Hallo zusammen,
unsere Sieger BK 11 LW-18 Gasheizung, meldet nunschon seit längerer Zeit in unregelmäßigen Abständen den Fehlercode 6A"Keine Ionisatinsmeldung nach der Zündung oder F1 Sicherungsfehler",die Heizung muss dann mittels der Reset-Taste wieder in Betrieb genommenwerden.
Leider läßt sich aktuell nicht ermitteln was zu diesem Fehler führt, unserHeizungsmonteur hat bereits mehrfach mit dem Sieger Kundendienst telefoniert imRahmen der Fehlersuche an der Heizung, bisher ohne Erfolg.
Der Fehlercode lässt sich leider nicht beliebig reproduzieren, sondern wiebereits erwähnt, tritt dieser unregelmäßig auf.
Folgende Dinge/Tätigkeiten wurden bereits im Rahmen der Störungsbehebung/Fehlersuchedurchgeführt:
- komplette Wartung
- Ionisationselektrode wurde getauscht
- Glühzünder wurde gewechselt
- Fließdruck überprüft, Werte sind wie vorgegeben
- Gas-Luftverhältnis wurde eingestellt
- Ringspaltmessung wurde durchgeführt, auch alle Werte in Ordnung
Keine dieser Massnahmen haben zur Beseitigung des Fehlers geführt, was noch nicht getauscht wurde sind "UBA und Gasblock", da das ja nicht gerade günstige Kostenfaktoren sind, welche man mal eben so austauscht und eventuell sind die auch nicht die Ursache.
Vielleicht hat ja von euch/Ihnen hier einer noch eine Idee was die mögliche Fehlerursache sein könnte?
VG Jubelmann
unsere Sieger BK 11 LW-18 Gasheizung, meldet nunschon seit längerer Zeit in unregelmäßigen Abständen den Fehlercode 6A"Keine Ionisatinsmeldung nach der Zündung oder F1 Sicherungsfehler",die Heizung muss dann mittels der Reset-Taste wieder in Betrieb genommenwerden.
Leider läßt sich aktuell nicht ermitteln was zu diesem Fehler führt, unserHeizungsmonteur hat bereits mehrfach mit dem Sieger Kundendienst telefoniert imRahmen der Fehlersuche an der Heizung, bisher ohne Erfolg.
Der Fehlercode lässt sich leider nicht beliebig reproduzieren, sondern wiebereits erwähnt, tritt dieser unregelmäßig auf.
Folgende Dinge/Tätigkeiten wurden bereits im Rahmen der Störungsbehebung/Fehlersuchedurchgeführt:
- komplette Wartung
- Ionisationselektrode wurde getauscht
- Glühzünder wurde gewechselt
- Fließdruck überprüft, Werte sind wie vorgegeben
- Gas-Luftverhältnis wurde eingestellt
- Ringspaltmessung wurde durchgeführt, auch alle Werte in Ordnung
Keine dieser Massnahmen haben zur Beseitigung des Fehlers geführt, was noch nicht getauscht wurde sind "UBA und Gasblock", da das ja nicht gerade günstige Kostenfaktoren sind, welche man mal eben so austauscht und eventuell sind die auch nicht die Ursache.
Vielleicht hat ja von euch/Ihnen hier einer noch eine Idee was die mögliche Fehlerursache sein könnte?
VG Jubelmann