Sieger BK 11 Fehler oder 6A

Diskutiere Sieger BK 11 Fehler oder 6A im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine Therme von Sieger BK 11 Bj. 1997. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Fehlercode 6A. Mein Heizungsbauer hat alles...

Lauseiche

Threadstarter
Mitglied seit
03.03.2017
Beiträge
4
Hallo, ich habe eine Therme von Sieger BK 11 Bj. 1997. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Fehlercode 6A.
Mein Heizungsbauer hat alles geprüfte Gasdruck, Ionisationsstrom etc. Keine fehler. Habe weder am Strom noch am Gas (Flüssiggas) was geändert. Glühzünder und Ionisations Elektrode sind neu. Heizung läüft im Brauchwasserbetrieb ohne Probleme wenn sie nach einiger Zeit in den Heizbetrieb wechselt geht sie auf Störung, kann nach einer Stunde sein oder erst nach 5 oder mehr Stunden. Ich habe das Gefühl als ob die Flamme durch den Lüfter ausgeblassen wird. Normalerweise läuft der Lüfter ja im Heizbetrieb langsam oder? Was kann das Problem sein? Mein Heizungsbauer will die Steuerung tauschen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.580
Welchen Durchmesser hat die Gasleitung?
Wie lang ca ist die Gasleitung?
 

Lauseiche

Threadstarter
Mitglied seit
03.03.2017
Beiträge
4
ca. 15 Meter lang - Durchmesser 15 mm. Hatte bisher aber nie Probleme.
 

Lauseiche

Threadstarter
Mitglied seit
03.03.2017
Beiträge
4
Kondensatablauf ist frei, letzte Wartung vor einer Woche. Heizungsbauer will mir eine neue Steuerung verkaufen. Anlage läuft im Brauchwasserbetrieb aber ohne Probleme. Geht nur nach einiger Zeit im Heizbetrieb auf Störung.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.271
Hast du gesehen ob der Monteur die untere Reinigungs Öffnung geöffnet hat? Also die kondensatwanne ausgebaut?

Ich meine nicht oben drauf den Brenner runtergenommen und nen Schlauch reingehalten...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.580
Lauseiche schrieb:
Heizungsbauer will mir eine neue Steuerung verkaufen
Heizungsbauer tauschen!

Da besteht technisch gesehen nicht der geringste Zusammenhang.


Seit wann besteht dieser Fehler?

Zusammenhang mit Gaslieferung oder TÜV Prüfung Tank denkbar?
 

Lauseiche

Threadstarter
Mitglied seit
03.03.2017
Beiträge
4
Fehler ca seid 6 Wochen. Keine neue Gaslieferung. Keine TÜV Prüfung. War leider bei der Wartung nicht dabei, nur meine Frau.
 

gartenjolu

Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
2
Hallo zusammen. habe eine Sieger BK 11 BJ 1998. Hatte die letzten sechs Wochen immer Probleme mit dem Fehlercode 6A. Konnte die Anlage zuletzt nicht einmal mehr reseten.
Habe sogar schon überlegt, jetzt im Winter eine neue Anlage zu kaufen. Habe dann den Installateur gewechselt. Der Neue kam, baute die Verkleidungen ab und fuhr dann wieder, weil er ein Messgerät vergessen hatte. In der Zeit, als er weg war, habe ich, ich weiss auch nicht warum, alle Steckkontakte nacheinander ausgesteckt und die Kontakte mit Druckluft (Spraydose) und einem sauberen trockenen Tuch gereinigt. Alle die nicht verschraubt waren. Die verschraubten Kontakte habe ich nicht angerührt, weil ich mich eben nicht auskenne. Dann habe ich die Anlage wieder mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet. Sie läuft jetzt ohne Probleme seit mehr als einer Woche.
Der Installateur war selbst sehr erstaunt. Er hat die ganze Anlage strommäßig durchgemessen und keine Fehler festgestellt. Nachdem allerdings das Gebläse sehr rauh und damit sehr laut läuft, haben wir uns für nächste Woche darauf geeinigt, das Gebläse zu erneuern.
Vielleicht kann meine Info dem einen oder anderen Sieger Besitzer helfen.
Gruß Gartenjolu.
 

gartenjolu

Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
2
Fühlerelektrode und Glühkerze wurden bereits erneuert.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.442
Standort
Pinneberg
Moin

Lass den Fachmann sich einen Eindruck vom Startvorgeng machen und es wird wieder laufen. Warum es keinen Fühlerstrom gibt, kann mehrere Ursachen haben.

LG ThW
 
Thema:

Sieger BK 11 Fehler oder 6A

Sieger BK 11 Fehler oder 6A - Ähnliche Themen

  • Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit)

    Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit): Hallo, habe seit kurzem sporadische Ausfälle der Anlage mit dem Fehler P welcher ja Sicherheitszeit aussagt. Der Fehler lässt sich im Regelfall...
  • Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC

    Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC: Hallo, hier mein Problem. Nach dem Reinigen der Therme durch einen Monteur funktioniert diese nicht mehr. Die Therme zündet. Flamme geht für ca 4...
  • Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L

    Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L: Hallo zusammen, Meine Siegermatic zeigt neuerdings die Fehlermeldung E 70 an und der aktuelle Status (also Tag, Nacht, Timergesteuert usw.)...
  • Sieger Hg 15, fehlercode 1A

    Sieger Hg 15, fehlercode 1A: Sieger hg 15. Nach Einschalten geht der Kessel nach 1 Minute aus, es leuchtet Fehlermeldung 1P, die nach Drücken der Service-Taste auf 1A...
  • Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43

    Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43: Hallo zusammen! Ich bin neu hier uns habe mich extra wegen meines Problems hier angemeldet. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es geht wieder...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit)

      Sieger HG 11 WG 24 - Ausfall mit Fehler P (Sicherheitszeit): Hallo, habe seit kurzem sporadische Ausfälle der Anlage mit dem Fehler P welcher ja Sicherheitszeit aussagt. Der Fehler lässt sich im Regelfall...
    • Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC

      Sieger HG 15 WK Fehler 6A und EC: Hallo, hier mein Problem. Nach dem Reinigen der Therme durch einen Monteur funktioniert diese nicht mehr. Die Therme zündet. Flamme geht für ca 4...
    • Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L

      Fehlermeldung E70 Siegermatic S12L: Hallo zusammen, Meine Siegermatic zeigt neuerdings die Fehlermeldung E 70 an und der aktuelle Status (also Tag, Nacht, Timergesteuert usw.)...
    • Sieger Hg 15, fehlercode 1A

      Sieger Hg 15, fehlercode 1A: Sieger hg 15. Nach Einschalten geht der Kessel nach 1 Minute aus, es leuchtet Fehlermeldung 1P, die nach Drücken der Service-Taste auf 1A...
    • Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43

      Wieder Fehler 6 - Sieger BK 11W 29/43: Hallo zusammen! Ich bin neu hier uns habe mich extra wegen meines Problems hier angemeldet. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es geht wieder...

    Werbepartner

    Oben