oder eben über beiden geregelt, sämtliche Temperaturen, (Vorlauf etc. ) ob Heizkörper, oder Außentemperatur, oder Vorlauf, oder Offset….alles über Tage und Wochen.
Ergebnis; immer läuft sie eine Zeit…mal ein paar Stunden und mal ein Tag oder auch mal 2….dann war es das wieder. Zu starten ist sie dann, wenn es leicht ist; wenn ich über die Raumtemperatur hin und her schalte, dann merkt die Dame im Keller „ups da war doch was“ und startet…oder eben manchmal übern Schornsteinfegermodus unten im Keller, und wenn sie ein paar Grad geheizt hat eben wieder zurück. Meistens geht das dann erst mal wieder bis zu einem Tag.
Oder ich verstelle in dem genannten Menü hin und her….Vorlauf Temperatur ändern, Modus ändern (Heizkörper, Raumvorlauf, Raumleistung etc., und eben in den entsprechenden Untermenüs)….darauf reagiert sie in der Regel auch sofort, aber eben nicht dauerhaft.
Ein reset oben am es73 geht meistens auch, danach läuft sie erst mal.
Also wenn sie dann mal läuft, dann ist alles tutti…sie reagiert so wie ein Ofen es tun soll……
In den Kesseldaten passt die Heizkurve;
wenn er dann läuft ist er gut eingestellt mit ca. 50 Grad Vorlauf bei 0 Grad Außentemperatur, 65 Grad Vorlauf bei -10 Grad Außen und 40 Grad Vorlauftemperatur bei + 10 Grad Außentemperatur, also das passt auch alles....das alles lässt sich natürlich etwas verändern mit anpassung der Vorlauftemperaturen etc, aber so ist es im Schnitt wenn er läuft, also okay das ganze.
Die aktuellen Daten sind dann wenn sie nicht läuft;
Vorlauf "soll" temperatur steht z.b dann auf 62 Grad, und der Ofen hat eine "ist" Temperatur von z.b. 19 Grad, also müßte er dann einfach heizen, er erkennt es ja selber das da eine große Differenz anliegt, genau wie "soll" Raumtemperatur z.b. 25 Grad und "ist" z.b. 16 Grad....(bei aktivierter Raumtemperatursteuerung )
also er erkennt es ja selber das da was nicht stimmt, aber er reagiert eben einfach nicht darauf.
Außentemperaturen sind ja aktuell von ca. -5 Nachts bis Tagsübber +5/6 Grad...also muß sie heizen !!!
Wir testen das ganze jetzt wieder seit Oktober, und eben auch im letzten Winter / Frühjahr.
Das Problem ist immer das gleiche, auch fällt sie gerne jetzt aus, Temperatur draußen -6 bis -7 Grad....einfach grottig der Ofen, und man muß schon zügig reagieren, dann kommt die nächste Nacht und alles läuft wie es soll...
Fehlermeldung am Ofen unten 1; kein Temperaturanstieg fest zu stellen, also entweder Heizkörper nicht auf oder die pumpe (Heizkörper sind auf und Pumpe ist i.o., und die Pumpe läuft auch einige Zeit ohne das der Ofen dann heizt, wurde unter anderem auch von beiden Firmen geprüft und man merkt es auch unten am Ofen.
Oder der 2. Fehler; zu viele Startversuche ohne Temperaturanstieg, dann ist er erst mal ich für ca. 10min gesperrt.
Also keine Fehlermeldung die den eigentlichen Fehler aussagt, sondern nur Fehlermeldungen die daraus resultieren das er eben nicht läuft, die Nummern selber habe ich jetzt nicht im Kopf, aber im handbuch kamen die erklärungen heraus mit vergleich zu den Meldungen.
Wenn sie dann läuft;
Heizung in den Räumen an und sie geht, und wenn es nur 1 Heizkörper ist, dann eben nur die eine usw, also sie kann es ja, das was wir wollen, einfach Heizen :…..also Generell scheint Sieger damit ein Problem zu haben, wenn man wenig heizt, oder nur bestimmte Räume oder nur zu bestimmten Zeiten.
Lüften tun wie teilweise lange ( ja auch Stoßlüften ab und an, aber wir Lüften eben auch gerne ausgiebig und lange) und dann hat sie meistens ein riesen Problem wieder einfach normal zu hoch zu fahren und zu heizen, und Morgens wenn sie länger in der Absenkung war, aber eben auch nicht immer, manchmal kann sie das einfach wie es sein soll.
Nacht- Tagabsenkung Automatisch geht wegen unserer Schichtarbeit nicht, so drücken wir dann selber Nacht und Tag Taste nach Bedarf
Meistens haben wir Tagsüger ca. 25 Gard und Nacht 18 bis 20 Grad eigestellt.
Und bitte nicht; lerne erst mal das Heizen kennen mit dem ofen…oder dein Gasverbrauch geht hoch…nein das ist alles geklärt.
Herantasten kann man sich immer noch, solche Tips oft hier gelesen braucht man nicht, sorry.
Ich suche hier jemanden der auch einen Sieger betreibt und ähnliche Probleme hatte, (einige Threads gab es in ähnlicher form hier) die mir sagen könnten ob und wie das Problem gelöst würde.
Bitte nicht sauer sein, die die ich oben anspreche werden es wissen wenn sie das lesen…
Es muss ja irgendeine Lösung geben….
1 Familienhaus, 4 Räume + Küche / Bad + ca. 75m³ Wohnfläche….ohne Warmwasseraufbereitung über den Ofen
Ofen wird 12 Jahre alt
Würde mich mal interessieren wie die Sieger Besitzer eine Lösung gefunden haben
Danke im Voraus
Sieger ist hier der nächste Kundenservice über 100km entfernt....da ist die Anfahrt schon 150.-€ ohne einen Handschlag.
Der Telefonservice ist auch nicht zu gebrauchen, das sind Standartfragen bis zu; sie brauchen einen Kundenservice, bitte Notieren sie sich das und das und melden sich wieder...
Also son bißchen so, als wenn man Probleme mit dem internet hat und dort bei mit einem CallCenter Mitarbeiter spricht....
Kann man sich also getrost klemmen!
Der Ofen fliegt ansonsten demnächst raus, evtl ärgere ich mich diesen Winter nochmal damit, aber wenn das ding nicht mehr vernünftig zu Betreiben ist, dann wars das, und ich kann nur jeden empfehlen nimmt kein Sieger....alleine der Support ist absolut grottig !!!!!!!!!
ich hatte im Frühjahr schon die Probleme mit dem es73 und dem BK16. Der Ofen "schläft" einfach ein, nach ca. 1Tag, er steht dann quasi auf Stand By aber heißt nicht mehr, Kesseltemperatur ist dann ca. 17 - 20 Gard, auch wenn alle Heizkörper voll auf sind, tut sich da nichts. Er reagiert da einfach nicht mehr drauf.
Ich habe 2 Firmen da gehabt, Fühler getauscht (alle) Lüftereinheit, Pumpe kontrolliert, ganze Steuereinheit Testweise getausch etc.
Insgesamt ca 1500.-€ Rechnungen bezahlt :-(
Nicht nur Gas sondern auch Geld verbrannt....
Leider scheint der Siegerofen so ein High-Tech Ofen zu sein, dass kein Monteur da richtig was von wissen kann oder wissen will…ganz zu schweigen vom es73.
Also hier im Forum…na ja…da wurde auch nicht wirklich was geholfen, sorry…Tipps wie; baue doch mal den es73 in den Ofen vorübergehend, nur mal zum Testen, und auch dann nicht weiter helfen und eben nur mal eben schlau schnacken…oder wenn es dann Spannend wird, „da bin ich raus…..ja habe hier einige Threads durch, lieber lassen als Schlau daher sprechen.
Ich bin selber Mechaniker (KFZ) und ich weiß wie man schlau mal mein Kommentar dazu geben kann…auch wenn man keine Ahnung hat um hier im Forum dann zu glänzen, also lasst es bitte…..
Ich habe alle Einstellungen Probiert und getestet…mit es73 oder ohne es73 als Fernbedienung, also komplett im Menü als Fernbedienung heraus genommen....Temperatursteuerung draußen sowoe drinne oder eben über beiden geregelt, sämtliche Temperaturen, (Vorlauf etc. ) ob Heizkörper, oder Außentemperatur, oder Vorlauf, oder Offset….alles über Tage und Wochen.
Ergebnis; immer läuft sie eine Zeit…mal ein paar Stunden und mal ein Tag oder auch mal 2….dann war es das wieder. Zu starten ist sie dann, wenn es leicht ist; wenn ich über die Raumtemperatur hin und her schalte, dann merkt die Dame im Keller „ups da war doch was“ und startet…oder eben manchmal übern Schornsteinfegermodus unten im Keller, und wenn sie ein paar Grad geheizt hat eben wieder zurück. Meistens geht das dann erst mal wieder bis zu einem Tag.
Oder ich verstelle in dem genannten Menü hin und her….Vorlauf Temperatur ändern, Modus ändern (Heizkörper, Raumvorlauf, Raumleistung etc., und eben in den entsprechenden Untermenüs)….darauf reagiert sie in der Regel auch sofort, aber eben nicht dauerhaft.
Ein reset oben am es73 geht meistens auch, danach läuft sie erst mal.
Also wenn sie dann mal läuft, dann ist alles tutti…sie reagiert so wie ein Ofen es tun soll……
In den Kesseldaten passt die Heizkurve;
wenn er dann läuft ist er gut eingestellt mit ca. 50 Grad Vorlauf bei 0 Grad Außentemperatur, 65 Grad Vorlauf bei -10 Grad Außen und 40 Grad Vorlauftemperatur bei + 10 Grad Außentemperatur, also das passt auch alles....das alles lässt sich natürlich etwas verändern mit anpassung der Vorlauftemperaturen etc, aber so ist es im Schnitt wenn er läuft, also okay das ganze.
Die aktuellen Daten sind dann wenn sie nicht läuft;
Vorlauf "soll" temperatur steht z.b dann auf 62 Grad, und der Ofen hat eine "ist" Temperatur von z.b. 19 Grad, also müßte er dann einfach heizen, er erkennt es ja selber das da eine große Differenz anliegt, genau wie "soll" Raumtemperatur z.b. 25 Grad und "ist" z.b. 16 Grad....(bei aktivierter Raumtemperatursteuerung )
also er erkennt es ja selber das da was nicht stimmt, aber er reagiert eben einfach nicht darauf.
Außentemperaturen sind ja aktuell von ca. -5 Nachts bis Tagsübber +5/6 Grad...also muß sie heizen !!!
Wir testen das ganze jetzt wieder seit Oktober, und eben auch im letzten Winter / Frühjahr.
Das Problem ist immer das gleiche, auch fällt sie gerne jetzt aus, Temperatur draußen -6 bis -7 Grad....einfach grottig der Ofen, und man muß schon zügig reagieren, dann kommt die nächste Nacht und alles läuft wie es soll...
Fehlermeldung am Ofen unten 1; kein Temperaturanstieg fest zu stellen, also entweder Heizkörper nicht auf oder die pumpe (Heizkörper sind auf und Pumpe ist i.o., und die Pumpe läuft auch einige Zeit ohne das der Ofen dann heizt, wurde unter anderem auch von beiden Firmen geprüft und man merkt es auch unten am Ofen.
Oder der 2. Fehler; zu viele Startversuche ohne Temperaturanstieg, dann ist er erst mal ich für ca. 10min gesperrt.
Also keine Fehlermeldung die den eigentlichen Fehler aussagt, sondern nur Fehlermeldungen die daraus resultieren das er eben nicht läuft, die Nummern selber habe ich jetzt nicht im Kopf, aber im handbuch kamen die erklärungen heraus mit vergleich zu den Meldungen.
Wenn sie dann läuft;
Heizung in den Räumen an und sie geht, und wenn es nur 1 Heizkörper ist, dann eben nur die eine usw, also sie kann es ja, das was wir wollen, einfach Heizen :…..also Generell scheint Sieger damit ein Problem zu haben, wenn man wenig heizt, oder nur bestimmte Räume oder nur zu bestimmten Zeiten.
Lüften tun wie teilweise lange ( ja auch Stoßlüften ab und an, aber wir Lüften eben auch gerne ausgiebig und lange) und dann hat sie meistens ein riesen Problem wieder einfach normal zu hoch zu fahren und zu heizen, und Morgens wenn sie länger in der Absenkung war, aber eben auch nicht immer, manchmal kann sie das einfach wie es sein soll.
Nacht- Tagabsenkung Automatisch geht wegen unserer Schichtarbeit nicht, so drücken wir dann selber Nacht und Tag Taste nach Bedarf
Meistens haben wir Tagsüger ca. 25 Gard und Nacht 18 bis 20 Grad eigestellt.
Und bitte nicht; lerne erst mal das Heizen kennen mit dem ofen…oder dein Gasverbrauch geht hoch…nein das ist alles geklärt.
Herantasten kann man sich immer noch, solche Tips oft hier gelesen braucht man nicht, sorry.
Ich suche hier jemanden der auch einen Sieger betreibt und ähnliche Probleme hatte, (einige Threads gab es in ähnlicher form hier) die mir sagen könnten ob und wie das Problem gelöst würde.
Bitte nicht sauer sein, die die ich oben anspreche werden es wissen wenn sie das lesen…
Es muss ja irgendeine Lösung geben….
1 Familienhaus, 4 Räume + Küche / Bad + ca. 75m³ Wohnfläche….ohne Warmwasseraufbereitung über den Ofen
Ofen wird 12 Jahre alt
Würde mich mal interessieren wie die Sieger Besitzer eine Lösung gefunden haben
Danke im Voraus
Sieger ist hier der nächste Kundenservice über 100km entfernt....da ist die Anfahrt schon 150.-€ ohne einen Handschlag.
Der Telefonservice ist auch nicht zu gebrauchen, das sind Standartfragen bis zu; sie brauchen einen Kundenservice, bitte Notieren sie sich das und das und melden sich wieder...
Also son bißchen so, als wenn man Probleme mit dem internet hat und dort bei mit einem CallCenter Mitarbeiter spricht....
Kann man sich also getrost klemmen!
Der Ofen fliegt ansonsten demnächst raus, evtl ärgere ich mich diesen Winter nochmal damit, aber wenn das ding nicht mehr vernünftig zu Betreiben ist, dann wars das, und ich kann nur jeden empfehlen nimmt kein Sieger....alleine der Support ist absolut grottig !!!!!!!!!