Diskutiere Sieger bk 15 es73 Fehler 2f 260 im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, zeit heute zeigt mir meine sieger diesen Fehler 2f260 an. Wenn ich sie aus und wieder an mache startet sie ein Grad hoch dann...

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Hallo, zeit heute zeigt mir meine sieger diesen Fehler 2f260 an. Wenn ich sie aus und wieder an mache startet sie ein Grad hoch dann springt sie sofort wieder auf den Fehler 2f 260.. Pumpe läuft was könnte es sein?? Warm Wasser geht ohne Fehler heizt hoch bis 60c.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.597
Standort
Pinneberg
Moin

Was für ein Anlagendruck zeigt das Manometer an? Hast du mindestens einen Heizkörper VOLL geöffnet?

LG ThW
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Ja voll geöffnet und Druck 1,8 bar alles ok
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Gute frage bj 2008
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.788
Standort
dem Süden von Berlin
2F= Der Vorlauffühler hat nach einem Brennerstart keinen Temperaturanstieg des Heizungswassers gemessen = Wärme im Heizkreis wird nicht abgenommen. Pumpe, Ventile an den Heizkörpern bitte mal alle voll öffnen, Regelstift von den Ventile an den Heizkörpern klemmen, im "Sommer" alle Ventile fest zugedreht?
 

chiquitta

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2015
Beiträge
31
Ja im Sommer sind alle komplett zu.. Die läuft auch wieder wenn alle Ventile offen sind.. Danke für die schnelle Antwort
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.788
Standort
dem Süden von Berlin
alle Ventile fest zugedreht? Zukünftig auf keinen Fall so machen!!!!! maximal bis 0,5 - 1 zudrehen auf keinen Fall weiter, sonst kleben die zu, ja auch im Sommer!
 
Thema:

Sieger bk 15 es73 Fehler 2f 260

Sieger bk 15 es73 Fehler 2f 260 - Ähnliche Themen

  • Sieger Heizölkessel BE 1.1 mit Steuerung S 52 D

    Sieger Heizölkessel BE 1.1 mit Steuerung S 52 D: Heizung startet nicht automatisch Brenner startet nur im Handbetrieb, aber das Brennersymbol wird im Display nicht sichtbar. Sowie der Handbetrieb...
  • Anfängerfragen Steilheit Sieger 2001

    Anfängerfragen Steilheit Sieger 2001: Schönen guten Abend, wir haben ein Haus gekauft und haben noch ein paar Fragen zur Funktion unserer Heizung, wir sind absolute Neulinge auf dem...
  • Sieger bk 15 es73

    Sieger bk 15 es73: Hallo , meine Therme macht Zeit einigen Wochen Probleme Fehler 4f 219 verriegelt Störung der sicherheitsfühler hat eine vorlauftemperatur...
  • Sieger es73 - Benutzer gesucht

    Sieger es73 - Benutzer gesucht: Hallo zusammen, suche im Großraum Stuttgart Benutzer des Raumcontroller Sieger es73 zwecks Erfahrungsaustausch.
  • Sieger eS73 -Aussentemperatursteuerung spinnt

    Sieger eS73 -Aussentemperatursteuerung spinnt: Meine Sieger BK 15W18-Therme wird Außentemperatur gesteuert mit einem eS73. Das Problem ist, dass im eS73 eine mittlerweile um 15 Grad Celsius...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger Heizölkessel BE 1.1 mit Steuerung S 52 D

      Sieger Heizölkessel BE 1.1 mit Steuerung S 52 D: Heizung startet nicht automatisch Brenner startet nur im Handbetrieb, aber das Brennersymbol wird im Display nicht sichtbar. Sowie der Handbetrieb...
    • Anfängerfragen Steilheit Sieger 2001

      Anfängerfragen Steilheit Sieger 2001: Schönen guten Abend, wir haben ein Haus gekauft und haben noch ein paar Fragen zur Funktion unserer Heizung, wir sind absolute Neulinge auf dem...
    • Sieger bk 15 es73

      Sieger bk 15 es73: Hallo , meine Therme macht Zeit einigen Wochen Probleme Fehler 4f 219 verriegelt Störung der sicherheitsfühler hat eine vorlauftemperatur...
    • Sieger es73 - Benutzer gesucht

      Sieger es73 - Benutzer gesucht: Hallo zusammen, suche im Großraum Stuttgart Benutzer des Raumcontroller Sieger es73 zwecks Erfahrungsaustausch.
    • Sieger eS73 -Aussentemperatursteuerung spinnt

      Sieger eS73 -Aussentemperatursteuerung spinnt: Meine Sieger BK 15W18-Therme wird Außentemperatur gesteuert mit einem eS73. Das Problem ist, dass im eS73 eine mittlerweile um 15 Grad Celsius...

    Werbepartner

    Oben