Sieger bk 15 es73

Diskutiere Sieger bk 15 es73 im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo , meine Therme macht Zeit einigen Wochen Probleme Fehler 4f 219 verriegelt Störung der sicherheitsfühler hat eine vorlauftemperatur...

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Hallo , meine Therme macht Zeit einigen Wochen Probleme Fehler 4f 219 verriegelt Störung der sicherheitsfühler hat eine vorlauftemperatur von über 105 Grad gemessen und Fehler 2f 260 blockierende Störung der vorlauftemperatur Fühler hat nach einen brennstart keinen Temperatur Anstieg gemessen. Den sicherheitsfühler habe ich gewechselt was könnten noch es noch sein? Vielen Dank für viele Antworten. LG
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das kann mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel fehlende Umlaufwassermenge (geschlossene Th-Ventile); Pumpe defekt; Fühler fehlerhaft....wie sah denn der Sensor aus?

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Hi, also der Sensor war ein wenig schwarz aber sonst alles gut. Ich habe das Gefühl die Heizung fällt dann immer aus wenn bei 4 Heizkörpern die Stufe 1 stehen. Und die anderen aus sind. Was würdest du in die nächste engere Auswahl nehmen? Die pumpe? Die Firma sieger meinte auch sichheitsfühler oder eventuell Pumpe .
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Komplett auf.? Stufe 5? Tag und Nacht ? Wie muss ich das verstehen Stufe 1 ist ohne Umlauf?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Im Wohnzimmer zb. ...ja. und regel die RaumSollTemp runter, bis noch gerade so angenehm ist.

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Ok, probiere ich gleich mal aus vielen Dank für die schnelle Antwort. LG
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Hallo, also die Heizung fällt jetzt nicht mehr aus wenn ein Heizkörper auf 4 steht . Aber das ist ja keine Dauerlösung rund um die Uhr den auf Stufe 4 stehen zulassen. Was kann man da machen?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ist an dem Sieger eine Regelung oder "nur" das Bedienmodul?

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Wo , kann mann das sehen? : / Es ist eine bk 15 24 w, könnten Sie mal schauen : // es73 ist das die Regelung? . LG
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Ja habe die es 73 die daneben reinkommt auch noch.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ist die es73 neben dem Bedienmodul oder im "Referenzraum"?

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Im Badezimmer im kältesten Raum.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Und in dem Raum MUSS der Heizkörper voll auf!

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Aber der läuft doch auf dauerbetrieb dann..
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.736
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Jupp

Aber solange die Regelung als Raumführend programmiert ist, stellt er ein "Heizbedarf" fest und der Wärmeerzeuger gibt mehr oder weniger "Vollgas".

Möchtest du den es73 nur als Fernbedienung verwenden, muss der "Raumeinfluss" heraus programmiert werden.....
Unbenannt1.PNGUnbenannt2.PNG

Prinzipiell ist das Bad in meinen Augen der falsche Referenzraum....das sollte das Wohnzimmer sein.

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Ok , verstehe ich das heisst genau ich muss es umstellen auf nur Fernbedienung? Wie genau kann ja das umstellen ? LG
 
Thema:

Sieger bk 15 es73

Sieger bk 15 es73 - Ähnliche Themen

  • Sieger BK 16W mit es73 leidiges Thema an die Siegerofen Besitzer

    Sieger BK 16W mit es73 leidiges Thema an die Siegerofen Besitzer: Hallo, ich hatte im Frühjahr schon die Probleme mit dem es73 und dem BK16. Der Ofen "schläft" einfach ein, nach ca. 1Tag, er steht dann quasi auf...
  • Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb

    Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb: Hi zusammen, wir bekommen leider den Heizkreislauf nicht abgeschaltet. Folgendes meine ich damit: Jedesmal wenn die Heizung das Wasser aufheizt...
  • Sieger ES73 keine Heizkörperwaerme

    Sieger ES73 keine Heizkörperwaerme: hallo zusammen, vielleicht kann einer helfen, bin absoluter Laie. Habe nen BK13 mit der ES73 und 125 l Behälter. Es wurde die Iode und das UBA...
  • Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.

    Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.: Hallo, ich habe das es73 Bedienteil mit einem Siegerofen BK 16W -14. Beides ist 11 Jahre alt. Warmwasser läuft hier nicht über den Ofen. Ich...
  • Sieger BK 15 eStar es73

    Sieger BK 15 eStar es73: Hallo zusammen, das hier ist mein zweiter Post um mein immer noch vorhandenes Problem zu lösen. Die ursprüngliche Problematik habe ich in diesem...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger BK 16W mit es73 leidiges Thema an die Siegerofen Besitzer

      Sieger BK 16W mit es73 leidiges Thema an die Siegerofen Besitzer: Hallo, ich hatte im Frühjahr schon die Probleme mit dem es73 und dem BK16. Der Ofen "schläft" einfach ein, nach ca. 1Tag, er steht dann quasi auf...
    • Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb

      Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb: Hi zusammen, wir bekommen leider den Heizkreislauf nicht abgeschaltet. Folgendes meine ich damit: Jedesmal wenn die Heizung das Wasser aufheizt...
    • Sieger ES73 keine Heizkörperwaerme

      Sieger ES73 keine Heizkörperwaerme: hallo zusammen, vielleicht kann einer helfen, bin absoluter Laie. Habe nen BK13 mit der ES73 und 125 l Behälter. Es wurde die Iode und das UBA...
    • Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.

      Sieger Gasheizung BK 16W -14 mit Bedienteil es73.: Hallo, ich habe das es73 Bedienteil mit einem Siegerofen BK 16W -14. Beides ist 11 Jahre alt. Warmwasser läuft hier nicht über den Ofen. Ich...
    • Sieger BK 15 eStar es73

      Sieger BK 15 eStar es73: Hallo zusammen, das hier ist mein zweiter Post um mein immer noch vorhandenes Problem zu lösen. Die ursprüngliche Problematik habe ich in diesem...
    Oben